当班员工认真巡检 阀门缺陷有惊无险

[复制链接]
发表于 2013-5-7 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月6日中午10:00左右,当班人员侯光耀在巡检F-201苯塔底重沸炉时,发现F-201二号自然通风门引压管漏仪表风严重,立即上报给班长,当班班长焦彦华听到后立即到现场进行确认检查,发现仪表风引压管已断裂三分之一,仪表风哧哧的向外冒,若不及时处理引压管将会整个断裂掉,将导致自然通风门失控,由于自然通风门是气关阀,若仪表风过少或中断,自然通风门将自动打开,这时炉子还正在燃烧,若自然通风门自动打开,会引起炉内氧含量瞬间过少或中断,导致炉子闪灭。而且乙苯装置连贯性比较强,一个地方出现问题将会导致整个装置系统混乱,特别是苯塔更是重中之重,一旦苯塔出现问题,将面临整个装置停工的危险。焦彦华意识到问题的严重性,立即联系仪表、机修,并通知车间李主任和王主任。李主任和王主任接到通知后立即赶到现场,看到后,并果断的下命令,对二号自然通风门引压管进行抢修更换,时间越快越好,并与仪表、机修人员商讨抢修方案。
经过精心准备、组织精兵强将,配合仪表、机修抢修。由于自然通风门管内走的是热风,此时的温度在220℃左右,为了不影响该炉的正常使用,抢修人员在临时搭建的工作平台上开始忙碌起来。由于通风管温度较高,虽然保着温,工作平台上的温度任然让人很难受,更换人员在平台上挥汗如雨,拆动力杆、更换仪表风管、装动力杆,每一道工序都进行的快速有序,满脸的汗珠在他们脸上流淌,都忘记了擦汗,他们穿着早已湿透了的工作服,在平台上来回穿梭。经过1个多小时的辛勤工作后,终于换完了断裂的风管,将控制系统调试正常,重新投入联锁状态,确保了F-201的正常运行,这时大家都会心的笑了。
抢修结束后,大家对二号自然通风门引压管断裂原因进行了分析,原来是通风管内温度较高,导致引压皮管烫坏。此次抢修在引压管下垫了一张隔热被,确保了引压管的安全,避免被烫坏。并对其他的也进行了保护。