(维修车间煤气标准化)自评扣分点及原因说明汇总表

序号        考评类目        考评项目        考评内容        扣分说明        扣分分值
1        六、生产设备设施        6.1生产设备设施建设        低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻,不应大于4Ω。 (78页)                未进行接地电阻的检测
厂解决        1
2        六、生产设备设施        6.1生产设备设施建设        下列工作场所应设置应急照明:主要通道及主要出入口、通道楼梯、操作室、计算机室、配电室、电缆隧道等。(79页)                通道楼梯、配电室无应急照明

车间解决        2
3        六、生产设备设施        6.1生产设备设施建设        电气室(包括计算机房)、主电缆隧道和电缆夹层,应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施;还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门,电缆穿线孔等防火材料进行封堵。(80页)
        以上报警及消防设施均未配备
厂及车间解决        2
4        七、作业安全        7.2作业行为管理        在警戒区内煤气浓度未降至安全范围时,禁止使用非防爆型的机电设备、手机及仪器仪表等。(89页)
        未配置防爆型电气检测仪表,及防爆手电筒、防爆对讲机
厂解决        2
5        七、作业安全        7.2作业行为管理        在全部停电或部分停电的电气设备上作业,应遵守下列规定:
1.拉闸断电,并采取开关箱加锁等措施;(90页)
        无开关箱锁
厂解决        1
6        七、作业安全        7.2作业行为管理        4.。悬挂“禁止合闸,有人作业”的标示牌和装设遮栏。(90页)        未配置遮拦  车间解决        1
7        七、作业安全        7.2作业行为管理        进入煤气抢修区,应按规定穿防静电服、鞋(90页)        未配发防静电服、鞋