讲述了因排放管堵头丢失而导致易燃性物料泄漏,继而引发火灾,酿成伤亡的事故。这起事故提醒我们工艺排放管上的管帽和堵头的重要性。然而,在有些情况下,排放管是不能加管帽或堵头的。双截止排放阀隔离系统的某些应用(不是所有应用!)就可以作为例子。比如,正常运行时,如采用安全停车系统控制的双截止排放阀用于阻断供料时,几乎肯定需要把排放口打开。但是,要注意:在某些场合,双截止排放阀的排放口需要加装管帽或堵头,如当双截止排放阀只用于为维修而隔断设备时,通常就需要加管帽或堵头。因此要理解实际应用场合并知道如何正确操作。 双截止排放阀是怎样工作的? 双截止排放阀常用于把工艺物料与其它设备隔离开来,是一种有效的隔离手段。它一般由2个截止阀(即图中的阀1和阀2)和1个排放阀(阀3)组成,而这个排放阀要接至符合当地环保要求的“安全地点”。当工艺物料供给下游设备时,阀门状态设置如图1所示,阀1和阀2打开,阀3关闭。当下游设备需要与工艺物料隔离时,阀门状态设置如图2所示,即阀1和阀2关闭,阀3打开。如果用于隔离的阀1泄漏,或者被意外打开,用于隔离的阀2将阻止物料流进下游设备。在2个隔离阀之间将不会因为物料泄漏或受困不畅而出现压力升高,它将通过排放阀3流向安全地点。 在什么场合可以使用? 双截止排放阀的应用场合包括: • 用于阻止物料流动的自动停车系统,例如燃烧炉的某些燃气系统。 • 在设备维护和临时停车期间,用于隔离危险物料、温度和压力。 • 在间歇式流程中用于隔离蒸汽热,这是由于在某些工序中需要蒸汽,而在其它工序,加热则会带来危险。 • 切断工艺物料的供给有时是为了满足供料需要,而在其它操作中则可能带来危险。 |