[现场照片] 大家分析一下这个照片里包含了多少不安全行为和状态?

[复制链接]
发表于 2006-12-19 08:29 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;</p><p>还有,我发现这里高人的确不少,有时间多向你们请教! 最近太忙,就不发表主题了,等我发表主题时,相信大家会发现里面有自己用的着的东西.</p>[em07]
发表于 2006-12-28 01:05 | 显示全部楼层
<p><img alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://bbs.anquan.com.cn/UploadFile/2006-8/20068713502356066.jpg" border="0" style="CURSOR: pointer;"/></p><p>1、卷帘包厢作业人员无安全保障</p><p>2、移动脚手架上护栏高度不够</p><p>3、移动脚手架无支撑、无刹车</p><p>4、焊机不能放在移动脚手架上,无固定</p><p>5、线太乱,材料乱</p><p>6、下面人员应远离</p><p>7、气瓶不知何种,有无固定</p><p>8、移动脚手架上木头危险</p><p>&nbsp;</p>[em01][em01][em01][em01]
发表于 2007-1-7 07:50 | 显示全部楼层
以后论坛里还是多发写这样的照片
少来那种什么文字也没有乱炫耀的图片.公司再好也要靠人来管理
发表于 2007-1-11 21:49 | 显示全部楼层
恩`~~~

受益了!
发表于 2007-1-12 03:53 | 显示全部楼层
做到这样已经不错了!!
发表于 2007-1-29 03:19 | 显示全部楼层
办理动火审批手续了没有?电焊工有证么?电焊即的专用开关箱没有啊?最上面哪个人焊工有防护用品吗?
发表于 2007-1-29 04:29 | 显示全部楼层
基本的有以下11点:
1、上下同时交叉作业;
2、卷门半开,他人容易突然进入或开启引发意外,下方监护人未履行这方面的监护责任。
3、移动作业平台到位后,应在四个轮处采取防滑移措施;
4、顶步防护栏杆,高度不足1.1米,只有一道横杆,不符合高处作业安全技术规范;
5、无专设人员上下爬梯,高处平台处应留活动门作为爬梯口;目前工人上下很不安全。
6、电焊机放置不安全,容易受移动惯性而滑动滚翻,造成支架带电的意外;
7、顶步作业平台堆放物件不稳(有一条槽钢?斜靠在墙上),同时下方监护人站立位置不安全(正好在槽钢的下方);
8、最高处作业人员如何上落?属于个人冒险作业;
9、无配备灭火器材;
10、电缆直接绑挂在金属件上;
11、工人未系安全带。

如果死套安全规定的话,还有:

1、电焊焊接线长度过长(超过5米),但个人怀疑5米的规定是否科学、合理,安全标准的规定不合理、不实际;无任何破损的焊接线难道真的不能超过5米?制订这条规定有违科学;
2、电缆杂乱;实际上电缆若集中盘好,有个电缆散热问题,反而容易造成电缆过热;
3、漏电保护:现场照片不能反映,不好提;但明显缺少“电焊保护器”,这是个新型装置,现场未用。
发表于 2007-1-29 10:31 | 显示全部楼层
我看大家都说得很正确,很完整了.强.
发表于 2007-1-29 21:31 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-15 07:51 | 显示全部楼层
受教育,非常感谢
发表于 2007-3-1 10:07 | 显示全部楼层

经典

[em01]
发表于 2007-3-1 23:37 | 显示全部楼层
想问各位同行,发现出来的这些问题,在现场中能不能完全得到纠正,有几条可以做到的,便于大家了解各公司的安全生产形势啊
发表于 2007-3-3 05:48 | 显示全部楼层
好!!高手多
发表于 2007-3-7 09:23 | 显示全部楼层
太强了,学习了,明天拿去教课了,谢谢各位
发表于 2007-3-18 04:18 | 显示全部楼层
原帖由 flyinger 于 2006-8-7 16:32 发表
<p>卷帘门好像没有半开,外边的人要是不知道进来怎么办??</p><p>同时图片的左边好像还贴有“安全出口”的标志,他们应该把卷帘门敞开才对</p>

如有人要进来必须从安全出口的那个门进出的
发表于 2007-9-20 01:23 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2007-9-20 09:44 | 显示全部楼层

回复:

楼上的看来都是安全方面的专家,回答的太好了!
发表于 2007-9-20 11:03 | 显示全部楼层

看过

看过
发表于 2007-9-22 15:25 | 显示全部楼层
不错,很受教育
1.动火作业、高空作业审批(这里面已经包括人员资格审核)
2.用电安全(电缆、电线杂乱,设备漏电防护)
3.个人安全防护(安全带、安全帽、安全鞋、手套)
4.现场施工区域警示标示、灭火器
5.现场人员安全(无关人员远离作业现场)
看那个架子应该是手推式的,在四个轮子上应该有锁定装置。
发表于 2007-9-22 15:52 | 显示全部楼层
同意50楼暂停施工
培训上岗