请教一个问题,配电箱接线问题

[复制链接]
发表于 2013-7-22 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
临时用电TN_S系统,一级配电箱和三级开关箱都装了漏电保护器。二级配电箱中装了个3P漏保,一级进二级中保护零直接接N端子上,保护零线出线直接从N端子上出接开关箱里面漏保上这样接可以吗?谢谢!
发表于 2013-7-23 11:02 | 显示全部楼层
不可以
发表于 2013-9-14 22:17 | 显示全部楼层
TN-S系统, PE线不可以接N线端子上的,PE线不能经过漏电保护器或开关等,设想一下漏电保护器或开关断开了,PE也就断开了!   
发表于 2013-10-11 16:40 | 显示全部楼层
同意以上观点。
发表于 2017-3-26 20:50 | 显示全部楼层
同意以上观点。