《建筑设计防火规范2006版》第7.4.12条第3点,仓库的疏散门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门,但甲乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门。
问:如果甲类仓库已经采用推拉门,但在旁边开了一个小的平开门,这样可以满足要求吗。
发表于 2013-2-19 10:46 | 显示全部楼层
开了一个小的平开门,这个门符合要求,作为疏散门即可。卷帘门不是疏散,而新建的是疏散,功能分开。
 楼主| 发表于 2013-2-19 12:01 | 显示全部楼层
回复 2# 16134349


    谢谢,我也是这么认为的。
发表于 2013-2-19 13:36 | 显示全部楼层
是在卷帘门上面开的吗?
发表于 2013-2-19 14:17 | 显示全部楼层
回复 4# 313379998

应该在卷帘门旁边开门,互不干扰,双通道。