找回密码
 注册
楼主: 绿色使者

关于灭火器维修期限的国家标准

    [复制链接]
发表于 2014-2-14 18:39 | 显示全部楼层
感谢楼主,分享有益。
发表于 2014-2-14 19:23 | 显示全部楼层
谢谢指点,真心真意祝愿楼主万事大吉
发表于 2014-3-24 17:04 | 显示全部楼层
标准是这个标准,问题是再充装以后都会贴一张标签,清晰的标明有效期一年。消防队、防火科、客户等都是以瓶体的标签为准,和他们扯什么标准根本扯不清楚,政府的听烦了送你的是罚单,客户听烦了说你不尊重客户取消订单,甚至老板也会有疑问:明明写的一年你说两年,万一失效了怎么办?
发表于 2014-3-24 20:35 | 显示全部楼层
每年一次的维修说法出自于何处啊?是地方规定?
发表于 2014-3-25 12:58 | 显示全部楼层
灭火器应该每年都检修吧,像干粉的要保证粉不结成块
发表于 2014-3-26 09:22 | 显示全部楼层
学习拉,感谢分享
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:52 | 显示全部楼层
如每年要充装还不如隔五年买新的来的经济。
发表于 2014-3-26 16:16 | 显示全部楼层
现在的灭火器不等用到报废期限,就通不过水压检测了
发表于 2014-3-27 19:40 | 显示全部楼层
消防部门检查时不是这么说的,,,每年一捡
发表于 2014-4-3 14:33 | 显示全部楼层
感谢分享 就找这个解释呢 谢谢
发表于 2014-4-3 22:48 | 显示全部楼层
记下来,有用
发表于 2014-4-3 22:58 | 显示全部楼层
的确,消防部门检查时也是按一年一检去看的,甭说一年,刚换回来的灭火器有时也会出现掉压现象。确实是觉得浪费,每年一换,除做演练用掉几瓶,其他的都直接拿走,说实在的维修厂家换没换药也不好说,奸商!
发表于 2014-4-3 22:59 | 显示全部楼层
大家日常消防都是怎么管理的
发表于 2014-4-7 14:20 | 显示全部楼层
认真学习了
发表于 2014-4-7 17:10 | 显示全部楼层
报废年限是怎么固定的呢?
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:18 | 显示全部楼层
lihomwell 发表于 2014-4-3 22:58
的确,消防部门检查时也是按一年一检去看的,甭说一年,刚换回来的灭火器有时也会出现掉压现象。确实是觉得 ...

这种情况完全有可能,只能看维修商诚信程度了,问题是好多维修还存在挂靠情况,那就容易失控了。
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:22 | 显示全部楼层
幽谷兰磬 发表于 2014-4-7 17:10
报废年限是怎么固定的呢?

GA 95-2007《灭火器维修与报废规程》
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a)  水基型灭火器——6 年;
b)  干粉灭火器——10 年;
c)  洁净气体灭火器——10 年;
d)  二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;
发表于 2014-4-8 13:56 | 显示全部楼层
我们单位每年检修、换粉一次