电力行业标准DL408-91《电业安全工作规程》第4条“保证安全的技术措施”中规定:“在全部停电或部分停电的设备上工作,必须完成下列措施:a.停电;b.验电;c.挂接地线;d.悬挂标示牌和装设遮拦。”“验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。”而对于某些高压开关柜却无法实施“验电”这一重要的安全措施。 这是由于高压开关柜自身结构所造成的:
a.高压开关柜带有接地开关;
b.主开关(断路器或负荷开关)与接地开关具有联锁功能;
c.接地开关与电缆室门(或盖板)具有联锁功能。
在高压开关柜停电检修时,一般操作程序为:主开关分闸→接地开关合闸→打开电缆室门(或盖板)。由于在接地开关合闸之前无法打开电缆室门(或盖板),也就不能用验电器验电。
另外,由于某些高压开关柜柜宽尺寸较小,带电导体呈纵向布置,受高压开关柜结构的限制,验电器无法对每一相导体进行验电。 |
|