找回密码
 注册
查看: 14675|回复: 19

公司消防员 怎么配置

  [复制链接]
发表于 2013-5-14 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题  

公司消防员应该怎么配置。

我们公司是个机械公司  大概200多人  租的厂房 物业负责消防 每年的消防演习也是物业举行的 我们公司没有专职消防员


  现在有消防建构筑物消防员证书的是保安一名

  保安为外包人员 非本公司人员

  有没有类似法律条文规定(上海)。
发表于 2013-5-14 12:04 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2013-5-14 12:05 | 显示全部楼层
要看设计是否有独立消防中控室,若有的话参照上文,如没有的话,那就只要大物业有就可以了!
发表于 2013-5-15 10:23 | 显示全部楼层
上海消防条例没有吗?
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:40 | 显示全部楼层
回复 3# hjm2008bj


    谢谢 在公司做安全 是培训建(构)筑物消防员 还是 消防管理员

   要是培训建(构)筑物消防员 是五级好 还是四级好  有什么区别和要求
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:41 | 显示全部楼层
回复 4# eric


    我想知道的是 类似安全管理员一样 300一下 配置一个 300到500 配置两个
   300人一下的消防的机械公司要配置安全员吗  专职 还是兼职 等  谢谢
发表于 2013-5-15 16:15 | 显示全部楼层
建构筑物消防员学名:建(构)筑物消防员
又称【 消防中控】  
职业定义:
从事建筑物、构筑物消防安全管理、消防安全检查和建筑消防设施操作与维护等工作的人员。
从事主要工作包括:
(1)消防安全检查;
(2)消防控制室监控;
(3)建筑消防设施操作与维护;
(4)消防安全管理等。
相关工作:
(1)负责日常信息事务接收、分流、分发、跟踪处理,总机接听、转接工作。
(2)负责日常业主户内、公共区域报修工作的安排记录工作。
(3)负责公共设施、空置房钥匙、相关委托钥匙的管理,并完善记录。
(4)负责客户咨询、处理简易的投诉工作、重大投诉事件的汇报记录工作。
(5)操作指挥中心各类设备、并利用设备信息发现并处理相关事件。
(6)负责各类突发事件的处理、调度工作。
(7)完成领导所交办的其他临时性工作。
职业等级:
建(构)筑物消防员职业共设五个等级,分别为:
初级建(构)筑物消防员(国家职业资格五级)、
中级建(构)筑物消防员(国家职业资格四级)、
高级建(构)筑物消防员(国家职业资格三级)、
建(构)筑物消防技师(国家职业资格二级)、
建(构)筑物消防高级技师(国家职业资格一级)。
职业环境:室内、外,常温。
职业能力特征:具有一定的表达、学习、分析判断能力;视觉、嗅觉、听觉正常,动作协调、反应迅捷
基本文化程度:初中毕业
晋级培训期限
新标准规定:全日制职业学校教育,晋级培训期限:
初级240学时以上(30天、每天8学时);
中级200学时以上(25天、每天8学时);
高级160学时以上(20天、每天8学时);
技师120学时以上(15天、每天8学时);
高技100学时以上(12天、每天8学时);
辅导班(7天、每天3学时)
申报条件:——初级建(构)筑物消防员(具备以下条件之一者)
(1)经建(构)筑物初级消防员正规职业培训,达规定标准学时数并取得结业证书。
(2)在本职业连续见习工作1年以上。
鉴定方式:
分为理论知识考试和技能操作考核。
理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用建筑消防设施实际操作、功能测试等方式。
理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。
建(构)筑物消防技师、建(构)筑物消防高级技师还须进行综合评审。
考评人员与考生配比:
理论知识考试考评人员与考生配比为1:20,每个标准教室不少于2名考评人员;
技能操作考核考评员与考生配比为1:5,且不少于3名考评员;
综合评审委员不少于5人。
鉴定时间:
理论知识考试时间不少于90min;
技能操作考核时间:初级、中级不少于30min,
高级不少于40 min,
技师、高级技师不少于60 min;
综合评审时间不少于30 min。
鉴定场所设备:
理论知识考试在标准教室进行;技能操作考核在能够满足技能操作鉴定条件的场所进行。
基本要求:
2.1职业道德
2.1.1职业道德基本知识
2.1.2职业守则
(1)遵纪守法,文明礼貌;
(2)爱岗敬业,忠于职守;
(3)钻研业务,精益求精;
(4)英勇顽强,团结协作。
2.2基础知识
2.2.1消防工作概述
(1)消防工作的性质和任务;
(2)消防工作的方针和原则;
2.2.2燃烧与火灾基本知识
(1)燃烧的本质和条件;
(2)燃烧过程;
(3)燃烧类型;
(4)燃烧产物及其毒性;
(5)火灾的定义和分类;
(6)火灾的发生及发展过程;
(7)防火与灭火的基本原理。
2.2.3危险化学品常识
(1)危险化学品的定义和分类;
(2)易燃易爆危险化学品的火灾特性。
2.2.4消防水力学基本知识;
(1)水的性质和灭火作用;
(2)消防供水常识。
2.2.5电气消防基本知识
(1)电工学基础;
(2)电气线路、设备防火;
(3)雷电、静电防火。
2.2.6建筑消防基本知识
(1)建(构)筑物的定义及其分类;
(2)建筑材料的燃烧性能;
(3)建筑构件的耐火极限;
(4)建筑物的耐火等级;
(5)建筑物的防火分区。
2.2.7消防安全检查知识
(1)消防安全检查的内容与方法;
(2)火灾隐患的认定与整改。
2.2.8初起火灾处置常识
(1)火灾报警;
(2)安全疏散;
(3)火灾扑救;
(4)火灾现场保护。
2.2.9计算机基础知识
(1)计算机系统的组成与功能;
(2)Windows操作系统的基本操作和应用;
(3)文字处理软件的功能和使用;
(4)电子表格软件的功能和使用;
(5)因特网的基本概念和应用。
2.2.10相关法律、法规知识
(1)《中华人民共和国劳动法》的相关知识;
(2)《中华人民共和国消防法》的相关知识;
(3)消防法规、技术标准的相关知识;
(4)其他法律法规的相关知识。
职业功能:
1、消防安全检查(包括定期防火检查和每日防火巡查);
2、消防控制室监控(包括设备状态记录与检查和处置火灾与故障报警);
3、建筑消防设施操作与维护(包括使用与维护灭火器材、使用与维护火灾自动报警系统、使用与维护固定灭火系统、使用与维护应急广播和消防专用电话、维护应急照明和疏散指示标志)。
工作内容
一、消防安全检查
(一)每日防火巡查
技能要求:
1.能识别巡查区域内的各种火源,并能判定违章用火行为;
2.能识别安全出口、疏散通道、疏散指示标志和应急照明等安全疏散设施;
3.能判断安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通;
4.能判断疏散指示标志和应急照明是否完好;
5.能识别防火门、防火卷帘等消防分隔设施;
6.能判断各类防火分隔设施是否处于正常工作状态;
7.能填写《防火巡查记录》。
相关知识:
1.火源管理的基本内容和检查要求;
2.安全疏散设施的作用、种类及设置要求;
3.疏散通道、消防车通道的作用及设置要求;
4.应急照明设施的作用、种类及设置要求;
5.防火分隔设施的概念及种类;
6.防火门的分类、构造、作用及设置部位;
7.防火卷帘的分类、构造及检查要求;
8.《防火巡查记录》的填写要求。
(二)定期防火检查
技能要求:
1.能对疏散指示标志、应急照明进行自检测试;
2.能对各类防火分隔设施进行功能测试;
3.能填写《防火检查记录》。
相关知识:
1.疏散指示标志、应急照明的自检测试要求;
2.各类防火分隔设施的工作原理及功能测试内容;
3.《防火检查记录》的填写要求。
二、消防控制室监控
(一)设备状态记录与检查
技能要求:
1.能识别火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置;
2.能使用火灾报警控制器完成自检、消音、复位的操作;
3.能检查火灾报警控制器主备电源工作状态;
4.能填写《消防控制室值班记录》和交接班记录。
相关知识:
1.消防控制室的作用及设置要求;
2.消防控制设备的组成;
3.火灾报警控制器的操作与检查方法;
4.《消防控制室值班记录》和交接班记录的填写要求。
(二)处置火灾与故障报警
技能要求:
1.能区分火灾报警信号、故障报警信号;
2.能通过报警控制器信号显示、查看报警信息,查明火警报警部位;
3.能在现场确认火警;
4.能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态;
5.能在火灾确认后,拨打119火警电话报警。
相关知识:
1.火灾自动报警系统基础知识;
2.火灾报警控制器的分类、功能、组成及工作原理,报警信息的处理方法;
3.现场判断火警的依据;
4.误报警的处置程序;
5.火灾报警的基本方法。
三、建筑消防设施操作与维护
(一)使用与维护灭火器材
技能要求:
1.能使用简易灭火工具、灭火器灭初起火灾;
2.能核查灭火器是否有效;
3.能对灭火器进行清洁维护。
相关知识:
1.简易灭火工具、灭火器的使用方法;
2.灭火器有效性的检查要求;
3.灭火器的清洁维护要求。
(二)使用与维护火灾自动报警系统
技能要求:
1.能使用手动火灾报警按钮报警;
2.能够对手动报警按钮、火灾警报装置的外观进行清洁维护。
相关知识:
1.手动火灾报警按钮的分类、工作原理及操作要求
2.手动报警按钮、火灾警报装置的清洁维护方法
(三)使用与维护固定灭火系统
技能要求:
1.能使用室内(外)消火栓扑救初起火灾;
2.能对室内(外)消火栓、消火栓启泵按钮进行清洁维护;
3.能对自动喷水灭火系统喷头进行清洁维护 。
相关知识:
1.室外消火栓的类型及构造,适用范围、设置及操作要求;
2.室内消火栓设备的组成及操作要求;
3.室内(外)消火栓设备的清洁维护方法;
4.自动洒水喷头的类型及清洁维护方法。
(四)使用与维护应急广播和消防专用电话
技能要求:
1.能使用消防专用电话报警;
2.能对应急广播系统的扬声器外观进行清洁维护;
3.能对消防专用电话的分机电话、插孔电话进行清洁维护。
相关知识:
1.消防专用电话的作用、使用及清洁维护方法;
2.应急广播系统的组成及清洁维护方法
(五)维护应急照明和疏散指示标志
技能要求:
1.能对应急照明的灯具进行清洁维护;
2.能对疏散指示标志外观进行清洁维护。
相关知识:
1.应急照明设施的清洁维护方法;
2.疏散指示标志的清洁维护方法。
时间安排
随时关注学校开班时间,及时电话询问老师每期开课时间,以便自己协调好上班和学习时间,需要脱产学习。
注意:现在培训取证考试需要脱产,30天,一般周一到周五上课,周六日休息,一月放假8天(正常情况下)。
【注:在没有特殊长假情况下需要35天左右】
新证和老证区分
以前 09年消防中控证: 用一周(7天)培训,收费500元的培训取消了,以前的中控培训是北京市消防局发的证;
现在 新的消防中控证无需年审分五个等级:初级/中级/高级/技师/高级技师;
新证全国通用
从2008年1月2日起执行, 国家劳动和社会保障部新【国家建(构)筑物消防员职业标准】消防中控技能目前越来越受消防、公安、物业、社会等各界认可,从09年新的消防法颁布实施以来,消防中控职员的规范化和学历,以及技能水平和素质都在稳步大幅度,提高,特别是薪水方面,都在持续地上涨,又颁布了职业资格标准,目前有一些公司启动一些规划,在明年初消控统一引进大专及以上学历,并取得消防中控证的职员。目前消控的发展一种趋势,毕竟是技能行业,国家在09年5月1日颁布新的消防法等等法律法规及人们对消防重要性的认识,最重要国家的经济发展对消防投入等公共安全投入的比例逐年攀升,更需要了解的看看新的消防法或多关注新闻等消防方面的信息。
报考须知
温馨提示:
【个人需提交交身份证正反面复印件1张】
1、培训内容:
消防控制室监控、消防安全检查、建筑消防设施操作与维护(教材由中国消防协会统一组织编写)。
2、课时安排:
理论课程120学时(15天),实际操作课程120学时(15天),共计240学时(30天)。

开放分类:
消防 消防中控 , 消防培训 , 消防学校 , 建构筑物消防员
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:34 | 显示全部楼层
回复 7# hjm2008bj


    太感谢啦 我没有五级证书 我可以直接培训 四级吗 大学本科学历 一年工作经验

点评

学习  发表于 2015-9-6 09:30
发表于 2013-5-16 09:47 | 显示全部楼层
可以直接考四级!也就是中级!
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:05 | 显示全部楼层
回复 9# hjm2008bj


    好的 谢谢
发表于 2013-5-31 08:12 | 显示全部楼层
回复 9# hjm2008bj
求考4级的捷径。咨询个消防大队,说是必须交钱先入江苏消防协会。然后才能走考四级的流程。
发表于 2013-5-31 10:26 | 显示全部楼层
那就是你们地方规定了,也就是想方设法捞外快啊!
发表于 2013-6-11 21:44 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2015-7-30 09:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2015-10-23 11:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2017-4-1 16:15 | 显示全部楼层
学习中感谢分享
发表于 2017-9-25 09:13 | 显示全部楼层
上海不是说千分之二的配备标准吗
发表于 2017-9-25 09:14 | 显示全部楼层
上海貌似是千分之二的标准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-18 12:27

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表