找回密码
 注册
查看: 1554|回复: 1

专业达标资料

[复制链接]
发表于 2013-5-1 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全标准化生产(电气)专业达标标准

一、电气专业的基本要求
1. 作业人员的基本条件:
1.1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症,身体健康。
1.2 具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉电力安全工作规程的相关部分,并经考试合格。
1.3 学会必要的安全生产知识,学会紧急救护法,包括触电、电弧烧伤、中毒和介质灼伤的一般急救处理方法,特别要学会触电急救。
1.4 要求责任心强,具有良好的团结协作精神和职业素养。
2. 教育培训要求:
2.1 电工作业人员应接受相应的安全生产教育和专业技能培训,经考试合格后上岗。取得安全作业证和特种作业操作证熟悉岗位规程,能独立开展工作;
2.2 作业人员对电力安全作业规程应每年考试一次。因故间断电气工作3各月以上者,应重新学习电力安全作业规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
2.3 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。
2.4 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应进行安全教育培训,并经考试合格,经设备运行管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。
3. 一般安全要求:
3.1 掌握配备的各种安全设施和防护用品的性能及使用方法。
3.2 掌握电工基础知识,根据高低压岗位不同还应熟知本岗位的电气设备。
3.3 熟知在倒闸操作、检修作业时可能发生的事故、故障性质、危害程度及预防方法,发生事故、故障时能采取临时应急措施,保证电气设备的稳定运行。
4. 作业现场基本要求:
4.1 现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。
4.2 作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
4.3 作业现场安全措施应符合有关标准,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
二、安全设施配置
公司电气安全设施台帐
                     —— 综合保护装置
序号        名称        安装位置        数量        所属车间        备  注
1        火灾检测报警        低压配电室        1        电仪车间        综合保护
2        变压器温度检测报警        变压器室        3        电仪车间        综合保护
3        变压器瓦斯检测报警        变压器室        3        电仪车间        综合保护
4                                电仪车间        综合保护
5                                电仪车间        综合保护
6                                电仪车间        综合保护
7                                电仪车间        综合保护
8                                电仪车间        综合保护
9                                电仪车间        综合保护
10                                        综合保护
11                                        综合保护
12                                        综合保护




公司电气安全设施台账
                   —— 安全工器具
序号        配电装置        用具名称        规格型号        数量        电压等级        检验周期
1                验电笔        GYB        1支        10KV        1年
2                验电笔        GDY-II        1支        110KV        1年
3                高压拉闸杆                 1支        10KV        1年
4                绝缘靴                 1双        6KV        1年
5                绝缘手套                 1双        6KV        1年
6                安全带                 5                  
7        全公司        灭火器        MFTL8        3                 1年
                        MTZ3        10                 1年
                        MFZ8        1                 1年
                        MFZ/ABC        1                 1年













公司电气设施台账
                 —— 安全标识牌
序号        名称        安装位置        数量        所属车间        备  注
1        止步  高压危险                        车间         
2        止步  高压危险                        车间         
7        配电重地  闲人莫入        彩色前部配电室        1        车间         
8        配电重地  闲人莫入        桃红车间配电室             车间         
9        配电重地  闲人莫入        2号变配电室        1        电仪车间         
10        配电重地  闲人莫入  配电室        1        二硝车间         
11        配电重地  闲人莫入  配电室        1        车间         
12        禁止入内         配电室        1        硫化一车间         
13        配电重地  闲人莫入        干1号配电室        1        一车间         
14        配电重地  闲人莫入        干2号配电室        1        一车间         
15        配电重地  闲人莫入        干配电室        1        一车间         
16        配电重地  闲人莫入        配电室        1        硫化一车间         
17        配电重地  闲人莫入1工段配电室        1        二车间         
18        配电重地  闲人莫入        2工段配电室        1        二车间         
19        配电重地  闲人莫入        前部配电室        1        车间         
20        配电重地  闲人莫入  后部配电室        1        车间         
21        配电重地  闲人莫入        锅炉车间东配电室        1        锅炉车间         
22        配电重地  闲人莫入        锅炉车间西配电室        1        锅炉车间         
23        禁止入内        车间配电室        1        车间       


三、操作管理
1. 倒闸操作的技术规定
倒闸操作是值班人员根据规定,为改变电气设备的运用状态,及对某些设备状态进行必要的检查,确认所进行操作执行过程的综称。运用中的电气设备,可分为运行、热备用(仅断路器在断开位置)、冷备用(断路器、隔离开关均在断开位置)、检修(断路器、隔离开关均在断开位置,并已可靠接地和布置了其他安全措施)等四种状态。
1.1 必须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,禁止用隔离开关接通或断开负荷电流。
1.2 在合闸时,首先从电源侧合起,检查断路器确在断开位置后,先合母线侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,最后合上断路器。(此条针对固定式开关柜)
1.3 对两侧均装有油开关的变压器,在送电时先合电源侧油开关,后合负荷侧油开关。停电时,应先从负荷侧进行,拉开负荷侧油开关后,再拉开电源侧油开关。
1.4 在拉闸时,拉开油开关后,检查油开关确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关。(此条针对固定式开关柜)
1.5 在回路未装设油开关时,可允许用隔离开关进行下列操作:
1.5.1 拉开或合上无故障的电压互感器和避雷器。
1.5.2 拉开或合上无故障母线。
1.5.3拉开或合上变压器中性点的接地开关,只有在系统没有接地故障时才可进行。
1.5.4拉开或合上励磁电流不超过2A的空载变压器及电容电流不超过5A的10KV以下的空载线路。
1.5.5 拉开或合上10KV以下,70A以下的环路均衡电流。
利用等电位原理,可拉开或合上无阻抗的并联支路。
2. 倒闸操作的基本要求
2.1 操作隔离开关的基本要求:
2.1.1 合隔离开关时,必须迅速果断,在合到底时,不能用力过猛,以防损坏瓷瓶。在合闸时如发生弧光,则应迅速合上隔离开关。查明原因,才能进行下一步操作。
2.1.2 隔离开关一经误操作,不得再拉开,只允许用油开关切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。
2.1.3 拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,特别是刀片刚离开刀咀时,这时发生电弧应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器的空载电流、一定长度的电缆、架空线路的充电电流,小量的负荷电流操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。
2.1.4 操作隔离开关后,必须检查开合位置,确已合好或已拉开到应有位置。
2.2 操作油开关的要求:
2.2.1 一般情况下,油开关不允许带电手动合闸,变压器空载送电时,可手动合油开关。
2.2.2 遥控操作油开关时,不得用力过猛,以防损坏控制开关;也不得返回太快,以防油开关合闸后又跳闸。
2.2.3 油开关合闸后,检查有关仪表、信号指示以判断油开关动作的正确性。但不能以仪表、信号指示做为判断实际开合位置的主要依据,而要到现场检查油开关机械位置指示器来确定油开关的实际开合位置。
3. 倒闸操作注意事项
3.1 倒闸操作前,必须了解系统运行方式、继电保护、自动装置运行情况,电源及负荷的分布。
3.2电气设备送电前,必须收回检查有关工作票,拆除临时安全措施,恢复原有安全措施,测量绝缘电阻。
3.3 倒闸操作中,注意分析表计指示。例如:倒母线时,注意电源、负荷分布的平衡,尽量减少母联油开关的电流使其不超过限额,以防保护动作,母联开关跳闸。
3.4 有雷雨时,一般不进行带架空线路的开关的倒闸操作。
3.5 所有倒闸操作,按操作票制度,必须首先制定操作票,操作时由两人进行,一人操作,一人监护。
4. 倒闸操作的顺序
4.1 发布和接受任务:当需要进行倒闸操作时,值班长或班长在操作前先布置操作任务,并讲清操作目的和设备状况,操作人接到操作命令后,应复诵一遍后记入操作记录本内。
4.2 填写操作票:在进行操作前,应由操作人之一填写操作票,根据操作任务,查对模拟系统图,逐项填写操作项目,由操作人、监护人共同签字。
4.3 审核批准:操作人填好操作票,经过三审(自审、初审、复审),确认无误后,发布正式操作命令,记录发布时间。
4.4 核对实物:操作人和监护人进入操作现场后,应先核对设备名称和编号是否相符,检查开关的实际位置和辅助设施的状况,如信号灯、表计的指示,继电器联锁装置的情况,做好安全措施。
4.5 高声唱票和逐项勾票:监护人按操作顺序及内容高声唱读,由操作人复诵一遍,监护人认为无误后应答“对,执行”,然后操作人方可操作,监护人在操作开始时记录操作开始时间,并将已执行项目立即在操作票上做一记号“√”,然后再逐项往下进行。
4.6 检查设备:全部操作完后,操作人在监护人的监护下,检查操作结果,包括表计、信号指示等。
4.7 汇报:全部操作完毕后,监护人向发令人报×××号操作票已操作结束及起始、终止时间。
5. 倒闸操作时使用和不使用操作票的范围
5.1 倒闸操作使用操作票的范围:
一千伏以上的电气设备,正常情况下的任何操作,均应填写操作票。
5.2 倒闸操作时不使用操作票的范围:
5.2.1 处理事故时,为了迅速断开故障点,限制事故发展,故可不填用操作票。
5.2.2 进行简单、单一操作时,如拉合油开关,拆除仅有的一组临时接地线。
6. 倒闸操作补充说明
6.1 开关检修时的停送电操作:停电操作顺序除第3条外,还应取下操作保险或拉开操作(保护)电源开关,并在被检修开关两侧分别验电接地.送电时,应在合刀闸前给上开关操作保险或合上操作电源开关.保护电源开关,以使保护装置先行投入。
6.2 变压器的停送电操作
6.6.1主变压器停电操作时,先停低压侧开关,再停高压侧开关,送电操作顺序与此相反。
6.2.2 变压器上侧刀闸操作, 在停电时,应先拉主变侧刀闸,后拉母线侧刀闸。
6.6.3 两台主变并列操作前, 检查两台主变分头位置应符合并列要求。
6.6.4 变压器的并解列操作应注意监视负荷分布情况, 确认投入变已带负荷后,再拉待停主变的开关。
6.6.5 两台主变并列,应由电源侧充电,负荷侧并列.解列时,按先拉负荷侧,后拉电源侧的原则进行。
6.7 电压互感器操作
停用PT时, 首先考虑退出该回路带电压的继电保护及自动装置, 以防误动.然后断开PT二次空气小开关或取下二次保险,再退出小车. 送电顺序与此相反。
四、检修及报废规定
1.1 电气专业检维修执行电气公司16项检修规程
1.1.1 发电机维护检修规程
1.1.2 异步电动机检修规程
1.1.3 变压器维护检修规程
1.1.4 互感器检修规程
1.1.5 高压开关柜检修规程
1.1.6 断路器检修规程
1.1.7 电力电缆及桥架维护检修规程
1.1.8 低压变频器检修规程
1.2 电气设备报废规定执行设备管理部部固定资产管理规定。