厂区大面积停电应急处置桌面演练记录 一、8:30 动力车间空压工段XX在巡回检查时突然发现配电柜内有电火花,并伴有线路烧焦气味。 当班人员立即报告岗位班长(兼空压工段安全员):“配电柜内有电火花,并伴有线路烧焦气味。班长回答:收到,请立即拉下闸刀,注意安全。 岗位班长立即汇报动力车间主任,并赶到现场。动力车间主任接到汇报后,疑是供电线路短路放炮现象,导致电力供应中断,立马电话通知总配电房,切断总配电站通往空压系统的电力输送开关,防止事故进一步扩大。组织相关人员立即赶到事故现场,并将有关情况向公司应急总指挥和安全环保部汇报。 动力车间主任请示领导后:“请立即启动车间发生大面积停电事故Ⅱ级应急响应预案。” 动力车间启动应急预案:“车间各工段请注意,空压岗位出现气供电线路短路放炮现象,导致电力供应中断,现启动车间Ⅱ级应急预案,请做好紧急停车准备。 车间抢修队收到 消防抢救组收到 医疗救护组收到 二、应急处置: 各岗位负责人组织人员各司其职,进入应急救援状态, 空压、冷冻岗位员工按紧急停车操作规程进行全面停车,立即切断干燥机前空气阀门,维持系统仪表空气压力,避免重大事故发生。关闭所有用电器电源,预防突然来电烧坏设备。所有员工在停电时不得离开机台,一定要经过班组长允许才可离岗。坐在自己的位置等后通知。 动力车间主任指挥车间抢险队穿好绝缘手套、绝缘靴带上绝缘杆、应急灯等事故应急救援备品,进入现场查清事故原因,排查线路,实施抢修工作。 三、专业人员处理 抢修队进入现场检查发现确定供电线路短路产生的火花,车间根据实际情况立即制定相应抢修方案,做好电器设备修复工作。在抢修过程中未发生人员受伤事故。 四、善后处理 动力车间主任通知:“各工段请注意,抢修工作已完成,恢复生产状态”。 应急救援组收到 消防抢救组收到 医疗救护组收到 各工段组织正常开车 |