我们这里连续几个项目都被专家否决:工业气体充装项目当中把乙炔储存库设在氩气充装间与混合气充装间之间,一般不超过30平方,储存量都不超100瓶,但专家就是不同意,说是甲类与乙类,不能在一幢充装车间当中,我也查了很多资料,与规范不冲突啊,不解,请各位专家都帮查查,专家提出的要求是不是太高啦,反驳的规范用那个?
发表于 2013-7-18 08:46 | 显示全部楼层
GB50031-91第2.0.5条总安装容量或总输气量不超过10m3/h的气态乙炔站或乙炔汇流排间,可与耐火等级不低于二级的其它生产厂房毗连建造,但应符合下列要求:
  一、毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙;在靠近气态乙炔站或乙炔汇流排间的生产厂房外墙的门、窗、洞边缘,与气态乙炔站或乙炔汇流排间外墙上的门、窗、洞边缘、电石渣坑边缘和室外乙炔设备外壁
之间的距离,不应小于4m。
二、气态乙炔站或乙炔汇流排间与生产厂房相毗连的防火墙上,严禁穿过任何管线。
发表于 2013-7-18 12:01 | 显示全部楼层
最好有图(有各建构筑物之间间距标尺)
发表于 2013-7-18 16:06 | 显示全部楼层
首先仓库与车间不能合在一起,合在一起你算充装车间还是乙炔仓库?
而且合在一起的话,你把建筑物的火灾危险等级怎么定,是甲类还是乙类?如果是按乙炔来算的话,整理个充装车间(仅为氩气、二氧化碳与氩气的混合气)都要整体防爆。
专家提出来是对的,如果你没有充装,仅做为氩气、二氧化碳与氩气混合气的备货库的话,那是没有问题的。
 楼主| 发表于 2013-7-18 16:28 | 显示全部楼层
都有道理,我不知道怎样把图传上去?