各位大哥大姐:

小妹是刚出道新手,这有个问题向大师们讨教,我们公司的大楼高30米(属于第三类防雷建筑物),楼顶屋面的女儿墙上安装了避雷网(高10厘米),外墙是幕墙大约10厘米,防雷检测不合格,说避雷带沿内沿铺设保护不全。请问这个“保护不全”是什么意思?并且具体的法律法规中哪一条提到这点?
发表于 2013-10-10 11:58 | 显示全部楼层
哦,我的理解保护不全是指 未全部覆盖,也就是有的部位应该也铺设。
防雷检测是一种技术手段,依赖的是防雷技术检验标准,不是法律法规层次的,但是这种标准也具有约束力,提出的项目应该给予整改。
仅供参考。
发表于 2013-10-11 06:36 | 显示全部楼层
你没有问检测单位啊
发表于 2013-10-11 16:24 | 显示全部楼层
我想存在这方面的问题
发表于 2013-12-22 14:25 | 显示全部楼层
同意一楼的意见,你可以查一下防雷技术检验标准规范。
发表于 2013-12-23 16:24 | 显示全部楼层
woshilaikanghuifude   
发表于 2013-12-23 22:26 | 显示全部楼层
路过进来看看,了解一下资源
发表于 2014-1-1 08:46 | 显示全部楼层
二楼的同志说的对啊。
发表于 2014-1-2 22:18 | 显示全部楼层
学习了,就算是新手报到
发表于 2014-1-2 22:57 | 显示全部楼层
这个我也不知道
发表于 2014-1-3 00:10 | 显示全部楼层
参考一楼回答
发表于 2014-1-3 10:00 | 显示全部楼层
你没有问检测单位啊
发表于 2014-1-6 10:39 | 显示全部楼层
一楼解释很有道理
发表于 2014-1-7 15:02 | 显示全部楼层
具体应该问问防雷办的检测人员
发表于 2014-1-19 18:25 | 显示全部楼层
应该是女儿墙内部屋面没做保护,不知道屋顶的具体规格,给你一个标准
当女儿墙上接闪带距屋面的垂直距离S(m)满足
下 式 时 , 屋面上可不敷设接闪网。
S > h r - [ h r2 - ( d / 2 ) 2 ] 1 / 2 (23)
式中: h r — 按 本 条 表5 . 2 .12 选用的滚球半径(m) ;
d — 女 儿 墙 上 接闪带间的距离( 沿屋面宽度方向的距离)(m) 。详见GB50057