找回密码
 注册
查看: 8285|回复: 31

[现场照片] 请教气瓶的固定这样可以嘛?

  [复制链接]
发表于 2013-8-30 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大家,这样固定气瓶符合规定吗?氧气瓶,丙烯瓶用铁链固定的。有没那条规定说不可以用铁链的、或者谁能解释一下原因。图片是氧气的,丙烯的也一样这样固定的。不知道可以否。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2013-8-30 18:19 | 显示全部楼层
这个不是固定,这个是防倾倒装置,如果气瓶发生倾倒不至于磕到瓶嘴的话,我觉得是可以的,两个铁链头一定要进行固定。从本张图片来看还有以下是问题:1、气瓶没有加防护帽;2、气瓶上应有合格证等标签;3、铁链固定于墙旁边的管上,不知管内介质是啥?如果是热源还应有一定的安全距离;4、气瓶上应有防震圈。
发表于 2013-9-5 21:02 | 显示全部楼层
这个还真是不行,问题很多啊
发表于 2013-10-28 17:46 | 显示全部楼层
倾角75度置于专用支架上
发表于 2013-11-1 14:58 | 显示全部楼层
顶一下2楼,字数不够,多谢几个
发表于 2014-2-4 11:37 | 显示全部楼层
这个起不到固定作用
发表于 2014-3-27 21:55 | 显示全部楼层
问题很多啊
发表于 2014-4-1 14:55 | 显示全部楼层
单个在使用时,用铁链围着防倾倒还好点,这么多瓶就不行。
发表于 2014-4-1 15:59 | 显示全部楼层
气瓶固定的目的到底是什么呢? 是防倾倒, 一条铁链真的可以吗?
发表于 2014-11-24 14:58 | 显示全部楼层
这个不是固定,这个是防倾倒装置,如果气瓶发生倾倒不至于磕到瓶嘴的
发表于 2014-11-30 21:11 | 显示全部楼层
气瓶管理真的是现在安装作业中的一大难题
发表于 2015-9-30 17:52 | 显示全部楼层
二楼很专业,
发表于 2015-10-6 06:44 | 显示全部楼层
二楼很专业 学习 学习。。
发表于 2015-10-6 06:45 | 显示全部楼层
二楼专业  学习学习  
发表于 2015-10-10 08:26 | 显示全部楼层
严格说是不可以,规定要求的是防倾倒措施,意味着,在任何时候都有防止倾倒的措施,多个气瓶应分开设置倾倒装置,以确保不发生多米诺式的连锁倾倒。图片中还有其他问题,不再多论。
发表于 2015-10-10 08:52 | 显示全部楼层
这个好像不叫固定吧
发表于 2015-10-15 17:55 | 显示全部楼层
绝对不行
这怎么能固定的住,自己骗自己
发表于 2015-10-19 11:59 | 显示全部楼层
确实不行,这也不叫固定。
发表于 2016-11-17 14:08 | 显示全部楼层
存在顺墙倒的风险。
发表于 2016-11-18 12:52 | 显示全部楼层
这样只能做单瓶的,数量多的话建议做框架的