找回密码
 注册
查看: 898|回复: 3

一个事故请教大家下

[复制链接]
发表于 2013-9-26 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个工地发生事故,一搅水泥工被从高空坠落的钢管砸到当场身亡,经过勘察不能确定钢管坠落是哪个楼层,做笔录也不能排查到是不是楼上的工人不小心将钢管扔下来还是其他原因,所以写调查报告时找不到直接责任人,已知的只是钢管可能从16楼或者13楼掉下,而16楼有钢管拖痕,13楼立网破掉了。目前写报告有几个疑问:一是脚手板下的平网要怎么拉是规范的,二是搅拌工和楼上作业同时进行是否规范,属不属于交叉作业;三是第二种情况时搅拌的地方企业需不需要做个顶棚。
本人是安监新人,目前还在学习中,就遇到这个比较棘手的案子,想问下各位高人的想法,如果对我描述有疑问的同志可以站内私信我,麻烦各位帮我解答下疑问。。。怎么写这个直接责任人部分
发表于 2013-10-15 14:09 | 显示全部楼层
这个最好查看下建筑施工安全检查标准(JGJ59-99),楼下任何固定作业场所,必须有防护棚,包括安全通道的防护棚,谁能保证楼上不掉材料,特别是高空抛物,工地上太常见了,如何工地上基本的防护棚都没有,就追究项目经理的责任吧
发表于 2013-10-15 14:35 | 显示全部楼层
更正下,新标准JGJ59-2011,重新学习
发表于 2013-10-16 08:21 | 显示全部楼层
也一块学习下