<DIV align=center><B><FONT color=black>电工作业人员安全技术培训考核大纲</FONT></B></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD class=xiao align=middle bgColor=#f9f9f9><FONT color=blue><B></B></FONT>
<HR noShade SIZE=1>

<DIV></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD class=da bgColor=#ffffff>
<>    特种作业人员安全技术培训考核大纲之三
    电工作业人员安全技术培训考核大纲
    本大纲规定了电工作业人员的安全技术理论和实际操作培训考核的内容。
    1. 适用范围
    电工作业人员,含从事电工实际操作的电气工程技术人员和生产管理人员,不含电业系统及矿山企业的电工作业人员。
    2. 作业人员基本条件
    2.1 年满18周岁。
    2.2 身体健康,无癫痫、精神病、心脏病、突发 性昏厥、色盲等妨碍电工作业的疾病及生理缺陷。
    2.3 具有初中以上文化程度。
    2.4 学徒期满(含改变工种者)。
    3. 培训要求
    3.1 培训考核时间不少于100学时。
    3.2 采用省级劳动部门指定的统一培训教材。
    4. 安全技术理论培训考核
    4.1 电气安全基础知识。
    4.1.1 电流对人体的危害。
    4.1.2 触电方式、触电事故发生的规律及典型事故的案例解析。
    4.1.3 触电急救及现场救护知识。
    4.1.4 保护接零及保护接地。
    4.1.5 电气安全用具的分类、性能、使用及管理。
    4.1.6 漏电保护装置的类型、原理、选择及使用。
    4.1.7 我国安全电压的等级、选用及使用条件。
    4.1.8 电气绝缘、屏护、安全间距和安全标志。
    4.1.9 电气防火与灭火。
    4.1.10 防雷保护。
    4.1.11 静电的危害及防护。
    4.1.12 高频辐射的危害及防护。
    4.1.13 与电工作业有关的登高、机械、起重、搬运、挖掘、焊接、爆破等作业的安全技术。
    4.1.14 电气安全管理的有关措施与规定。
    4.2 电气运行安全。
    4.2.1 低压变、配电装置的控制电器、保护电器的运行安全技术。
    4.2.2 户内外线路、低压电缆线路及临时供电线路的安装、维护安全技术及有关安全规定。
    4.2.3 电气设备的过载、短路、欠压、失压、缺相等保护原理,常用电气设备保护方式的选择和保护装置的安装、调试技术。
    4.2.4 照明装置、家用电器、移动式电器、手持式电动工具的安装、使用、检修和维护的安全技术要求。
    4.2.5 本岗位电气设备的性能、主要技术参数及其安装、运行、维护、测试等项工作的技术标准和安全技术要求。
    4.2.6 本岗位电 力系统的结构图、设备编号、运行方式、操作步骤和事故处理程序。
    4.3 爆炸危险场所的电气安全。
    4.3.1 爆炸性物质和爆炸危险场所的等级划分。
    4.3.2 爆炸危险场所电气线路的一般规定。
    4.3.3 爆炸危险场所电气设备的一般规定和各种类型防爆电气设备的基本要求。
    4.3.4 爆炸危险场所保护接地和防雷接地的基本要求。
    4.3.5 防爆电气设备的运行、维护和检修的有关规定。
    5. 实际操作培训考核
    5.1 触电急救。
    5.2 识别导线和电缆的规格、型号。
    5.3 导线的选择和连接。
    5.4 正确布线。
    5.5 电气安全用具的正确使用。
    5.6 电气器材及仪表的识别、安装和使用。
    5.7 保护电器、保护装置的选用与安装。
    5.8 接地电阻的测量。
    5.9 灭火器材的选择与使用。
    5.10 各种防爆电器接线盒、隔离盒的安装接线。
    5.11 登高作业。</P></TD></TR></TABLE>
[此贴子已经被作者于2004-11-22 12:49:58编辑过]

 楼主| 发表于 2004-11-23 01:05 | 显示全部楼层
<TABLE width=600 align=center><TR><TD class=da bgColor=#f9f9f9 height=38><DIV align=center><B><FONT color=black>关于加强安全用电工作防止人身触电伤亡的联合通知(摘要)</FONT></B></DIV></TD></TR><TR><TD class=xiao align=middle bgColor=#f9f9f9><FONT color=blue><B>(59)中劳护字第107号</B></FONT> <HR noShade SIZE=1><DIV></DIV></TD></TR><TR><TD class=da bgColor=#ffffff><>    今年以来,各地人身触电伤亡情况比较严重。
    根据辽宁省的资料分析:触电伤亡的主要原因是由于很多工矿企业没有电气安全工作的规程制度或有规程制度而没有严格执行。其次是电气设备有缺陷或安装不合规定,又未及时消除。例如电线破旧、绝缘不好、漏电、断线等。第三是缺乏电气常识。
    另外尚有某些单位对触电后的急救处理方法不当,较普遍的是进行人工呼吸法的时间太短,有的甚至不进行人工呼吸急救,而注射大量的不适当的强心剂,因而触电伤亡率较高。卫生部对触电急救处理方法,曾先后以(57)卫医字第242号文及(58)卫医字第231号文通知各地,但从执行情况来看,仍未能引起各医疗部门的重视,这个教训应该深刻记取的。
    今后随着国民经济的高速发展,工农业生产电气化程度的提高,人民物质文化生活的改善,使用电气的范围将越为广泛。为了保护人身的安全,防止人身触电事故的发生及降低触电死亡率,必须从预防触电和触电后的正确急救两方面着手。为此,我们提出如下几项意见:
    一、关于预防触电事故方面
    应根据本地区用电的具体情况,在地方党委的统一领导和有关部门的配合下,特别在雨季中抓紧以下工作。
    1.督促与协助工矿企业贯彻执行有关电气安全工作规程与制度。对于没有电气安全工作规程制度的企业要协助其建立;对于已有电气安全工作规程制度而不严格执行的企业,要督促认真执行;并要对企业职工进行电气安全教育。
    2.对电气设备的安全进行一次检查,特别对于容易接触和经常使用的电气设备如电钻、行灯、电风扇、马达、电熨斗、台灯头、电线等,要经常进行检查试验和修理,并采用一些必要的劳动保护措施。
    3.进行广泛深入的用电安全与触电急救常识的宣传教育工作。通过各种标语、图画、照片等通俗生动的宣传资料,利用各种形式和方法如电台、报纸、刊物、电影、幻灯、展览会、科学讲座等等进行宣传,普及电气知识。
    二、关于触电后的急救处理方面
    1.若发现有人触电后,应立即将触电者脱离开电源。脱离电源的方法有:(一)切断电源,如拉开刀闸、保险盒等;(二)用干木棍挑开电线;(三)站在干木板或木凳上拉住触电者的干衣服,使其脱离电源。以上三种方法以最快者为先。但触电者未脱离电源之前,救护者切不可用赤手拉触电者的肉体,以免触电。
    2.触电后引起的昏迷和死亡的主要病理变化是心室纤维性颤动及呼吸麻痹(或呼吸中枢衰竭)。因此,最有效的急救处理是人工呼吸法。当触电者脱离电源后,人应移至空气新鲜的地方,解开上衣和腰带(注意保温),立即进行持久不断地人工呼吸,直到触电者恢复正常的自动呼吸或确定已经死亡(如出现死斑)时为止,一般约需四小时。在使用其他急救办法的同时也不应放弃人工呼吸法。
    3.进行人工呼吸的同时,也可以采取机械方法如用氧气口罩或氧气袋施以压力,吸入氧气或氧气和含7%二氧化碳的混合气。对恢复正常呼吸机能有很大的帮助。
    4.急救药品可酌情应用适量的呼吸中枢兴奋剂如克拉明(Coramine)。
    5.肾上腺素(Admenlne)等刺激性药物,能促成心室纤维性颤动更加恶化,所以对触电者禁忌使用。其他强心剂如洋地黄(Digitalis)、醋醯胆素(Acetle baline)、安钠加(CaffeineSodinmBenioate)、维他康夫(Vitacampdos)等亦不宜使用。
    以上触电急救处理意见,是过去的经验,各地应结合患者的具体情况加以应用;并不断总结实际经验,提高触电急救的效果。
    以上,希各地尽速转知所属单位(包括基层单位如卫生系统的医院、门诊部、卫生所、保健站等;劳动系统的局、科;电业系统的发电厂、供电、营业所、站等)认真执行。
    此外,并建议有关宣传及科学研究部门,能经常宣传安全用电和触电急救的常识以及研究触电后的最有效急救措施。</P></TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2004-11-23 01:12 | 显示全部楼层
<TABLE width=600 align=center><TR><TD class=da bgColor=#f9f9f9 height=38><DIV align=center><B><FONT color=black>国家电力公司电网建设部关于颁发《送变电工程施工标准化安全设施规定》的通知</FONT></B></DIV></TD></TR><TR><TD class=xiao align=middle bgColor=#f9f9f9><FONT color=blue><B>国电网工[2000]26号</B></FONT> <HR noShade SIZE=1><DIV></DIV></TD></TR><TR><TD class=da bgColor=#ffffff><>    国家电力公司电网建设部关于印发《送变电工程施工标准化安全设施规定》的通知
    国电网工[2000]26号
    各分公司、华北电力集团公司、各省(自治区、直辖市)电力公司:
      为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,保障施工人员在施工过程中的安全,现将《送变电工程施工标准化安全设施规定》印发你们,请切实参照执行。
      多年来,各送变电施工企业在工程中配置了许多行之有效的安全防护设施,对保证施工安全发挥了很大作用。根据各送变电企业的使用经验,现选出安全作业牌等13种作为标准化安全设施,并对使用范围、制作要求、使用条件等作出统一规定。本规定尚未包括全部施工设施,目前使用良好的仍先继续使用,待经验成熟后再纳入标准化范围。
      附件:送变电工程施工标准化安全设施规定
      国家电力公司电网建设部(印)
      二○○○年九月二十五日
    附件
    送变电工程施工标准化安全设施规定
    目录
    1 安全标志牌
    2 安全围栏和临时提示遮栏
    3 孔洞盖板
    4 低压配电箱
    5 便携式卷线电源盘
    6 水平安全绳
    7 安全自锁器
    8 速差自控器
    9 下线爬梯
    10 施工接地线
    11 防静电服
    12 全方位防冲击安全带
    13 高处作业平台
    附录A 安全标示牌
    1 安全标志牌
    1.1 使用范围
     线路工程、变电工程。
    1.2 设置场所
      线路工程:杆塔组立、爆破工程、张力放线场地、仓库及危险品区域、跨越架搭设、大跨越及交叉跨越施工等场所。
      变电工程:变电站施工现场、仓库及危险区域、施工电源、变电扩改建工程分区等场所。
    1.3 标志牌内容:
      标志牌分为4类:
      禁止标志牌:包括禁止烟火、禁止吸烟、禁止合闸有人工作、未经许可不得入内、禁止攀登高压危险等;
      警告标志牌:包括必须戴安全帽、必须系安全带、必须戴防护眼镜等;
      指令标志牌:包括止步高压危险、当心触电、当心坠落、当心坑洞、当心落物等;
      指示标志牌:包括从此上下、在此工作等。
    1.4 制作要求
     标志牌宜采用塑料板或镀锌铁板制作。制作尺寸和图形要求见附录A。
    2 安全围栏和临时提示遮栏
    2.1 使用范围
     线路工程、变电工程。
    2.2 设置场所
      线路工程:牵张场、带电跨越危险作业区等场所。
      变电工程:改扩建工程与带电区的分界、高压试验区、重要作业区、危险场所、安全通道等场所。
    2.3 制作要求(参考附录B)
      型式:采用钢管立柱,围栏采用钢管框形组件或用红色和白色相间的安全围绳。
      结构:立柱刷红、白相间漆、围栏框刷红漆。
      受现场条件限制时,用红、白尼龙绳代替围栏框,固定于主柱套管内。
      临时提示遮栏的制作参见附录B3。
    3 孔洞盖板
    3.1 使用范围
     变电工程。
    3.2 设置场所
     变电工程施工过程中的孔洞,防止人员或物体坠入的临时封盖。
    3.3 制作要求
      型式:根据需要,制成矩、方、圆三种盖板。
      结构:采用花纹钢板厚3~4mm,边角钢条用厚10~15mm钢板,盖板边缘应大于孔洞边缘100mm,盖板下应设限位块,限位与孔洞边缘距不大于30mm,限位块用角钢,盖板的承重不小于2000Pa,盖板上刷红、白相间的标志漆,大于1m的孔洞盖板应有加强筋。
    4 低压配电箱
    4.1 使用范围
     变电工程。
    4.2 设置场所
     变电施工用电配电箱,根据需要设置。
    4.3 制作技术和使用要求(参考附录C)
     盘柜制作应符合GB4720—84第一部分第四条规定,外表喷涂蓝或绿漆,内壁喷涂米黄或白色漆,盘门标有“低压配电箱、有电危险”红色标记。配线一律采用铜芯截面且不小于16mm<SUP>2</SUP>,所配设备应按规定试验合格,配电箱设置应远离易燃、易爆、腐蚀等危险场所。
    5 便携式卷线电源盘
    5.1 使用范围
     变电工程、线路工程。
    5.2 使用场所
     现场电动、照明电源线。
    5.3 制作要求(参考附录D)
      在市场选购时,必须符合以下条件:
    1) 有生产许可证、合格证的厂商和产品;
    2) 漏电保护器等安全装置齐全;
    3) 限在单相220V、2kW及以下使用。
     电气元器件、电缆线损伤,漏电保护器不动作,壳体严重变形损伤时禁用。
    5.4 使用条件
     用于无积水,环境温度在+40℃以内,对电缆线无损伤无明火,要远离易爆、易燃、有腐蚀的场所。
    6 水平安全绳
    6.1 使用范围
     线路工程、变电工程。
    6.2 使用场所
     现场高处作业人员水平移动的人身安全保护用扶绳。
    6.3 技术要求
      宜采用φ13纤维芯1×37和钢丝绳。
      钢丝绳固定高度应1.1~1.4m,每2m长应设一个固定支撑点,钢丝绳固定后弧垂范围10~30mm,钢丝绳两端应固定在牢固可靠的构架上,在构架上缠绕不得少于2圈,与构架棱角接触处应加衬垫,钢丝绳端部固定连接应符合GB6067《起重机械安全规程》2.2.9条的规定,钢丝绳必须符合GB1102的要求,产品合格,无损伤。
    6.4 使用要求
     仅作为高处施工人员行走时保持人体重心平衡的扶绳。严禁作安全带悬挂点(钩挂点)使用。
    7 安全自锁器
    7.1 使用范围
     线路工程、变电工程(根据工程具体情况选用)。
    7.2 使用场所
     施工现场竖直攀登高处防坠。
    7.3 购置要求(参考附录E)
     必须从有劳动部门颁发的生产许可证的专业制造厂选购,并有省级及以上安全检验部门的产品合格证,技术文件齐全。
    7.4 技术要求
     安全部件齐全、锁止可靠、元件无损伤、绳无磨损。
    7.5 使用要求
      安全绳和主绳严禁打结、绞结,严禁接近带电体、尖锐物腐蚀物及火源,主绳选购应符合自锁器的技术要求,主绳应垂直设置,上下两端固定,严禁有接头,使用前应将自锁器压入主绳试拉,当猛拉圆环时应锁止灵活,安全螺丝、保险定好方可使用,绳钩必须挂在安全带连接环内。
      自锁器应专人专用,不用时妥善保管,每两年检验一次,经过严重碰撞、挤压或高空坠落后的自锁器要重新检验方可使用。经常使用时,除使用前检查外,至少每月详细检查一次,包括锁钩螺栓,铆钉有无松动、壳体有无裂纹和损伤,安全绳和主绳有无磨损,固定点有无松弛等。
    8 速差自控器
    8.1 使用范围
      线路工程、变电工程。
    8.2 使用场所
     线路工程杆塔登高作业,变电工程在构架、设备上进行高处作业时使用。
    8.3 购置要求(参考附录F)
     必须在有劳动安全部门颁发的生产许可证的专业制造厂选购,并有省级及以上安全检验部门产品检验合格证,技术文件齐全。
    8.4 技术要求
      自控器的设置位置应符合产品技术要求。
      自控器应高挂低用,应防止摆碰撞,水平活动应在以垂直线为中心半径1.5m范围内。
      绳物、吊环、固定点等各部螺栓应连接牢固。
      安全绳、挂绳无磨损、断丝、打结。
      严禁自行拆卸和改装。
    8.5 使用要求
     应由专人保管、维护,防止雨淋、泡水、接触腐蚀物质,保持卡簧及安全绳动作灵活,当使用两年、经过大修或更换元件、经过碰撞或带负荷锁止过后,应按标准进行试验。
    9 下线爬梯
    9.1 使用范围
     线路工程、变电工程。
    9.2 使用场所
     线路、变电工程施工人员上下垂直悬挂绝缘子串和安装附件。
    9.3 技术要求
     采用铝合金制作(或其他材料),梯身长5.9m,可调量0.6m,承重不得少于200kg,使用时梯头连在杆塔横担或变电构架横梁上。
    9.4 使用技术(参考附录G)
     操作人员必须佩戴安全带并使用安全自锁器或速差自控制器作第二道保护。要先检查梯头与横担和梯头与主梯连接是否可靠,操作人员上下梯要稳步,不致因爬梯而摇动过大。
    9.5 保管要求
     要妥善保管,防止挤压变形、损坏,使用两年或受损时应重作承重试验。
    10 施工接地线
    10.1 使用范围
     线路工程、变电扩建工程。
    10.2 使用场所
     适用于线路和变电施工人员为防止邻近静电感应触电或误合闸触电作保证安全接地之用。
    10.3 技术要求
     接地线的结构为接地端(有坚固螺全)、接地线和有弹簧的夹板,接地线外皮有绝缘层,当与导线相撞时,夹板内的弹簧作用夹体自动夹住导线。截面应按用途选择。
    10.4 使用要求
     先将施工接地线一端用螺栓紧固在接地体上,把夹体的夹板打开,支好弹簧板,操作人员手提接地线使夹体对准需接地的导线或架空地线,相撞后夹体夹住导线或地线,卸除时,先摘除夹板,最后松卸接地螺栓,在感应电压较高的场合,施工人员还应穿防静电服。
    11 防静电服
    11.1 使用范围
     线路工程、变电工程。
    11.2 使用场所
     330kV及以上送变电工程,在邻近高压、强电场中的施工人员穿用。
    11.3 选购技术要求
      屏蔽效率46.41dB,衣料电阻11.95Ω
      屏蔽服包括上衣、袜子、帽、手套、短袜、鞋等。
    11.4 使用要求
      使用前应作外观检查,如有破损、变质、性能降低者严禁使用。
      每年应进行一次对屏蔽服任意两点间的电阻值测量。
      不用时应妥善保管。
    12 全方位防冲击安全带
    12.1 使用范围
     线路工程、变电工程。
    12.2 使用场所
     工程施工高处作业。
    12.3 技术要求(参考附录H)
      必须在有生产许可证的专业制造厂选购,经过政府劳动用品检测中心鉴定合格。
      腰带长1.3~1.6m,宽0.04~0.05m,护带长0.6~1m,宽≥0.08m,围栏带长1.5~1.7m,节点为铆钉。
    12.4 使用要求
      佩戴前进行检查、发现以下缺陷时不准使用:带体磨损、铆钉脱落或损伤、缝线开裂等缺陷;腰带与背带组合连接螺栓未坚固,腰带卡环未卡死,围杆带金属钩未处于锁闭状态。
      定期进行外观检查和性能试验,保管、使用时严防尖利物损害安全带,严禁靠近火源和高热源。
    13 高处作业平台
    13.1 使用范围
     线路工程、变电工程。
    13.2 使用场所
     主要用于线路工程现场施工平衡挂线时出线临锚和在山区、深沟、水田、特种农作物地段施工时以及在跨越电力线、通信线时,不能落下导线进行液压联接作业,只能在本平台进行液压工作。
    13.3 制作技术要求(参考附录I)
      使用负荷和尺寸根据使用条件确定。
      采用铝合金型材(∠75×6或∠50×4)和铝合金板,或其他型材制作。
    13.4 使用方法和要求
      将平台在地面组装牢靠,在临锚绳上挂提升滑车,用绳将平台提升到工作位置,将平台调平并固定可靠,提升和使用时防止冲撞和摇摆。
      严禁超负荷使用,在平台操作人员要佩戴安全带,使用前必须对平台各部作认真检查。
    13.5 运输、保管
      要防止挤压变形,防止腐蚀,每年作一次载荷试验。
    附录A 安全标志牌
    A1 禁止标志
    A1.1 禁止标志
    1. 禁止标志的含义是禁止或制止人们想要做的某种动作。
    2. 禁止标志牌的基本型式是一长方形衬底牌,上方是圆形带斜杠的禁止标志,下方为矩形补充标志。
    3. 禁止标志牌长方形衬底色为白色,圆形斜杠为红色,禁止标志符号为黑色,补充标志为红底黑字、黑体字。
    4. 可根据现场情况采用甲种或乙种规格。
    A1.2 禁止标志牌的参数(α=45°,见表A1)
    表A1 禁止标志牌的参数 mm
    <a href="http://www.safety.com.cn/data_fagui/biao/20040224-18012.htm" target="_blank" >见表</A>
    A1.3 禁止标志牌的制图标准(见图A1)
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-1801.gif">
    图A1 禁止标志牌的制图标准
    A1.5 禁止标志牌的应用
    A1.5.1 禁止烟火
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-1901.gif">
    A1.5.2 氢冷机组 严禁烟火
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-1902.gif">
    A1.5.3 禁止带火种
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-1903.gif">
    A1.5.4 禁止攀登 高压危险
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-1904.gif">
    A1.5.5 禁止合闸 有人工作
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2001.gif">
    A1.5.6 禁止合闸 线路有人工作
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2002.gif">
    A1.5.7 禁止操作 有人工作
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2003.gif">
    A1.5.8 禁止跨越
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2004.gif">
    A1.5.9 禁止乘人
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2101.gif">
    A1.5.10 禁止吸烟
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2102.gif">
    A1.5.11 禁止戴手套
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2103.gif">
     
    A1.5.12 未经许可 不得入内
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2104.gif">
    A1.5.13 禁止游泳
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2201.gif">
    A1.5.14 禁止使用无线通信
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2202.gif">
</P></TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2004-11-23 01:13 | 显示全部楼层
A2 警告标志
    A2.1 警告标志
    1. 警告标志的含义是促使人们提高对可能发生危险的警惕性。
    2. 警告标志牌的基本型式是一长方形衬底牌,上方是正三角形警告标志,下方为矩形补充标志。
    3. 警告标志牌长方形衬底为白色,正三角形及标志符合为黑色,衬底为黄色,矩形补充标志为黑框黑体字,字为黑色、白色衬底。
    4. 可根据现场情况采用甲种或乙种规格。
    A2.2 警告标志牌的参数(见表A2)
    表A2 警告标志牌的参数 mm
    <a href="http://www.safety.com.cn/data_fagui/biao/20040224-2201.htm" target="_blank" >见表</A>
    A2.3 警告标志牌的制图标准(见图A2)
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2301.gif">
    图A2 警告标志牌的制图标准
    A2.5 警告标志牌的应用
    A2.5.1 止步 高压危险
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2302.gif">
    A2.5.2 当心触电
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2303.gif">
    A2.5.3 小心火车
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2401.gif">
    A2.5.4 当心中毒
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2402.gif">
    A2.5.5 当心坑洞
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2403.gif">
    A2.5.6 当心腐蚀
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2404.gif">
    A2.5.7 当心坠落
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2501.gif">
    A2.5.8 当心落物
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2502.gif">
    A2.5.9 当心落水
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2503.gif">
    A3 指令标志
    A3.1 指令标志
    1. 指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。
      2. 指令标志的基本型式是一长方形衬底牌,上方是圆形的标志图形,下方为矩形补充标志。
      3. 指令标志长方形衬底色为白色,圆形衬底色为蓝色,标志符号为白色,矩形补主标志为黑色框和黑色字符,字为黑体。
      4. 可根据现场情况采用甲种或乙种规格。
    A3.2 指令标志牌的参数(见表A3)
    表A3 指令标志牌的参数 mm
    <a href="http://www.safety.com.cn/data_fagui/biao/20040224-2601.htm" target="_blank" >见表</A>
    A3.3 指令标志牌的制图标准(见图A3)
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2601.gif">
    图A3 指令标志牌的制图标准
    A3.5 指令标志牌的应用
    A3.5.1 必须戴安全帽
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2701.gif">
    A3.5.2 必须系安全带
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2702.gif">
    A3.5.3 必须戴防护眼镜
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2703.gif">
    A3.5.4 必须戴防护帽
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2704.gif">
    A3.5.5 进入密闭场所注意通风
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2801.gif">
    A3.5.6 配戴防护手套
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2802.gif">
    A4 提示标志
    A4.1 提示标志
    1. 提示标志的含义是向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。
    2. 提示的标志的基本型式是正方形边框。内为圆形提示标志。
    3. 提示标志圆形为白色,黑体黑色字,衬底色为绿色。
    A4.2 提示标志牌的参数:A=250mm,D=200mm。
    A4.3 提示标志牌的制图标准(见图A4)
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2803.gif">
    图A4 提示标志牌的制图标准
    A4.4 提示标志牌的标准色(见图A5)
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2901.gif">
    图A5 提示标志牌的标准色
    A4.5 提示标志牌的应用
    A4.5.1 从此上下
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2902.gif">
    A4.5.2 在此工作
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-2903.gif">
    附录B 安全围栏
    B1 围栏立柱
     围栏立柱形状见图B1,材料见表B1。
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3001.gif">
    图B1 围栏立柱形状
    <a href="http://www.safety.com.cn/data_fagui/biao/20040224-3001a.htm" target="_blank" >见表</A>
    表B1 材料
    B2 围栏门
      围栏门结构见图B2,选材见表B2。
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3002.gif">
    图B2 围栏门结构
    <a href="http://www.safety.com.cn/data_fagui/biao/20040224-3101a.htm" target="_blank" >见表</A>
    表B2 围栏门选材
    B3 临时提示遮栏(见B3)
      变电站用立杆地桩示意图见图B4。变电站遮栏见图B5。
    B3.1 遮栏网遮栏措施:立杆规格与小旗立杆规格相同,遮栏网长为8m,宽为0.8m。一般为麻绳或尼龙绳编织而成。
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3101.gif">
    图B3 临时提示遮栏
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3201.gif">
    图B4 变电站用立杆地桩示意图
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3202.gif">
    图B5 变电站遮栏
    B3.2 断路器间隔检修红(绿)、白小旗遮栏措施:(绿面向检修侧,红面向带电运行设备(示范性)。
    B3.3 变电站遮栏小旗绳遮栏措施:小旗绳是由挂钩、绳子和三角小旗组成。小旗绳为红、白或绿、白相间;红绿小旗一面为红色,另一面为绿色。在做措施时,绿面应朝检修侧,红面应朝带电侧。
    表3 施工用立杆脚削尖插入地面(或用底座) mm
    <a href="http://www.safety.com.cn/data_fagui/biao/20040224-3201a.htm" target="_blank" >见表</A>
    附录C 低压配电箱
      低压配电箱盘箱外形见图C1,材料选择见表C1;盘内电气元件配置图见图C1,部件选材见表C2。
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3301.gif">
    图C1 盘箱外形图
    表C1 材料选择
    <a href="http://www.safety.com.cn/data_fagui/biao/20040224-3301a.htm" target="_blank" >见表</A>
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3302.gif">
    图C2 盘内电气元器件配置图
    表C2 部件选材
    <a href="http://www.safety.com.cn/data_fagui/biao/20040224-3401a.htm" target="_blank" >见表</A>
    附录D 便携式卷线电源盘
      便携式卷线电源盘外观示意图见图D1,部件选材见表D1。
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3401.gif">
    图D1 便携式卷线电源盘外观示意图
    表D1 部件选材
    <a href="http://www.safety.com.cn/data_fagui/biao/20040224-3501a.htm" target="_blank" >见表</A>
    附录E 安全自锁器(见图E1)
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3501.gif">
    图E1 安全自锁器
    附录F 速差自控器(见图F1)
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3601.gif">
    图F1 速差自控器
    附录G 下线爬梯(见图G1)
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3602.gif">
    图G1 下线爬梯
    附录H 全方位防冲击安全带(见图H1)
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3701.gif">
    图H1 全方位防冲击安全带
    附录I 高处作业平台(见图I1)
    <img src="http://www.safety.com.cn/data_fagui/tu/20040224-3702.gif">
    图I1 高处作业平台
 楼主| 发表于 2004-11-23 01:21 | 显示全部楼层
< center" align=center><B>电气安全工作规程<p></p></B></P>< center" align=center><B>1987年1月2日   电子工业部(87)电生字8号文颁发<p></p></B></P><> <p></p></P>< center" align=center><B>第一章  总   则<p></p></B></P><>
  第一条 根据水利电力部颁发的《电业安全工作规程》,结合电子工业特点, 为贯彻安全第一、预防为主的方针,保障职工在生产中的安全和健康,特制定本规程。
  第二条 电力设备运行,应以安全为主,全面执行“安全、可靠、经济、 合理”的八字方针。
  第三条 一切电气值班人员,维护检修、施工安装、试验、 设计和主管领导及技术主管人员,必须执行本规程。禁止非电气人员修理、拆卸电气装置。
  第四条 本规程适用于10千伏及10千伏以下供配电系统; 35千伏以上供电系统应按《电业安全工作规程》执行。
  第五条 工作人员发现有违反本规程,足以危及人身设备安全的现象时, 应予制止或拒绝执行之。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P>< 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 47.25pt" align=center><B>第二章     </B><B>电气安全工作基本要求<p></p></B></P><> <p></p></P>< 57.75pt; TEXT-INDENT: -57.75pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list -54.0pt" align=center><B>第一节   </B><B>一 般 规 定<p></p></B></P><>
  第六条 电气设备分为高压和低压两种。高压:设备对地电压在250伏以上者。低压:设备对地电压在250伏及以下者。
  第七条 电气工作人员应具备下列条件:
  1.身体健康,经医生鉴定无妨碍工作的疾病;
  2.具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉国家的有关规程及本规程,并经主管部门考试合格;
  3.必须会触电急救法和电气防火和救火方法。
  第八条 电气设备无论带电与否,凡没有做好安全技术措施的,均得按有电看待,不得随意移开或越过遮栏进行工作。
  第九条 供电设备无论仪表有无电压指示,凡未经验电、放电,都应视为有电。
  第十条 经批准同意停电时,应按范围停电,不得随意扩大停电范围。
  第十一条 所谓运行设备系全部带电或部分带电,或一经操作即可带电的设备。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P>< 57.75pt; TEXT-INDENT: -57.75pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list -63.0pt" align=center><B>第二节   </B><B>变电站值班工作<p></p></B></P><P>
  第十二条 变电站值班人员,除符合第七条规定外, 还应熟悉所管范围内电气设备性能,一、二次结线图,并能熟练地进行操作与事故的处理。
  第十三条 变电站值班人员,每班不得少于2人,特殊情况下仅留1人时, 此人必须具有独立工作和处理事故的能力,并只能监护设备运行,不得单独从事修理工作。
  第十四条 变电站值班人员主要工作:
  1.监护仪表保证设备的正常运行,正确果断地排除故障和事故;
  2.根据负荷大小、设备状况、检修试验等任务,调整运行方式,实施安全技术措施和安全组织措施,配合完成作业任务;
  3.严肃认真,正确无误地记录运行日志,按时抄报所规定的表单和报表;
  4.做好调荷节电工作;
  5.做好设备缺陷的检查记录和设备的维护、保养工作,提高设备的完好率;
  6.保管好站内消防器材及常用工具;
  7.做好设备和工作场所的清洁卫生工作。
  第十五条 未经批准不得进入变电站,外来参观检查人员,进站必须进行登记。
  第十六条 值班室应具备下列资料和工器具:
  1.供配电设备运行模拟图和主接线图;
  2.与实际相符合的图纸;
  3.合格的常用测量表计;
  4.临时携带的照明工具;
  5.常用的电工、钳工工具及维护材料;
  6.合格的安全用具;
  7.电气消防器具。
  第十七条 值班人员不得在值班时间做与工作无关的事,不得擅自离开工作岗位。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 57.75pt; TEXT-INDENT: -57.75pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list -117.0pt" align=center><B>第三节   </B><B>变电站交接工作<p></p></B></P><P>
  第十八条 交班者要尽力为下一班创造有利条件,并事先做好下列工作:
  1.核对好运行模拟图;
  2.整理好运行记录及上级和有关单位的联系业务及指令等;
  3.整理好本班内的重要操作、故障、事故的发生处理记录,并提出下一班应作的工作;
  4.整理好值班室存放的图纸资料、工器具等;
  5.审查整理操作票和工作票;
  6.完成清洁卫生工作。
  第十九条 接班人员应提前10~15分钟到达现场,并详细了解、 检查设备运行情况。
  第二十条 在下列情况下不得交接班:
  1.接班人醉酒或主要值班人未到;
  2.接班人员未弄清情况;
  3.事故期间或正在进行倒闸操作。这时的工作应以当班人员为主,接班人员在当班班长统一领导下协助工作。
  第二十一条 在交接清楚之后,由值班班长在值班日志上签名。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 57.75pt; TEXT-INDENT: -57.75pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list -126.0pt" align=center><B>第四节   </B><B>电气设备的巡视和检查<p></p></B></P><P>
  第二十二条  巡视检查一般必须两人进行, 其中至少1人必须符合第十二条的规定;主管技术员、值班长、技术主任允许单独巡视检查设备,巡视检查期间,一般不得打开电气设备遮栏进行工作,对工作量不大,在符合下列条件时,准许打开遮栏或越过遮栏进行工作:
  1.带电部分在工作人员的前面或一侧;
  2.人体对带电部分的最小距离为6千伏及以下≥35厘米;10千伏≥70厘米;
  3.接地情况良好;
  4.6~10千伏系统没有单相接地现象。
  第二十三条  巡视检查时,应带常用工具、穿绝缘鞋、戴绝缘手套、 手电筒及记录本等,以备使用。
  第二十四条 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内, 室外不得接近故障点8米以内。在上述范围内人员,必须穿绝缘鞋;接触设备外壳和构架时,应戴绝缘手套。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 57.75pt; TEXT-INDENT: -57.75pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level2 lfo1" align=center><B>第五节   </B><B>倒 闸 操 作<p></p></B></P><P>
  第二十五条 倒闸操作必须根据电力调度员或主管领导的命令, 受令人复诵无误后执行,监护人由技术业务比较熟练的担任。倒闸操作由操作人填写操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。
  第二十六条 倒闸操作顺序为:合闸送电先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸, 最后合具有灭弧能力的油开关或空气开关;断电顺序与上述相反。用跌落式保险操作,送电时先合边相,最后合中相;断电与上述相反,断合时还应考虑风向,禁止用无灭弧能力的刀闸开关带电拉合。
  第二十七条 下列倒闸操作,必须签写操作票:
  1.供电系统变压器的并列和解列;
  2.10KV高压设备超过两项以上的倒闸操作。(上述重要操作, 由电力调度员或主管技术员签发操作令)
  第二十八条 下列操作可不用操作票,但必须有监护人在场:
  1.电网限负荷时停送油开关或其它开关的单一操作;
  2.事故处理。
  第二十九条 倒闸操作票的填写,按实际运行模拟图, 填写的主要内容:
  1.操作任务;
  2.发、受令人,操作人和监护人;
  3.应断、合的开关;
  4.应退、投的保护和自动装置;
  5.应拆、装的接地线;
  6.重要的检查修理项目;
  7.操作起始时间及终结时间。
  第三十条 操作时应对设备进行核对,检查正确无误,在执行过程中, 由监护人对照操作票发令,操作人要准确执行,操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向电力调度员或值班负责人报告,弄清楚后再进行操作。
  第三十一条 操作票应先编号,按编号顺序使用,作废的操作票,应注明“作废”字样;已操作的注明“已执行”的字样。上述操作票保存3个月。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level1 lfo1" align=center><B>第三章   </B><B>保证安全工作的组织措施<p></p></B></P><P>
  第三十二条  保证安全工作的组织措施包括:
  1.工作票制度;
  2.工作许可制度;
  3.工作监护制度;
  4.工作结束和送电制度。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 57.75pt; TEXT-INDENT: -57.75pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level2 lfo1" align=center><B>第一节   </B><B>工作票制度<p></p></B></P><P>
  第三十三条 下列工作应填写工作票或按命令执行:
  1.部分或全部停电工作;
  2.设备虽不需要求停电,但靠近带电设备需作遮栏,其它安全技术组织措施和需指出注意事项。事故紧急抢修设备,可以不填写工作票,但安全技术组织措施应满足安全工作要求,并有监护人。
  第三十四条 工作票由检修工作负责人用钢笔或原珠笔填写清楚,一式两份, 一份交工作负责人,一份由值班员保存。
  第三十五条 工作票由主管技术员或动力部门主管负责人签发。
  第三十六条 工作票中有关人员应负的责任:
  1.工作票签发人:工作负责人是否合适,工作的必要性,应作的安全技术措施和安全组织措施是否正确完备。
  2.工作负责人(监护人):正确安全地组织工作,结合实际进行安全思想教育,督促、监护工作人员遵守安全规程;检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员已做的安全措施是否符合现场实际条件;工作前对工作人员交待安全事项。
  3.工作许可人(值班员):负责审查工作票所列安全措施是否正确完备;工作现场布置的安全措施是否完善;检查停电设备有无突然来电的危险;对工作票中所列的内容发生疑问必须向工作票签发人询问清楚,必要时要求作详细补充。
  4.工作班中的成员:相互关心,相互监督,严格按安全规程进行工作。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 57.75pt; TEXT-INDENT: -57.75pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level2 lfo1" align=center><B>第二节   </B><B>工作许可制度<p></p></B></P><P>
  第三十七条 工作许可人(值班人)在完成施工现场的安全措施后还应:
  1.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,并以手触试,证明检修设备确无电压;
  2.对工作负责人指明带电设备的位置和交待注意事项;
  3.和工作负责人在工作票上分别签名。完成上述许可手续后,方可开始工作。
  第三十八条 工作负责人、工作许可人,任何一方不得擅自更改安全措施, 值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。
  第三十九条 当工作量大,需要长时间工作时, 应保留所作全部安全措施(以不妨碍其它设备的正常运行为原则),可不重复签发工作票,但下次开展工作前由工作负责人会同值班人员检查安全措施是否完整,确认无误后,方可进行工作。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 57.75pt; TEXT-INDENT: -57.75pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list -126.0pt" align=center><B>第三节   </B><B>工作监护制度<p></p></B></P><P>
  第四十条 工作负责人应向全体工作人员清楚交待任务、工作范围、应注意事项、带电的部位,工作负责人(监护人)必须始终在现场工作,对工作人员的安全认真监护及时纠正违反安全的行为。
  第四十一条 当工作负责人需要暂时离开现场时,应指定监护人员代替, 并向代替人交待清楚有关事宜,同时通知全体工作人员。
  第四十二条 若工作在两地, 工作负责人可指派有实际经验的人员到另一地去,但得把任务、注意事项交待清楚。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 57.75pt; TEXT-INDENT: -57.75pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level2 lfo1" align=center><B>第四节   </B><B>工作结束和送电制度<p></p></B></P><P>
  第四十三条 工作结束后,工作负责人应负责检查、清理工作现场, 拆除所有的安全措施,撤出全体工作人员,确保工作设备可以安全送电,再与值班人员办理结束工作手续。
  第四十四条 值班人员接到工作负责人的工作结束申请后, 应对工作设备进行检查,符合运行要求后与工作负责人相互在工作票上签名,注明结束工作时间,收回工作票。
  第四十五条 在未办理工作票终结手续以前,值班人员不得将检修设备合闸送电。在工作间断期间,若紧急需要送电,必须根据工作负责人确切通知,全部工作人员已离开工作地点,拆除安全措施,用电设备符合要求的情况下,方可送电。
  第四十六条 已结束的工作票保存3个月。<BR line-break"></P>
 楼主| 发表于 2004-11-23 01:22 | 显示全部楼层
< 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list -117.0pt" align=center><B>第四章   </B><B>保证安全工作的技术措施<p></p></B></P><>
  第四十七条 在全部和部分停电设备上工作,必须完成如下安全措施:
  1.停电;
  2.验电;
  3.装设接地线;
  4.悬挂标示牌,装设遮栏。
  上述措施由值班员执行并应有监视人。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P>< center" align=center><B>第一节  停   电<p></p></B></P><>
  第四十八条 工作地点必须停电的设备如下:
  1.检修的设备;
  2.与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于35厘米的设备;
  3.带电部分在工作人员的后面或两侧;
  4.无法制作必要的安全防护措施而又影响工作的带电设备。
  第四十九条 在停电时,必须断开各方面有关的电源, 停电必须有明显可见到的断开点,严禁带负荷切合隔离刀开关。
  第五十条 停电范围以满足安全工作为限,不能随意扩大停电范围, 在停电前应与水泵站、医务室、锅炉房等重要供电单位联系,防止突然断电造成不良的后果。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P>< center" align=center><B>第二节  验   电<p></p></B></P>< 21pt">第五十一条 验电笔必须符合所验设备的电压等级, 使用验电笔前应先在有电设备上进行验电,(对6千伏以上带电体验电时,禁止验电笔接触带电体)确认验电笔良好,方可进行。验电时应带绝缘手套,穿绝缘靴,不许以电压表和信号灯有无指示作为判断有无电的依据。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P>< 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 47.25pt" align=center><B>第三节     </B><B>装设接地线(包括短路线)<p></p></B></P><>
  第五十二条 当验明设备确已无电后,应立即将检修设备放电, 并将三相接地短路,当工作设备有几个方面可能来电,就挂设几组接地线。接地线应挂在工作人员看得见的地方,但不得挂设在工作人员的跟前,以防突然来电时烧伤工作人员。
  第五十三条 装设接地线必须两人进行。装设时先接接地端,后接导体端, 必须接触良好。拆接地线的顺序与上述规定相反。装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。
  第五十四条 接地线应符合短路电流要求, 使用截面不得小于25平方毫米的多股软裸铜线制作。接地线应有编号,并存放在固定地点。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P>< 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l1 level1 lfo2" align=center><B>第四节   </B><B>挂标示牌和装设遮栏<p></p></B></P><>
  第五十五条 在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上, 均应悬挂“禁止合闸有人工作!”的标示牌;如果线路上有人工作,应在线路开关和刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸,线路上有人工作!”的标示牌,标示牌的悬挂和拆除应按操作票或工作票中所规定执行。
  第五十六条 “禁止合闸、有人工作”标示牌表示有人在设备上工作,不许送电; “禁止合闸”标示牌表示运行中设备不许合闸,两种不能混同使用。
  第五十七条 在高压设备内工作,安全距离不够时,应设临时遮栏; 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
  第五十八条 工作人员不得随意取掉已挂的各类标示牌、装设的遮栏、 接地线等安全设施,若上述安全设施影响工作时,需取得工作负责人和值班人员同意后,方可更改<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 47.25pt" align=center><B>第五章     </B><B>低压带电工作<p></p></B></P><P>
  第五十九条 在设备的带电部位上工作或在运行的电气设备外壳上工作, 均称为带电工作。
  第六十条 不允许在6~10千伏及以上电压等级的设备上带电工作, 但可以进行低压带电工作。带电工作必须两人进行,一人工作,一人监护。
  第六十一条 带电工作时要扎紧袖口,使用安全绝缘工具进行操作, 不允许使手直接接触带电体,也不允许身体同时接触两相或相与地。
  第六十二条 站在地上的人员,不得与带电工作者直接传送物件。
  第六十三条 在下列情况下,禁止带电工作:
  1.阴雨天气;
  2.防爆、防火及潮湿场所;
  3.有接地故障的电气设备外壳上;
  4.在同杆多回路架设的线路上,下层未停电,检修上层线路或上层未停电且没有防止误碰上层的安全措施检修下层线路。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 47.25pt" align=center><B>第六章     </B><B>在架空线路及电缆上工作<p></p></B></P><P>
  第六十四条 在架空线路及电缆上工作时,应做好安全组织措施和安全技术措施。
  第六十五条 蹬木杆应先检查杆根,当腐朽在1/3以上或有空心时, 应作加固措施。
  第六十六条 在杆子未立妥、夯实之前,杆根挖空时,不许蹬杆工作。
  第六十七条 工作人员上杆前应检查安全带、踩板、 脚扣等工具是否符合要求,并戴好安全帽。蹬杆位置选定之后,应绑好安全带,安全带不允许绑在横担或瓷瓶上,杆上所需的材料、工具不许投掷,应该用绳子拉吊。
  第六十八条 在承力、转角、耐张、终端等杆上工作时, 应检查是否平衡(特别是当在断线之后),否则应有临时拉线或撑杆,防止倾倒。
  第六十九条 下雨或雷雨快要来临时,禁止蹬杆工作; 在杆上工作的人员应即速下杆。
  第七十条 杆上工作放线、紧线时,要注意来往行人和车辆,在交通要道、 人多的地方,应有防护措施。
 第七十一条 在埋有电缆的地方动土,应经过机动科同意,并有人员监护指导, 挖出电缆应很好保护,移动时必须停电,工作要小心谨慎,防止损坏电缆。熬电缆胶时,应有专人看管,工作人员应戴帆布手套,穿鞋盖,戴防护眼镜。
  第七十二条 制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中, 应采取有效的防毒和防火措施。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 47.25pt" align=center><B>第七章     </B><B>在高压设备二次系统上的工作<p></p></B></P><P>
  第七十三条 继电保护的试验和仪表的校验,一般应将设备停电,并按工作票执行。
  第七十四条 所有电流(压)互感器的二次线圈,应有永久性的良好接地装置。
  第七十五条 电流互感器的二次侧不允许开路运行,开路运行会危及人身和设备的安全。
  第七十六条 电压互感器二次侧不准短路运行,短路运行会危及设备安全。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 47.25pt" align=center><B>第八章     </B><B>在电力电容器上的工作<p></p></B></P><P>
  第七十七条 在电力电容器上工作,必须将电容器断开电源,并做好安全措施,悬挂标示牌。工作前应对电容器充分放电。
  第七十八条 380伏电容器放电装置必须完整、齐全、可靠;10千伏电容器的放电电压互感器一次回路上不得接其它装置。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 47.25pt" align=center><B>第九章     </B><B>暂设电源装置<p></p></B></P><P>
  第七十九条 暂设电源装置适用于10千伏及以下临时用电设施的安装。暂设电源是指由于生产和工作急需,不能及时装设正式永久的供用电设施,均称为暂设电源。
  第八十条 暂设电源必须办理审批手续,由使用单位填写“暂设电源申请单”一式三联,经电力主管部门批准。暂设电源使用期限一般为30天。到期拆除。 如需继续使用,须办延期申请手续,但延期不得超过30天,否则电力主管部门有权停止供电,并报厂部处理。
  第八十一条 对于基建工程使用的电焊机、搅拌机、卷扬机及现场照明等,由建筑部门按工期申请,经批准后接用,到期拆除。
  第八十二条 暂设电源线路,应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线,室内沿墙敷设,其高度不得低于2.5米,室外跨过道路时,不得低于4.5米, 不允许借用暖气、水管及其它气体管道架设导线,沿地面敷设时,必须加可靠的保护装置和明显标志。
  第八十三条 架空线路可采用木杆、木横担。木杆的梢径除应满足机械强度外,一般不小于下列数值:
      10千伏      150毫米
      1千伏以下    120毫米
  第八十四条 架空导线的截面,除应满足安全载流量外,不应小于下表数值:
        架空导线最小截面         单位:平方毫米
──────────────┬───────────────────────
  导  线  类  别     │       最  小  截  面
              ├──────────┬────────────
              │  10千伏    │   0.4千伏
──────────────┼──────────┼────────────
  铜     线     │   16     │     6
──────────────┼──────────┼────────────
  铝         线     │   25     │    10(多股)
──────────────┼──────────┼────────────
  钢 芯  铝 线     │   25          │
──────────────┴──────────┴────────────

   第八十五条 变压器容量≤180千伏安时,可用熔断器保护并设有二次计量,变压器及其配套设施,应加遮栏防护,遮栏高度不得低于2.5米。
  第八十六条 低压电表及计量装置,可采用立式或表箱。分路在两路及以下时,可不设总闸。
  第八十七条 电动机及附属设备(如起动器、开关、按钮等)装设在露天,均应有防雨措施并安装牢固。
  第八十八条 移动式电气设备和器具,应采用橡皮护套绝缘软线。与电源联接,应采用开关、插头座。严禁用导线直接插入插座,或挂在电源线上使用。 3千瓦及以上的电动机要配套完善的起动设备,并有可靠的接零保护。
  第八十九条 行灯等手持式电动工具、器具应根据使用现场,分别采取可靠的安全保护措施,如漏电保护电器或使用36伏以下的安全电压。安全变压器应采用双圈的,
一、二次侧应有熔断器保护。
    第九十条 临时照明和节日彩灯的安装要求:
  1.工地办公室、工作棚及现场地的临时灯线路,应采用橡皮线, 灯具对地不得低于2.5米;
  2.灯头与可燃物的净距,一般不应小于300毫米;聚光灯、 碘钨灯等高热灯具与可燃物的净距,一般不应小于500毫米;
  3.露天应采用防水灯头,与干线联接时,其接点应错开50毫米以上;
  4.节日彩灯导线的最小截面,除应满足安全载流量外,不应小于2. 5平方毫米,导线不得直接承力,所有导线的支持物均应安装牢固;
  5.节日彩灯,对地高度小于2.5米时,必须采取安全电压。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P 47.25pt; TEXT-INDENT: -47.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 47.25pt" align=center><B>第十章     </B><B>事故的处理和管理<p></p></B></P><P>
  第九十一条 电气事故处理原则:
  1.尽速限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,排除对人身和设备的危险;
  2.用一切可能办法,保持设备继续运行;
  3.尽快恢复已停电的设备。
  第九十二条 电气事故的处理,应在值班长的集中统一领导下进行,在事故处理期间,值班长应坚守岗位组织事故处理。
  第九十三条 当事故使开关跳开后,值班人员应先对开关保护系统进行检查,确认无误后,方可强送电一次,强送电时要注意表计及设备有无异常变化,若有异常情况,应即速拉闸,待查明原因,处理妥善后,方可再行送电。 当油开关切断事故三次时,应立即对触头进行解体检查。
  第九十四条 当发生变压器过负荷,温度升高等现象时,值班人员应立即对负荷进行倒换,或投入备用变压器,保证正常供电。
  第九十五条 当出现高压单相接地信号时,值班人员应根据信号反映,迅速查明接地点,并及时处理。接地故障寻找期间,设备可以继续运行, 但这时非故障相对地电压将升高3[1/2]倍,值班人员应严密监视设备运行,防止事故扩大。
  第九十六条 事故发生后,值班人员在处理的同时,应立即把情况报告主管人员。
  第九十七条 事故处理结束后,应填写事故报告,经值班长签字一份送机动科,一份送生产科,主要内容如下:
  1.发生时间、地点,设备名称,处理事故的全过程;
  2.设备损坏情况,停电范围和时间及恢复送电的时间;
  3.由于事故所造成的直接经济损失;
  4.保护设备动作情况的鉴定;
  5.事故情况的分析及今后的对策;
  6.事故处理人姓名、报告填写人姓名。<BR line-break"><BR line-break"><p></p></P><P center" align=center><B>第十一章  附    则<p></p></B></P><P>
  第九十八条 本规程各条如与国家规定有抵触时,按国家规定执行。
  第九十九条 本规程解释与修改权属电子工业部。
  第一百条 本规程自公布之日起执行。  
    附 录 略<p></p></P>
发表于 2004-11-23 02:43 | 显示全部楼层
<>可以发给我吗的的Email是<a href="mailtzzbcsx@163. target="_blank" >zzbcsx@163. </A><a href="mailtzhibin_zhu@colpal.com" target="_blank" >com或</A></P><>zhibin_zhu@colpal.com</P>
 楼主| 发表于 2004-11-23 03:05 | 显示全部楼层
对不起, 还是麻烦你自己复制一下吧. 我的破电脑是英文操作系统, 老出乱码. 我自己想保存在我的文件夹里都不行. 只能贴在论坛上.
发表于 2004-11-23 03:07 | 显示全部楼层
那你到底哪里,程序重新安装一下,不行吗?
 楼主| 发表于 2004-11-23 03:13 | 显示全部楼层
不行, 我们公司交流全是英文文件.
发表于 2004-11-23 03:16 | 显示全部楼层
你好像不在国内.
 楼主| 发表于 2004-11-23 03:35 | 显示全部楼层
<TABLE width=600 align=center><TR><TD class=da bgColor=#f9f9f9 height=38><DIV align=center><B><FONT color=black>电力安全生产监管办法</FONT></B></DIV></TD></TR><TR><TD class=xiao align=middle bgColor=#f9f9f9><FONT color=blue><B>国家电力监管委员会令(第2号)</B></FONT> <HR noShade SIZE=1><DIV></DIV></TD></TR><TR><TD class=da bgColor=#ffffff><>    《电力安全生产监管办法》已经国家电力监管委员会主席办公会议通过,现予公布,自公布之日起施行。
    主席 柴松岳
    二○○四年三月九日
    第一章 总 则
    第一条 为了有效实施电力安全生产监管,保障电力系统安全,维护社会稳定,依据《中华人民共和国安全生产法 》、《中华人民共和国电力法》等有关法律法规,制定本办法。
    第二条 电力安全生产必须坚持“安全第一,预防为主”的方针。
    第三条 电力安全生产的目标是维护电力系统安全稳定,保证电力正常供应,防止和杜绝人身死亡、大面积停电、主设备严重损坏、电厂垮坝、重大火灾等重、特大事故以及对社会造成重大影响的事故发生。
    第四条 国家提倡和鼓励电力企业使用、研制和不断推广有利于保证电力系统安全、可靠的先进适用的技术装备和采用科学的管理方法,实现电力安全生产的技术创新和管理创新。
    第五条 本办法适用于在中华人民共和国境内从事电力生产和经营的电网经营企业、供电企业、发电企业。
    第二章 电力安全生产监督管理
    第六条 按照国务院授权,国家电力监管委员会(以下简称电监会)具体负责全国电力安全生产监督管理工作,国家安全生产监督管理局负责全国电力安全生产综合管理工作。
    第七条 电监会设立电力安全生产监管机构,行使以下电力安全监督管理职责:
    (一)负责依法组织制定电力安全生产的规章、标准。
    (二)组织电力安全生产大检查,督促落实安全生产各项措施。
    (三)负责全国电力安全生产信息的统计、分析、发布。
    (四)对全国电力行业发生的重大、特大安全生产事故组织调查。
    (五)组织对电力企业安全生产状况进行检查、诊断、分析和评估。
    (六)对电力安全生产工作中做出贡献者给予表彰奖励,对事故负有责任的单位和人员提出处罚建议。
    第三章 电力企业安全生产责任
    第八条 电力企业是电力安全生产的责任主体。国家电网公司和中国南方电网有限责任公司分别负责所辖范围内的电网安全,南方电网与其他区域电网联网线路的安全责任由国家电网公司承担,具体在联网协议中明确。发电企业按照“谁主管、谁负责”的原则分别对所辖范围内的企业安全生产负责。
    第九条 各电力企业对本单位的安全生产全面负责。其主要行政负责人是安全生产第一责任人。
    (一)建立并层层落实安全生产责任制。
    (二)建立健全电力安全生产保证体系和电力安全生产监督体系;严格遵守国家有关电力安全的法律、法规及行业规程、标准。
    (三)制定电力安全生产事故应急处理预案。
    (四)督促、检查安全生产工作,及时消除事故隐患。
    (五)实施安全生产教育培训。
    第四章 电力系统安全
    第十条 电网经营企业、供电企业、发电企业、电力用户有责任共同维护电力系统的安全稳定。
    第十一条 电力系统运行坚持统一调度、分级管理的原则,建立统一、科学的调度协调体系。
    第十二条 电网运行管理部门和电网调度机构应当严格执行《电力系统安全稳定导则》,防止电网失稳导致崩溃;组织编制适合本网实际的事故应急处理预案。
    第十三条 各级电网调度机构是电网事故处理的指挥中心,值班调度员是电网事故处理的指挥员。
    调度机构应当加强网、厂协调,建立电力系统安全的长效机制,严格执行调度规程,做到令行禁止。
    发生危及电力系统安全的事故或遇有危及电网安全的情况时,调度机构有权采取必要的手段和应急措施。
    第十四条 并网运行的发电厂,其涉及电网安全、稳定的励磁系统和调速系统,继电保护系统和安全自动装置,调度通信和自动化设备等应满足所在电网的要求。
    第十五条 电力用户应当满足电网安全性要求,在使用电力过程中要遵守安全用电的规定。
    第十六条 电力企业要加强电力设施保护,严防违章施工、偷盗电力设施等严重危害电力安全的情况发生。
    第五章 电力安全生产信息报送
    第十七条 各电网经营企业、供电企业、发电企业要按照电监会关于电力安全生产信息报送的规定报送电力安全生产信息。
    第十八条 当发生重大、特大人身事故、电网事故、设备损坏事故、电厂垮坝事故和火灾事故时,要立即向电监会报告,时间不得超过24小时。同时抄报国家安全生产监督管理局和所在地政府有关部门。
    第十九条 电力安全生产信息的报送应当及时、准确,不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。
    第六章 事故调查处理
    第二十条 电力企业发生事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照规定向有关单位报告。
    第二十一条 事故调查处理权限:
    死亡3人以上或500万元(人民币)以上直接损失的重、特大事故,以及电网大面积停电事故,由电监会负责调查处理。其中造成死亡30人以上或2000万元(人民币)以上直接损失的特大事故按照国家安全生产监督管理局的要求由国家安全生产监督管理局负责调查处理。
    电监会认为有必要调查的事故,也遵从本规定。
    第二十二条 事故调查应当按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查明事故原因、事故性质和事故责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。
    第二十三条 在事故调查时,事故调查单位有权采取下列措施:
    (一)对事故现场进行调查取证,要求发生事故所在单位和相关人员保护好事故现场,并提供与事故有关的原始记录、资料及其他有关材料。
    (二)要求事故单位和相关人员就事故涉及的问题限期做出解释和说明。
    (三)认为有必要的其他措施。
    第二十四条 事故发生后,经调查确定为责任事故的,电监会将依照有关法律、法规的规定追究责任单位和责任人的责任。
    第七章 附 则
    第二十五条 电网经营企业、供电企业、发电企业可以依据本办法制订实施办法。
    第二十六条 本办法自发布之日起施行。</P></TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2004-11-23 03:45 | 显示全部楼层
<b>第四章保证安全的组织措施 <HR noShade SIZE=1><TABLE cellSpacing=8 cellPadding=0 width=500 border=0><TR><TD class=da><>    第86条 在全部停电或部停电的电气设备上工作,必须完成下列组织措施:

    一、 工作票制度;

    二、 操作票制度;

    三、 查活及交底制度;

    四、 工作许可制度;

    五、 工作监护制度;

    六、 工作间断及转移制度;

    七、 工作终结及送电制度;

    八、 调度管理制度。

    第一节 工作票制度

    第87条 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令。在电气设备上工作,应填写工作票或按命令执行,其方式有下列三种:

    一、 填写工作票(见附录五);

    二、 填与小组工作票(见附录五);

    三、 口头或电话命令。

    第88条 填写工作票的工作范围如下:

    一、 在高压电气设备(包括线路)上工作,需要全部停电和部分停电者;

    二、 进行其它工作(如二次回路等),需要将高压设备停电或安全技术措施者。

    第89条 填写小组工作票的工作范围如下:

    一、 带电作业和在带电设备的外壳上以及带电线路杆塔上的工作;

    二、 控制盘和低压配电盘(箱)、低压干线以及运行中的变压器室内的工作;

    三、 二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

    四、 转动中电机的励磁回路和转子电阻回路上的工作;

    五、 核相工作。

    第90条 其它工作用口头或电话命令。

     口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。

    第91条 以下几种工作可以不填写工作票:

    一、 事故紧急抢修工作;

    二、 线路运行人员在巡视工作中,需登杆检查或捅鸟巢等;

    三、 用绝缘工具做低压测试工作。

    在进行第二、三项工作时,应一人操作,一人监护。

    第92条 一个负责人,一个班组,在同一个时间内只能执行一张工作票。

    第93条 在一个电气连接部门或整个变(配)电装置全部停电工作,有两个及以上班组同时交叉工作时,应指定总的负责人,并填写一张工作票,由总负责人制定安全措施。班组负责人应向总负责人要令,得到工作许可证件后方可进行工作。工作完毕后,班组负责人应向总负责人交令,由总负责人收回工作许可证件后统一送电。

    第94条 在工作过程中,需要补充工作项目,必须得到工作负责人的同意。如需增加或改变安全措施时,应另填写工作票将安全措施及补充工作项目告知全体工作人员。变电站内工作时,还应得到值班员的许可。

    第95条 工作票由工作负责人填好后,应由电气负责人签发。工作负责人不应签发工作票。

    工作票签发人应审查工作票的内容如下:

    一、 工作票所划停电范围是否正确,有无其它电源返回的可能;

    二、 工作票所填写的安全措施是否正确;

    三、 所派工作负责人和工作人员是否满足工作需要,人数是否足够,能否在规定的停电时间内完成工作任务。

    第96条 工作票所列的各种人员如下:

    一、 工作票签发人:指电气负责人,生产领导人以及指派有实践经验的技术人员;

    二、 工作负责人:指带领一个或几个小组进行工作的人。主要是负责填写工作票及做监护人,但不能签发工作票;

    三、 工作许可人:在变(配)电所内是当值值班员。在线路上,一个班组的是班组长,两个班组以上的是现场总负责人。

    第97条 工作票的填写应清楚整洁,不得涂改。工作票执行后,保存日期不应少于三个月。

    第二节 操作票制度

    第98条 操作票是防止误操作(错拉,错合,带负荷拉隔离开关及带地线合闸等)的主要措施。变(配)电所的倒闸操作应填写操作票。

    第99条 变(配)电所的一切操作须得到电气负责人或供电局调度所调度员的命令或许可(指受供电局调度用户),同时复诵无误后,将发令人,许可人及时间填入值班记录簿(格式见附录七)。

    第100条 在变(配)电所的架空或电缆出线上进行工作而要求停电时,值班人员必须在接到工作负责人书面要求后,填写操作票,方可进行操作。

    第101条 操作票应按操作顺序填写,不应涂改,禁止使用铅笔填写。

    第102条 操作票的内容应包括操作任务、操作顺序、发令人、操作人、监护人及操作时间等(格式见附录六)。

    第103条 操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”,保存期限不宜少于三个月。

    第三节 查活及交底制度

    第104条 工作前,工作负责人应根据工作任务到现场查清电源和工作范围,以及设备编号等。并应根据查活情况,制定现场安全措施,填写好工作票。

    第105条 工作负责人应根据工作任务和现场情况,提出所使用的安全工具、起重工具和材料,并指定专人检查。工作前一天,查清所使用的材料、工具是否齐全合格。

    第106条 工作负责人应对停电范围内的周围环境、道路等情况做好调查,尤其运输笨重设备时,应事先考虑好安全措施。

    第107条 在线路上工作时,工作负责人应查清杆基情况,有无需要采取临时加固措施等。

    第108条 工作负责人对于工作范围内交叉跨越和平行线路、邻近的线路或带电设备以及有自备发电机者,应特别详细调查清楚,并应确定好接地线的部位及接地线组数。

    第109条 工作负责人在工作开始前,应根据工作票的内容向全体工作人员交代工作任务、计划工作时间、工作质量要求、人员分工、停电范围和各项安全措施。

    第110条 工作负责人到现场实施完安全措施后,应再次向全体工作人员指明邻近带电设备和交叉带电线路等情况。

    第四节 工作许可制度

    第111条 工作许可人(值班员)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件,并应完成施工现场的安全措施。

    第112条 在变(配)电所内工作时,工作许可人应会同工作负责人检查停电范围内所做的安全措施,如接地线部位、遮栏和标示牌等,并指明邻近带电部位,对工作地点应停电检修设备,证明该设备确无电压后,双方在工作票上签字。

    第113条 工作负责人及工作许可人,任何一方不得擅自变更安全措施及工作项目。工作许可人不应改变检修设备的运行结线方式,如需改变应事先取得工作负责人同意。

    第114条 在变(配)电所出线电缆的另一端头(或线路上的电缆头)的停电工作,应得到送电端的值班员或调度员许可,方可开始工作。

    第115条 在线路上停电工作,工作负责人应得到值班员或调度员的许可,拉开有关变(配)电所或线路隔离开关等,并做好现场安全措施后,方可开始工作。

    第116条 与停电作业线路相交叉跨越的其它单位的带电线路需要停电时,应取得有关单位值班员的许可,并完成现场安全措施后,方可工作。

    第117条 在工作过程中,当工作许可人发现有违反安全工作规程或拆除某些安全设施时,应及时命令停止工作,并进行更正。

    第五节 工作监护制度

    第118条 工作监护制度是保证人身安全及操作正确的主要措施。监护人的安全技术等级应高于操作人。

    第119条 带电作业或在带电附近工作时,应设监护人。工作人员应服从监护人的指挥。监护人在执行监护时,不应兼做其它工作。

    第120条 监护人因故离开工作现场时,应由工作负责人事先指派了解有关安全措施的人员接替监所,使监护工作不致间断。

    第121条 监护人所监护的内容如下:

    一、 部分停电时,应始终不断的对所有工作人员的活动范围进行监护,使其与带电设备保持安全距离;

    二、 带电作业时,应监护所有工作人员的活动范围不应小于与接地部位的安全距离、工具使用是否正确、工作位置是否安全以及操作方法是否正确等;

    三、 监护人发现某些工作人员中有不正确的动作时,应及时提出纠正,必要时令其停止工作。

    第122条 监护人可监护人数的规定:

    一、 设备(线路)全部停电,一个监护人所监护的人数不予限制;

    二、 在部分停电的设备周围,且不是全部设有可靠遮栏以防止触电时,则一个监护人所监护的人数不应超过二人;

    三、 其它工种(如油漆工,建筑工等)人员进入变(配)电所内,在部分停电的情况下工作时,一个监护人在室内最多可监护三人;

    四、 在部分停电的情况下,配电装置的敷设电缆工作,在采取安全措施的情况下,一个监护人在室内可监护六人,在室外可监护十人。

    第123条 监护人可参加班组工作的规定。

    一、 全部停电时;

    二、 在变(配)电所内部分停电时,只有在安全措施可靠,工作人员集中在一个工作地点,工作人员连同监护人不超过三人时;

    三、 所有室内外带电部分,均有可靠的安全遮栏足以防止触电的可能,不致误碰导电部分的情况下。

    第124条 所有工作人员(包括工作负责人)不许单獨留在室内或室外高压设备区内。

    第六节 工作间断和工作转移制度

    第125条 工作间断(午休、吃饭)或遇雷雨威胁工作人员安全时,应使全部工作人员撤离现场,工作票仍由工作负责人执存,所有安全措施不能变动。继续工作时,若工作许可人在变电所内,无需通过他,但工作负责人必须向全体工作人员重申安全措施。

    第126条 在变电所内工作,工作班每日收工时,应将工作票交给值班员,次日再开始工作前,必须重新履行工作许可手续,方可开始工作。

    第127条 对于连续性的工作,在同一电气联接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次做完,不需再办理转移手续,但工作负责人在转移到下一个工作地点时,应向工作人员交代停电范围、安全措施和注意事项。

    第128条 工作间断期间,遇有紧急情况需要送电时,值班员应得到工作负责人的许可,并通知全体工作人员撤离现场,且完成下列措施后,方可提前送电:

    一、 拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏和原标示牌;

    二、 对于较复杂或工作量较大的工作,必须在所有通道派专人看守,以便告诉工作人员“设备已经合闸送电,不能继续工作。”看守人在工作票未收回前,不应离开守候地点。

    第129条 检修工作结束以前,若将设备试加工作电压,可按下列规定进行:

    一、 全体工作人员撤离工作地点;

    二、 将该系统所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏和标示牌;

    三、 应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行试加压试验。工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。
</P></TD></TR></TABLE></b>
 楼主| 发表于 2004-11-23 03:46 | 显示全部楼层
第七节 工作终结和送电制度

    第130条 在全部工作完毕后,工作人员应清扫整理现场,清点工具,检查接线是否正确,被检修的开关、隔离开关等应作拉合试验,试验后处于断开位置。

     工作负责人应对工作范围作周密检查,正确无误后,召集全体工作人员撤离工作地点,宣布工作终结后,方可办理送电手续。

    第131条 在变(配)电所内工作,工作终结后,工作负责人应会同值班员共同对设备进行检查,特别是开关、隔离开关的分合位置应与工作票所写相符合,各项检查无误后,在工作票上填好终结时间,经双方签字方可宣布工作终结。

    第132条 在未办理工作票终结手续前,值班员不应将施工设备合闸送电。

    第133条 检修工作中如需部分设备(线路)先恢复送电时,工作票应收回。如对未完工作需继续进行时,应另填写工作票。

    第134条 工作终结,送电前应检查的内容如下:

    一、 拆除的接地线组数与挂接组数是否相同(接地隔离开关的分合位置与工作票是否相符);

    二、 所装的临时遮栏、标志牌等是否已拆除,永久安全遮栏和标示牌是否已恢复;

    三、 一切开关及隔离开关的分、合位置是否与工作票规定的位置相符合,设备上有无遗漏工具和材料;

    四、 线路工作应检查母线的相序及开关、隔离开关的分、合位置是否符合检修前的情况,交叉跨越距离是否符合规定。

    第135条 送电后,工作负责人应检查用电设备运行情况,正常后方可离开现场。

    第136条 用电单位与用电单位之间或与供电部门签定有调度协议的应按双方签定的协议履行送电手续。

    第八节 调度管理制度

    第137条 调度管理制度是供电部门与用电单位所签定的关于停送电、改变运行方式以及事故处理等以电话命令进行电气操作的制度。

    第138条 凡供电电压在35千伏及以上、10千伏双路供电需并路倒闸的以及自设电厂,其发电机单台容量2000千瓦或总容量在4000千瓦,小水电单机容量500千瓦或总容量1000千瓦及以上的用户,均应与供电部门签定调度协议。

    第139条 多电源供电的用电单位,而且内部结线复杂或单成一独立系统者,应成立总调度室,供电单位与该单位签定总调度协议。

    第140条 用电单位参加调度的设备,未经供电部门值班调度员的许可,用户值班员不应随意改变其运行方式。

    第141条 供电局值班调度员对用电单位值班员下达的操作命令,受令人必须执行。如果执行该命令将威胁人身和设备安全时,值班员应拒绝执行,并将拒绝理由报告值班调度员和本单位领导人。

    第142条 用户值班员接到供电部门值班调度员的命令时,必须对其命令的意图有充分的理解,并应将命令全部复诵无误后执行,执行后立即报告供电部门值班调度员。如果对调度员的命令有不清楚和疑问之处,必须询问清楚后再执行。

    第143条 供电部门值班调度员和用户之间进行调度联系时,应首先互相通报厂(站)名称和个人姓名。

    第144条 受供电部门调度的用电单位的值班员应由本单位领导人审定,得到供电部门同意后,方可值班。非正式值班员无权接受供电部门的调度命令。

    第145条 参加调度的用电单位,其变(配)电室应具备如下条件:

    一、 必须安排昼夜有人值班;

    二、 必须装有市内电话。有条件的重要用电单位,应装有调度专用电话(包括载波电话)。

    第146条 凡被调度的用电单位,对值班员的要求如下:

    一、 必须清楚地了解本站电气设备及调度范围的划分;

    二、 必须随时掌握本站系统的运行方式,备用设备情况;

    三、 值班员只能在自己有权调度与操作的设备范围内断开电源进行检修等工作;

    四、 属于供电部门调度范围内的电气设备,必须得到供电部门调度员的命令才能操作。如需在该设备上进行检修,应事先做停电计划,报送供电网调度部门批准。在停电检修当日,向供电部门调度员申请停电,在得到调度员的许可工作命令后才能开始工作;

    五、 事故情况下,双路供电的用户遇到事故,其中一路无电时,在非本站故障的情况下,严格按照先拉开无电路进线开关,再合上备用路进线开关次序进行,然后报告供电调度部门。

    第147条 参加调度的用电单位,因新建、改建工程而需改变系统接线时,须事先征得有关的供电部门的同意,并相应修改调度协议。

    附录五 工作票格式

    一、 变、配电所(室)停电工作票 编号_______

    1. 工作负责人(监护人):________职称:________班组:_______工作班人员:_______

    ___________________________________共_________________人

    2. 工作地点和工作内容:____________________________________________________

    3. 计划工作时间:自________年________月_________日___________时_________分至_______月_________日__________时_________分

    4. 安全措施:

    ① 停电范围图(带电部分用红色,停电部分用蓝色):

    ② 安全措施:

    应拉开的开关和刀闸(注明编号):

    ___________________________________________________________

    应装接地线位置(注明确实地点):

    ____________________________________________________________

    应设遮栏、应挂标示牌的地点:

    _____________________________________________________________

    工作票签发人签名:___________________________________________

    收到工作票时间:________月_________日___________时__________分

    下列由工作许可人(变、配电所值班员)填写

    已拉开的开关和刀闸(注明编号):

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    已装接地线(注明接地线编号和装设地点):

    _______________________________________________________________

    _______________________________________________________________

    已设遮栏、已挂标示牌(注明地点):

    ________________________________________________________________

    ________________________________________________________________

    工作许可人签名____________月_________日

    5. 许可证工作开始时间:_______年_______月______日______时_____分

     工作负责人签名:__________工作许可人签名:__________________

    6. 工作负责人变动(工作过程中,更换工作负责人时填写):原工作负责人________离去,变更____________为工作负责人,变动时间________年________月________日_______时______分,工作负责人交接签名____________

    7. 工作票延期(工作需延期,安全措施不变时填此栏):工作票延期到________年______月_______日________时________分,工作负责人签名____________值班负责人签名______________

    8. 工作终结及送电:

    ① 工作班人员已全部撤离,现场已清理完毕。

    ② 接地线共______组已拆除。___________号处接地刀闸已断开。

    ③ 临时遮栏共_______处已拆除,永久遮栏_______处已恢复。

    ④ 标示牌共________处已拆除,更换标示牌________处已换完。

    ⑤ 全部工作于_____年_______月_______日_______时_______分结束工作负责人(签名)________工作许可人(签名)__________

    9. 送电后评语:

    二、 线路停电工作票

     编号_________

    1. 工作负责人(监护人):_________________________________

    工作班成员:______________________________________

    2. 停电线路名称:____________________________________________________

    工作地段(注明分、支路名称、线路的起止杆号):

    __________________________________________________________________

    3. 工作任务:_________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

    4. 安全措施(包括拉开的刀闸、开关、应停电的范围):

    ______________________________________________________________________

    保留的带电线路或带电的设备:_______________________________________

    应挂接地线的处所(编号):__________________________________________

    5. 工作范围及注意事项:

    6. 计划停电时间自_________年__________月_________日_________时_________分_________至_________年__________月_________日__________时__________分止

    7. 许可开始工作时间_________年________月________日_______时_______分

    工作许可人__________工作负责(签名)_____________

    8. 工作终结时间________年_________月________日________时________分

    工作票签发人(签名)_________工作负责人(签名)__________

    9. 工作评语:

    三、 小组工作票

     编号_________

    1. 工作负责人(监护人):________________________

    小组:____________工作班成员:_______________

    2. 工作任务:_____________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    3. 计划工作时间自_______年_______月______日______时_____分,至______年______月______日______时_______分止。

    4. 工作范围(停电或者不停电):

    5. 安全措施:______________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    ____________________工作票签发人(签名)__________________________

    6. 许可开始工作时间__________年_________月__________日________时________分

    工作许可人(签名)__________工作负责人(签名)____________

    7. 工作结束时间_______年_______月_______日_______时_______分

    工作许可人(签名)_______工作负责人(签名)___________

    8. 备注:

    附录六 倒闸操作票

    <a href="http://www.safety.com.cn/data_zonghe/biao/20011108_8101.htm" target="_blank" >见表</A>

    倒闸操作票

    _____年_____月_____日 _____字第______号

    附录七 值班记录簿

    <a href="http://www.safety.com.cn/data_zonghe/biao/20011108_8201.htm" target="_blank" >见表</A>

    值班记录簿

     年 月 日 星期 天气
 楼主| 发表于 2004-11-23 03:47 | 显示全部楼层
<TABLE medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN-LEFT: 41.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 324pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" vAlign=top width=432><> <p></p></P><><v:line></v:line>交接班时间:_______时_______分至_______时_________分</P><>交接班记录:_______________________________________________</P><>______________________________________________________________________________________________________________________</P><>交班负责人:_____________       接班负责人:_______________</P><>本值大事记:_______________________________________________</P><>______________________________________________________________________________________________________________________</P><>                                        记录人:</P><>___________________________________________________________</P><> <p></p></P><P>     操作任务:____________________________________________</P><P>操   ______________________________________________________</P><P>作   操作设备名称、编号、顺序:____________________________</P><P>记   ______________________________________________________</P><P>录   ______________________________________________________</P><P>     操作时间:_______时________分      操作负责人:_______</P><P>备注:</P><P> <p></p></P></TD></TR></TABLE><P> <p></p></P>
 楼主| 发表于 2004-11-23 03:55 | 显示全部楼层
<TABLE medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN-LEFT: 23.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TR 12pt"><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 118.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12pt" width=158 colSpan=3 rowSpan=2><>发令人:</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 61.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=82>< center" align=center>下令时间</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 162pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=216>< center" align=center>年  月  日  时  分</P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 12pt" width=0 height=16></TD></TR><TR 12.05pt"><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 61.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=82 rowSpan=2>< center" align=center>操作开始</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 162pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=216 rowSpan=2>< center" align=center>年  月  日  时  分</P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 12.05pt" width=0 height=16></TD></TR><TR 12.05pt"><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 118.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.05pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=158 colSpan=3 rowSpan=2><>受令人:</P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 12.05pt" width=0 height=16></TD></TR><TR 12pt"><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 61.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=82>< center" align=center>操作完了</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 162pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=216>< center" align=center>年  月  日  时  分</P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 12pt" width=0 height=16></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 342pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt double; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=456 colSpan=5><>操作任务:______________________________________________________</P><>______________________________________________________________</P><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=48><P center" align=center>√</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=48><P center" align=center>操作</P><P center" align=center>顺序</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: double windowtext 1.5pt" width=360 colSpan=3><P center" align=center>操    作    项    目</P></TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2004-11-23 03:55 | 显示全部楼层
<TABLE medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN-LEFT: 23.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48>< center" align=center>①</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48>< center" align=center>②</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48>< center" align=center>③</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><P> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48><P center" align=center>④</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><P> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48><P center" align=center>⑤</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><P> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48><P center" align=center>⑥</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><P> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48><P center" align=center>⑦</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><P> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48><P center" align=center>⑦</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><P> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48><P center" align=center>⑧</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><P> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48><P center" align=center>⑨</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><P> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48><P center" align=center>⑩</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><P> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48><P center" align=center>⑾</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=48><P> <p></p></P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 36pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=48><P center" align=center>⑿</P></TD><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 270pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=360 colSpan=3><P> <p></p></P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 342pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=456 colSpan=5><P>操作人:                      监护人:</P></TD><TD medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=0><P> </P></TD></TR><TR><TD windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 342pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=456 colSpan=5><P>注:①填写操作票应清楚整齐,不得使用铅笔,更改处须签章;</P><P 21pt">②每项操作完毕后,应立即在格内画“√”标记;</P><P 21pt">③操作票执行完毕后,应盖“已执行”戳记,并至少保存三月</P></TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2004-11-23 03:56 | 显示全部楼层
<b>第三章保证安全的技术措施</b> <HR noShade SIZE=1><TABLE cellSpacing=8 cellPadding=0 width=500 border=0><TR><TD class=da><>    第47条 在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列安全技术措施:

    一、 停电;

    二、 验电;

    三、 装设接地线;

    四、 悬挂标示牌和装设临时遮栏。

    上述措施由值班员执行,并应有人监护。对于无人经常值班的设备和线路,可由工作负责人执行。

    第一节 停电

    第48条 工作地点,必须停电的设备如下:

    一、 检修的设备;

    二、 与工作人员在进行工作中正常活动的最大范围的距离,小于表2规定的带电设备;

    三、 在35千伏及以下的设备上进行工作,上述距离虽大于表2规定,但小于表1的规定,同时又无安全遮栏的带电设备。

    <a href="http://www.safety.com.cn/data_zonghe/biao/20011108_1101.htm" target="_blank" >见表</A>

    表2 工作人员在工作中,正常活动范围与带电设备的安全距离

    第49条 设备停电,必须把各方面的电源断开,且各方面至少有一个明显断开点(如隔离开关等)。为了防止有反送电源的可能,应将与停电设备有关的变压器和电压互感器从高低压两侧断开。对于柱上变压器等,应将高压熔断器的熔丝管取下。

    第50条 停电操作时,必须先停负荷,后拉开关,最后拉开隔离开关。严防带负荷拉隔离开关。

    第51条 断开的隔离开关操作手把必须锁住。根据需要取下开关控制回路的熔丝管。放出空气开关的余气,关闭其进气阀,闭锁液压控制系统。

    第52条 线路作业,应停电的范围如下:

    一、 检修线路的出线开关及联络开关;

    二、 可能将电源返至检修线路的所有开关(如低压闭式及外协隔离开关、自备发电机的联络开关等);

    三、 在检修线路工作范围内的其他带电线路。

    第二节 验电

    第53条 检修的电气设备停电后,在悬挂接地线之前必须用验电器检验有无电压。

    第54条 验电时,必须使用电压等级合适、经试验合格、试验期限有效的验电器。验电前,应先将验电器在带电的设备上检验其是否良好。验电工作,应在施工或检修设备的进出线的各相进行。

    第55条 高压验电必须戴绝缘手套。35千伏及以上的电气设备,可以使用绝缘杆验电,根据绝缘杆端部有无火花和放电辟拍怕来判断有无电压。

     500伏及以下设备,可以使用低压试电笔或白炽灯检验有无电压。

    第56条 线路的验电应逐相进行。联络用的开关或隔离开关检修时,应在其两侧验电。

     同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压;先验下层,后验上层。

    第57条 表示设备断开的常识信号或标志,表示允许进入间隔的闭锁装置信号,以及接人的电压表指示无压和其它无压信号指示,只能作为参考,不能作为设备无电的根据。 第三节 装设接地线

    第58条 验电之前,应先准备好接地线,并将其接地端先接到地网(极)的接头。当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。这是防止突然来电保护工作人员的可靠安全技术措施。

    第59条 对于可能送电至停电设备的各方面(包括线路的各支路)或停电设备可能产生感应电压的,都要装设施接地线。接地线应装设在工作地点可以看见的地方。接地线与带电部分距离应符合安全距离的规定。

    第60条 检修部分若分成几个在电气上不相连接的部位(如分段母线以隔离开关或开关隔开),则各段应分别验电并接地。

     降压变电所全部停电时,应将各个可能带电侧的部位悬挂接地线,其余部位不必每段都装设接地线。

    第61条 检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线组数。检修10米及以下的母线,可以只装设一组接地线。

    第62条 在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方。

    第63条 接地线与检修部分之间不应连接有开关或熔断器。

    第64条 装设接地线必须先接地端,后接导体端。拆地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。

    第65条 接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。

    第66条 接地线应用多股软裸铜导线,其截面应符合短路电流热稳定的要求,但最小截面不应小于25平方毫米。接地线每次使用前应进行检查。禁止使用不符合规定的导线做接地线。

    第67条 变(配)电所内,每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。

    第68条 变(配)电所内装拆接地线,应做好记录,交接班时,应交代清楚。

    第69条 高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作时(如测量母线或电缆的绝缘电阻等工作),应得到值班员的许可(根据调度员命令装设的接地线,必须得到调度员的许可),方可进行。工作完毕的应立即恢复。

    第70条 带有电容的设备,悬挂接地线之前,应先放电。

    第71条 线路杆塔无接地引下线时,接地线的接地钎子插入地面下深入不应小于0.6米。接地线与接地钎子的连接应用螺丝卡接,若用绑线缠绕时,其缠绕长度不应小于100毫米。
</P></TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2004-11-23 03:57 | 显示全部楼层
第72条 线路停电作业,应挂接地线的地点如下:

    一、 停电线路的出线开关及联络开关的停电侧;

    二、 可能将电源返回至停电线路的所有开关(如低压闭式及外协隔离开关、自备发电机的联络开关等)的停电侧;

    三、 在停电线路工作范围内的其它停电线路上。

    第73条 停电线路与带电线路交叉跨越时,应挂接地线的地点如下:

    一、 停电线路在带电线路上方交叉,不松动导线时,应在停电线路交叉档处挂一组;

    二、 停电线路在带电线路下方交叉,松动导线时,应在停电线路的交叉档处挂地线一组;

    三、 停电线路在带电线路的上方交叉,松动导线时,应在停电线路交叉档内两侧,各挂接地线一组;

    四、 因停电线路撤换电杆或松动导线而停电的其它线路,也应挂接地线。

    第74条 装接地线工作必须由二人进行,若变电所为单人值班时,只允许使用接地隔离开关接地。

    第四节 悬挂标示牌和装设遮栏

    第75条 在变(配)电所内的停电工作,一经合闸即可送电到工作地点的开关或隔离开关的操作手把上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。

    第76条 在开关柜内悬挂接地线后,应在开关柜的门上悬挂“已接地”的标志牌。

    第77条 在变(配)电所外线路上工作,其控制设备在变(配)电所室内的,则应在控制线路的开关或隔离开关的操作手把上悬挂“禁止合闸,线路上有人工作!”的标示牌。标示牌的数量应与参加工作班组数相同。

    第78条 标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令或工作票的规定执行。

    第79条 在室内部分停电的高压设备上工作,应在工作地点两旁带电间隔固定遮栏上和对面的带电间隔固定遮栏上,以及禁止通行的过道上均应悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

    第80条 在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用红绳做好围栏,围栏上悬挂适当数量的红旗或“止步,高压危险!”的标示牌。标示牌的字必须朝向围栏外面。

    第81条 在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。在工作人员上、下用的铁架或梯子上,应悬挂“人此上下!”的标示牌。在邻近其它可能误登的架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

    第82条 在工作地点装妥接地线以后,应悬挂“在此工作!”的标示牌。

    第83条 部分停电的工作,对于小于表1规定的安全距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏。临时遮栏与带电部分的距离不应小于表2规定的数值。临时遮栏上应悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

    第84条 临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其它坚韧绝缘材料制成,并应装设牢固。

     35千伏及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用绝缘档板与带电部分直接接触。但此种档板必须具有高度的绝缘性能,并符合附录二的要求。

    第85条 严禁工作人员在工作中移动或拆除临时遮栏和标示牌。

    附录二 安全用具和施工机具的试验标准

    <a href="http://www.safety.com.cn/data_zonghe/biao/20011108_7001.htm" target="_blank" >见表</A>

    一、 常用电气绝缘工具试验标准

    <a href="http://www.safety.com.cn/data_zonghe/biao/20011108_7101.htm" target="_blank" >见表</A>

    二、 登高和起重工具试验标准

    <a href="http://www.safety.com.cn/data_zonghe/biao/20011108_7301.htm" target="_blank" >见表</A>

    三、 几种常用U型环、钢丝绳允许荷重和破坏拉力

    <a href="http://www.safety.com.cn/data_zonghe/biao/20011108_7302.htm" target="_blank" >见表</A>

    四、 普通麻绳破坏拉力

    以上为一般参考数字,有出厂数据的应根据出厂数据为准。
 楼主| 发表于 2004-11-23 05:06 | 显示全部楼层
<TABLE width=600 align=center><TR><TD class=da bgColor=#f9f9f9 height=38><DIV align=center><B><FONT color=black>电力建设安全健康与环境管理工作规定</FONT></B></DIV></TD></TR><TR><TD class=xiao align=middle bgColor=#f9f9f9><FONT color=blue><B></B></FONT><HR noShade SIZE=1><DIV></DIV></TD></TR><TR><TD class=da bgColor=#ffffff><>    电力建设安全健康与环境管理工作规定
    第一章 总 则
    第1条 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,保障电力建设工程的安全和从业人员的安全与健康,保障国家和投资者的财产免遭损失,规范电力建设安全健康与环境管理工作,特制定本规定。
    第2条 本规定依据国家有关安全健康与环境保护的法律、法规及国家电力公司有关安全生产工作的规定,借鉴国际上工业发达国家有关职业安全卫生管理的通常做法,结合电力建设具体情况制定,用于规定电力建设安全健康与环境管理工作的基本要求、工作程序和管理关系。
    第3条 本规定适用于国家电力公司分公司、电力(葛洲坝)集团公司、水利水电总公司、安能公司、水电流域开发公司、省(直辖市、自治区)电力公司(以下简称电力公司)和国家电力公司系统从事水电、火电、送变电建设的施工企业;适用于国家电力公司系统全资、控股的工程建设项目和项目法人、工程设计、工程监理、施工总承包单位及参加工程建设的所有单位(以下统称企业)。
    第4条 企业必须贯彻执行国家、行业及国家电力公司有关安全健康与环境保护的方针、政策、法律、法规和本规定。把尊重人、关心人、爱护人作为企业的经营理念,不断完善职业安全卫生条件,规范职工安全行为,在确保从业人员安全与健康的前提下组织开展电力建设工作。
    第5条 企业实行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全施工责任制,贯彻“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则,建立健全安全保证体系和监督体系,推行逐层签订安全责任书及安全方针目标公开承诺制度,做到在计划、布置、检查、考核、总结施工工作的同时,计划、布置、检查、考核、总结安全工作(以下简称“五同时”)。
    第6条 企业应依据国家、行业及国家电力公司有关安全健康与环境保护的法律、法规、标准和本规定,制定适合本企业情况的规章制度,使安全健与环境管理工作制度化、规范化、标准化。
    第7条 企业各职能部门应在各自主管工作范围内对安全健康与环境工作负责,并接受安全监督部门的监督。
    第二章 目 标
    第8条 国家电力公司系统电力建设安全工作的总体目标是努实现人身死亡事故“零目标”。杜绝以下五种事故:
    1、重大人身伤亡事故;
    2、重大施工机械设备损坏事故;
    3、重大火灾事故;
    4、特大交通事故;
    5、重大环境污染事故和重大垮(坍)塌事故。
    第9条 国家电力公司分公司(以下简称国电分公司)、集团公司、省(直辖市、自治区)电力公司电力建设工程项目安全施工目标:
    1、不发生人身死亡事故;
    2、不发生重大施工机械设备损坏事故;
    3、不发生重大火灾事故;
    4、不发生负主要责任的重大交通事故;
    5、不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故。
    第10条 水电施工企业安全施工目标:
    1、不发生重大人身伤亡事故;
    2、不发生重大施工机械设备损坏事故;
    3、不发生重大火灾事故;
    4、不发生特大交通事故;
    5、不发生重大环境污染事故和重大垮(坍)塌事故。
    第11条 火电、送变电施工企业对安全施工实行三级控制目标:
    1、企业控制人身重伤事故,不发生人身死亡和重大施工机械设备、火灾及负主要责任的交通事故;
    2、专业工地控制人身轻伤事故和重大未遂事故,不发生人身重伤事故和一般机械、设备、火灾、责任交通事故;
    3、班组控制未遂事故和记录事故,不发生人身轻伤事故和其它一般事故。
    第12条 水电施工企业对安全施工实行三级控制目标:
    1、企业控制人身死亡事故和其它重大事故,不发生重大人身伤亡事故和其它特大事故;
    2、工程项目部控制人身重伤事故和其它重大事故,不发生人身死亡事故和其它重大事故;
    3、作业队控制人身轻伤事故,不发生人身重伤事故和其它一般事故。
    第13条 电力建设各工程项目和施工企业及所属的专业工地、班组可以根据各自的实际情况确定安全施工目标,但不得低于本规定的要求。
    第三章 责任制
    第14条 企业各级行政正职是安全第一责任人,对本企业安全健康与环境工作负全面责任。
    第15条 企业各级行政副职及总工程师、总经济师、总会计师是工作范围内的安全第一责任人,应对分管工作范围内的安全健康与环境工作负领导责任,并向行政正职负责。
    第16条 电力公司总经理职责:
    1、负责建立健全并落实本公司基建系统各级安全施工责任制。
    2、批阅上级有关安全健康与环境保护的重要文件并组织落实,及时协调解决在贯彻落实中出现的问题。
    3、定期主持召开安全工作情况分析会,听取基建安全监督部门的汇报,协调解决安全工作中存在的重大问题。
    4、督促所属企业按规定提取和使用安全技术措施经费和安全奖金。
    5、保证基建安全监督机构及其人员配备符合规定的要求,支持安全监督部门履行职责。
    第17条 电力公司基建副总经理职责:
    1、负责组织落实本公司基建系统各级安全施工责任制。
    2、批阅上级有关安全健康与环境保护的重要文件并组织落实,及时协调解决在贯彻落实中出现的问题。
    3、定期听取基建安全监督部门的汇报,协调解决基建安全工作中存在的重大问题。
    4、审定基建年度安全工作计划;主持基建安全工作会议;组织基建安全大检查;部署基建安全工作。
    5、在新建、改建或扩建工程中,负责按照国家有关环境保护和职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(以下简称“三同时”)的规定,组织贯彻落实。
    6、组织或参加基建重大人身伤亡事故和其它重大事故的调查处理工作。
    第18条 电力公司基建管理部门职责:
    1、在管理电力建设工程项目的同时,负责安全文明施工和环境保护管理。
    2、在组织审查施工组织设计时,必须同时审查安全文明施工和环境保护措施。
    3、督促项目法人、工程监理单位和施工单位做好现场施工技术管理工作,确保现场建立起正常的安全文明施工秩序,并协调解决工程建设中有关安全文明施工的重大问题。
    4、在安排基建施工任务或组织工程招投标工作时,必须组织审查标书和承发包合同中有关安全文明施工及奖罚条款。
    5、必须按原电力工业部和国家电力公司关于“电力工程概算中计列安全措施补助费”的规定,确保电力工程安全措施补助费的计列与提取。
    6、负责组织本电力公司系统施工企业大型施工机械的技术检验和安全管理工作。
    7、参加基建安全工作会议和安全大检查工作。
    8、参加基建人身死亡事故和其它有关重大事故的调查处理工作。
    第19条 施工企业(包括火电、送变电公司,水电工程局,下同)行政正职、主管施工副职职责:
    1、负责建立健全并落实本企业安全健康与环境管理制度。
    2、批阅上级有关安全健康与环境保护的重要文件并组织落实,及时协调解决在贯彻落实中出现的问题。
    3、行政正职主持本企业安全委员会工作,直接领导本企业安全监督部门,并对本企业及下属单位安全监督机构的建立健全负责。
    4、审定企业年度安全工作目标计划。主持企业安全工作例会,部署企业安全工作。
    5、审批企业年度安全技术措施计划,确保安全技术措施经费的提取和使用。
    6、确保企业及下属单位按规定提取和使用安全奖金。
    7、组织并主持企业安全大检查,及时研究解决安全工作中存在的问题。
    8、按“三不放过”(事故原因分析不清不放过、事故责任者及群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过)的原则,参加或组织人身死亡事故和其它重大事故的调查处理工作,负责对事故责任者处理意见的落实。审批“重伤事故调查报告书”。
    第20条 施工企业总工程师(副总工程师)职责:
    1、对本企业的安全技术和环境保护技术工作负领导责任。
    2、组织编制并审核企业年度安全技术措施计划。
    3、组织安全工作规程、规定的学习、考试及取证工作。组织安全技术教育和特种作业人员的培训、取证工作。
    4、组织编制并审查施工组织设计中的安全文明施工措施和环境保护措施。负责确定本企业安全施工措施的编制模式和编制标准。组织编制各工程施工项目安全施工措施分类(重大、重要、一般)编制、审查、审批程序。负责审批程序中规定的重大施工项目的安全施工措施,并对其针对性、适用性及有效性负责。
    5、审批技术革新及施工新技术、新工艺中的安全施工措施。
    6、组织施工安全设施的研制及安全设施标准化的推行工作。
    7、参加企业安全大检查。组织对频发性事故原因的分析,解决施工中存在的重大安全技术问题。
    8、参加人身死亡事故和重大施工机械设备、火灾事故的调查处理工作,负责事故的技术鉴定及技术性防范措施的审定。
</P></TD></TR></TABLE>