找回密码
 注册
查看: 7981|回复: 44

焊机接地

  [复制链接]
发表于 2013-1-28 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:焊机在几十米高的钢构上面,焊机外壳需要接地吗,怎么接地?外壳接地和工作接地是不是会冲突,构成回路?
发表于 2013-2-22 10:58 | 显示全部楼层
同意2楼的,最近我们也在讨论电器设备接地问题,一般像焊机应该是五线制,除了abc三根火线,一根蓝色n零线,还有一根黄绿相间的PE线重复接地保护作用。
发表于 2013-10-2 13:24 | 显示全部楼层
支持九楼的
发表于 2013-6-8 17:03 | 显示全部楼层
学习学习、讨论才知道,不只差一点点。
发表于 2013-2-23 13:48 | 显示全部楼层
老九说的对!
发表于 2013-1-29 22:42 | 显示全部楼层
就近接到钢结构上就可以了,钢结构在下面都做好接地就回形成回路了,要是钢结构没接地,在钢结构下面做个临时接地点

点评

这个是不对的,电焊机的PE线要单独设置  发表于 2013-10-3 07:50
发表于 2013-1-31 10:52 | 显示全部楼层
通常作法。
发表于 2013-1-31 14:18 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2013-2-3 16:12 | 显示全部楼层
两种接地   焊接接地和焊机外壳接地。焊接接地原则上要就近焊点接
发表于 2013-2-3 21:00 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-7 01:13 | 显示全部楼层
不明白,举个简单的例子吧,钢结构平台板的铺设,平台板已经铺一半了,焊机在铺好的平台板上,工作接地是直接接在钢结构平台上的,那外壳接地接在哪儿,也接在平台上?会不会在外壳漏电的时候造成影响,两个回路干扰?
发表于 2013-2-16 14:09 | 显示全部楼层
,两个回路干扰
发表于 2013-2-16 15:28 | 显示全部楼层
误导呀!
1、施工工地用电应该是三相五线制,电焊机外壳或外壳PE端子,接到电焊机电源线(一次线)PE线上,这样一旦焊机漏电,如相线绝缘破损、老化、击穿导致外壳带电,上级配电断路器才会动作,切断故障电流,防止人员间接触电。
2、电焊机电缆线(二次线)一端接焊钳,另一端接焊件,也就是我们常说的工件接地线,是构成二次焊接回路用的,必须接到工件上,是焊接工作需要的
发表于 2013-2-17 09:17 | 显示全部楼层
我单位的电焊机均在电焊机上设置一个漏电保护器并将电焊机外壳  做保护接零,以防人员发生触电危害。
发表于 2013-2-22 21:54 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
发表于 2013-2-23 13:43 | 显示全部楼层
xiexiele
发表于 2013-6-15 12:32 | 显示全部楼层
哈哈  了解
发表于 2013-6-16 17:17 | 显示全部楼层
9楼说的比较规范
发表于 2013-10-3 09:39 | 显示全部楼层
我还是不明白
发表于 2013-10-5 19:08 | 显示全部楼层
其实电焊机的接线3根火线+保护零线 ,重复接地是可以不错的,没问题的!