请教个关于危化品车间含物料管路现场动火如何做预防保护措施的问题?

[复制链接]
发表于 2014-5-24 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共2个问题
1、车间总管里有热油无法清理干净。
目前我是要求车间两头都盲板盲住,在现场动火
各位有什么好的更加安全的建议吗?

2、车间主要是氢化反应
设计的时候  6台反应釜的进料管路都是串联的  中间没有法兰阀门连接
现在是一个一段要在上面加个三通
要求在进料管上氩弧焊现场动火
前提是进料管不能水洗
我目前是要求进料管 跟所有反应釜都盲板断开,用氮气吹扫,再作业。还是不放心。各位有什么建议么?
发表于 2014-6-3 11:22 | 显示全部楼层
1、动火作业时充氮保护;执行一级动火作业程序;
2、在现有措施基础上,采用双隔断阀措施,同时,作业时充氮保护。