找回密码
 注册
查看: 911|回复: 0

针对煤矿井下越级跳闸的措施和办法

[复制链接]
发表于 2012-11-17 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、分析电气设备跳闸故障的原因

1、 漏电故障跳闸

漏电故障跳闸是电气设备跳闸比较常见的一种故障,此故障产生的原因比较多,故障点确定比较困难,也是发生后最为难处理的一种故障,产生的主要原因是由于在采掘工作面的生产过程中,不注重对电缆、开关等电气设备的保护,使电气设备的绝缘体遭到破坏,绝缘降低,造成内部带电体对地。从而引起开关漏电保护动作造成开关跳闸。

2、过流故障跳闸

过流故障发生的主要原因是设备的实际负荷超过了开关的设计整定范围,从而引起开关的保护元件动作,导致设备跳闸。

3、开关配合不当引起跳闸故障

发生这种现象的主要原因是由于现在的开关种类比较多,而各种开关的设计方式,特别是保护元件的保护方式不同,甚至出现相互抵触的现象。因而不同的开关在一起使用时就会出现误动跳闸现象。

二、措施和办法

1、针对漏电跳闸的措施和办法
(1)加强对电气设备的日常维护。电气设备的正常工作重在日常维护,针对落地电缆要及时吊挂、开关防爆面的日常护理涂油、绝缘的摇测和对电器的日常检查。

(2)加强对电气设备的保护工作。要求采掘工作面在从事爆破、放顶等工作时必须在电气设备,特别是电缆上下部敷设一层保护物(如花笆、皮子等),防止电气设备被砸破、砸坏。避免电气设备带电体直接对地引起脱闸。
(3)提高对电气设备的维修质量。对电气设备进行维修时一定要严格按照完好标准进行维修(如电缆头的冷补、接线工艺等),保证维修的质量,提高绝缘强度。经修复和新购进的防爆电气设备、小型防爆电器,必须经防爆检查员检查验收合格,并贴证后才能入井使用。
(4)加强对电气设备的监管力度和包机制。在井下机电管理工作中我们必须加强对电气设备的监管力度,通过对电气设备日常的监管、检查,杜绝失爆,做到三无。提高职工对电气设备的爱护程度,加强责任心。并通过包机制度的制定和落实,利用经济杠杆,充分的调动职工的工作积极性,只有这样才能杜绝电气设备的非正常损坏。
2、针对过流跳闸的措施和办法
(1)对每部设备所带的负荷要按照要求经过认真严格的设计并要严格按设计执行,严禁随意改变开关所带的负荷,杜绝设备的超负荷运行。
(2)由专人负责对每台开关,每部设备进行设计整定,当供电系统变更后要及时计算、调整过流整定值。机电管理员要核实整定情况,及时修改供电系统图中的相关内容。严禁人员随意改变开关的整定值,使用中的设备改变整定值时,必须经过机电管理组的同意方可实施。 (3)要杜绝频繁启动的现象,防止启动电流过大而引起开关跳闸。同时要严格操作规程,避免一些不良的操作习惯,在起动的时候起动按扭要按的时间稍长一点,避免在开关接触器没有完全吸合的情况下又瞬间分开,造成接触器拉弧过电流而引起跳闸。

3、解决对策

在开关的选择配合上要严格认真,尽量在一路供电系统中选择一种类型的开关,避免因为保护方式的不同而引起开关的跳闸现象。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册