当火灾发生的初级阶段,及时确认和了解火情是至关重要的。接到火灾报警如何排除误报警,如何了解最初的火情?不了解火情如何拨打119电话?赶到报警现场核实火情需要多长时间?这段时间火势会蔓延到什么程度?

为什么消防系统不与视频监控系统联动?
发表于 2012-12-11 16:28 | 显示全部楼层
楼主提的问题不是什么新鲜的,视频监控系统与消防报警系统联动是完全可以实现的,而且也有实现。但是监控系统有自己的局限性,只限于公共区域、只限于直线范围、只限于覆盖区域。而消防系统的预警系统覆盖建筑物的各个角落,预警设备繁杂,点位数量庞大。一旦发生火警,视频系统只能局限性的掌握部分情况,还不包括高温、高亮度对光学镜头的致盲作用和影响。当然如果现场360度全面覆盖另当别论了。
发表于 2012-12-11 17:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-11 18:36 | 显示全部楼层
2楼说“视频监控系统与消防报警系统联动是完全可以实现的”,消防系统的硬件设备有不同的协议,视频监控系统硬件设备有不同的协议,如果针对一个新建具体项目开发一款管理软件可以实现,如果针对所有新建和改造项的消防系统如何实现与视频监控系统的联动?

现有视频监控系统由于没有考虑用于消防系统的联动,因此对火灾报警有局限性。如果按现有的报警视频联动技术,在报警时智能联动一个摄像机图像,自然监控效果不好。如果联动的是多个摄像机在多台监视器显示的组合图像,1个云台摄像机有数百个预置点可用,监控效果就不一样了。

在消防救火过程中,高效调用需要的视频监控图像对救人、救火都有很好的作用。