请专家帮我看下这两个配电柜箱有啥问题?

  [复制链接]
发表于 2014-4-20 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在现场看到这样两个柜箱,一个总的,一个分的,烦劳专家大侠帮我看看有啥问题?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2014-4-28 10:52 | 显示全部楼层
1.电缆线色标排序不对,从左往右黄、绿、红。
2.总配电箱外壳未保护接地。
3.应优先选用三相五线制。
4.选用四级漏电保护器。
5.箱体外壳应有电力警示标志。
发表于 2014-4-21 09:49 | 显示全部楼层
参考一些JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
表6.1.4 母线涂色
相别 颜色 垂直排列 水平排列 引下排列
L1(A)
L2(B) 绿
L3(C)
N 淡蓝

 楼主| 发表于 2014-4-21 21:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 平凡战士 于 2014-4-21 21:14 编辑

感觉问题还有不少,可就是看不出来,有人说要用五线电缆,不知道啥回事。
发表于 2014-4-28 14:25 | 显示全部楼层
平凡战士 发表于 2014-4-21 21:08
感觉问题还有不少,可就是看不出来,有人说要用五线电缆,不知道啥回事。

就是少个黄绿接地线
发表于 2014-4-28 16:43 | 显示全部楼层
黄色的线代表都是地线。
 楼主| 发表于 2014-5-9 06:45 | 显示全部楼层
谢谢各位专家,四级漏电保护器怎么配置,有标准图吗
发表于 2014-5-11 11:05 | 显示全部楼层
先说第二张图片
     总箱的总路除设置总隔离开关外,还需要设置总路断路器或者总路熔断器,但此配电箱就是1个总空气开关带3个分空气开关。总箱的错误之处在于----没有总路隔离开关、没有装设电压表、电流表电度表及其他需要的仪表;没有安装漏电开关。
    根据规范“8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:   当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器”的规定。
发表于 2014-5-11 11:14 | 显示全部楼层
再说第一张图片
分配电箱没有装总隔离开关、分路隔离开关,不符合规范8.2.4规定;
没有设N线端子和PE线端子,不符合规范8.1.11规定。
发表于 2014-5-11 11:20 | 显示全部楼层
平凡战士 发表于 2014-4-21 21:08
感觉问题还有不少,可就是看不出来,有人说要用五线电缆,不知道啥回事。

从总配电箱的进线可以看出,基本没有问题,三相五线有黄红绿3根相线、有N线(小的蓝色线)、有PE端子(但从图片上PE线是怎么接过去看不清楚,要不就是接的TT系统)
发表于 2014-5-11 11:21 | 显示全部楼层
zhougou2518 发表于 2014-4-28 16:43
黄色的线代表都是地线。

错误,应该说是黄绿线才对!
发表于 2014-5-11 11:25 | 显示全部楼层
标准的二级配电箱

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2014-5-11 11:35 | 显示全部楼层
标准的二级配电箱

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2014-5-11 11:40 | 显示全部楼层
大家在看看这个图片错在哪里?请大家积极参与讨论,过段时间在公布答案!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2014-5-13 09:10 | 显示全部楼层
东之杰 发表于 2014-5-11 11:40
大家在看看这个图片错在哪里?请大家积极参与讨论,过段时间在公布答案!


一闸多控,PE线和N线端子排无明显标示,隔离刀闸无防护。

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
东之杰 + 5 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-5-16 20:38 | 显示全部楼层
佩服!佩服!大师就是大师!那个标准图上的电器元件能标识一下名称或型号吗,我看不清楚,有漏电保护器吗。
发表于 2014-6-1 22:18 | 显示全部楼层
平凡战士 发表于 2014-5-16 20:38
佩服!佩服!大师就是大师!那个标准图上的电器元件能标识一下名称或型号吗,我看不清楚,有漏电保护器吗。

在系统图上已经标了很清楚了
发表于 2014-6-7 22:21 | 显示全部楼层
高手啊。外行路过...........
发表于 2014-7-6 15:00 | 显示全部楼层
feng117 发表于 2014-4-28 14:25
就是少个黄绿接地线

三相五线制现场不需要重复接地,现在采用是三相四线制,电源总柜处必须要有重复接地点(用角钢或钢管打入地下),接地电阻应小于4欧姆。
发表于 2014-7-8 13:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢