找回密码
 注册
查看: 2868|回复: 16

[现场照片] 施工现场图片直播,欢迎大家发表意见(持续更新)

  [复制链接]
发表于 2012-5-14 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做防水都是用喷灯,现在用液化气罐符合安全要求吗

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2012-5-14 14:02 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-5-15 06:54 | 显示全部楼层
电焊机好像电线裸露在外面了
发表于 2012-5-15 16:19 | 显示全部楼层
问一下,喷灯里面加的是什么油
发表于 2012-5-15 16:22 | 显示全部楼层
好的方面——
两个人都戴了安全帽、手套
不好的方面——
没有戴防护眼镜
所站位置低,需要拉伸腰部
所使用的液化石油气瓶状况不良
发表于 2012-5-15 21:49 | 显示全部楼层
液化气罐是民用产品4年一个强检周期,看图上的没有见到瓶阀处标牌。这个瓶不安全。
电焊机有触电的危险。
施工人员没有穿劳保服,戴的安全帽没有系帽带。
图上看不出带没有带防护眼镜。
 楼主| 发表于 2012-5-16 12:45 | 显示全部楼层
外脚手架:1、脚手板未固定。2、外侧防护栏杆不符合要求。3、作业面外侧未设置挡脚板和使用密目网封闭。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2012-5-18 11:47 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-5-20 08:46 | 显示全部楼层
怎么又没防护网呀
发表于 2012-6-19 21:17 | 显示全部楼层
脚手架没有挂牌
发表于 2012-6-19 21:33 | 显示全部楼层
危险啊,看看都怕
发表于 2012-7-3 17:34 | 显示全部楼层
太悬了....小推车掉下去怎么办?
发表于 2012-7-4 08:58 | 显示全部楼层
脚手架搭设不规范:立杆、大横杆、剪刀撑、钢管未油漆、脚手板、密目网、警示牌、安全门等太害怕了
发表于 2012-7-4 17:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,好课件。辛苦了!
发表于 2012-7-19 11:48 | 显示全部楼层
问一下,喷灯里面加的是什么油
laohao9988 发表于 2012-5-15 16:19


喷灯是液化气出口,还加什么油?有液化气要油做什么?
发表于 2012-7-19 16:09 | 显示全部楼层
hh ,xuexi le
发表于 2012-7-23 20:19 | 显示全部楼层
太悬了....小推车掉下去怎么办?