找回密码
 注册
查看: 3766|回复: 23

注册消防工程师复习题4-单选题

  [复制链接]
发表于 2014-7-11 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)    中倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为     型的泡沫液。(D)
    A.2%    B.3%    C.4%    D.6%
2)    保护非水溶性甲、乙、丙类液体的泡沫喷淋系统,当采用非吸气型水喷头时,应选用    。(C)
    A.蛋白泡沫液    B.氟蛋白泡沫液    C.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液    D.抗溶性泡沫液
3)    液下喷射泡沫灭火系统,适用于     。(A)
    A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐    B.外浮顶储罐    C.内浮顶储罐    D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐
4)    除规范另有规定外,非水溶性的甲、乙类液体固定顶储罐,当采用固定式、半固定式液上喷射泡沫灭火系统时,蛋白泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于     。(B)
    A.6.0L/rain·m2、30min    B.6.0L/min·m2、40min    C.5.0L/min·m2、30min    D.5.0L/min·m2、40min
5)    蛋白泡沫灭火剂可以扑救     火灾。(A)
    A.木材    B.乙醇    C.丙酮    D.醋酸乙酯
6)    气体灭火系统的灭火浓度的涵义,是指在101KPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小     。(D)
    A.质量用量    B.体积用量    C.质量百分比    D.体积百分比
7)    二氧化碳全淹没灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的     (C)倍。
    A.1.2     B.1.4    C.1.7     D.2.0
8)    二氧化碳全淹没灭火系统设计浓度不得低于     。(A)
    A.34%    B.36%    C.37%    D.41%
9)    气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于    Kpa。(B)
    A.1.1    B.1.2    C.1.3    D.1.4
10)  二氧化碳灭火系统防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于     。(A)
    A.0.5    B.0.6    C.0.9    D.1.0
11)  生产、使用或储存可燃气体和甲、乙、丙类液体的防护区,卤代烷1301的设计灭火浓度或设计惰化浓度不应小于最小灭火浓度或惰化浓度的1.2倍,并不应小于     。(B)
    A.3.8%    B.5%    C.7.5%    D.7.6%
12)  高压二氧化碳灭火系统储存容器的工作压力不应小于     (B)Mpa。
    A.2.07    B.5.17    C.15     D.19
13)  卤代烷1211、1301灭火系统当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积和容积不宜大于     。(D)
    A.100m2、300m3    B.100m2、500m3    C.500m2、1500m3    D.500m2、2000m3
14)  卤代烷1211、1301灭火系统当采用无管网灭火系统时,一个防护区的面积和容积不宜大于     。(A)
    A.100m2、300m3    B.100m2、500m3    C.500m2、1500m3    D.500m2、2000m3
15)  全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于lmin。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到     。(B)
    A.20%    B.30%    C.40%    D.50%
16)  按喷头流量系数分类,流量系数K=    的洒水喷头称为标准喷头。(B)
    A.55    B.80    C.115    D.155
17)  消防水泵房设置在地下一层时,疏散门应靠近安全出口,消防水泵房的门应采用      (B)
    A.普通木质门   B.甲级防火门    C.乙级防火门   D.丙级防火门
18)  室内消火栓的间距应由计算确定,其中高层民用建筑不应大于    m,裙房不应大于     m。(B)
    A.20、30    B.30、50    C.20、50    D.30、30
19)  同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过     m。(D)
    A.10    B.15    C.20    D.25
20)  室外消火栓间距不应超过     m。(C)
    A.60    B.100    C.120    D.150
21)  多层民用建筑玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙,当其外墙面采用耐火极限不低于     的非燃烧体时,其墙内填充材料可采用     材料。(A)
    A.1h,难燃    B.0.75h,难燃    C.2h,可燃    D.0.5h,难燃
22)  除规范另有规定外,防火阀安装在     管道上,动作温度宜为     。(B)
    A.排烟系统,280℃    B.通风空调系统,70℃   C.排烟系统,70℃    D.通风空调系统,280℃
23)  排烟防火阀安装在     系统的管道上,动作温度为     ℃。(C)
    A.通风,70    B.通风空调,70    C.排烟,280    D.排烟,70
24)  室内消火栓系统每根消防竖管的管径应按通过的流量经计算确定,但不应小于     mm.(D)
    A.80     B.90     C.150     D.100
25)  自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为     。(D)
    A.轻危险级、中危险级、严重危险级
    B.轻危险级、中危险级
    C.次危险级、中危险级、严重危险级
    D.轻危险级、中危险级、严重危险级、仓库危险级
26)  在设有空调系统的房间内,火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于    m。(D)
    A.3.0    B.2.5    C.2.0    D.1.5
27)  火灾探测器周围    m内不应有遮挡物。(C)
    A.2.0    B.3.0    C.0.5     D.1.0
28)  消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,首层发生火灾,其控制程序应先接通     。(C)
    A.本层、地下各层    B.本层、二层    C.本层、二层及地下各层    D.所有层
29)  供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于     m。(A)
    A.150    B.120    C.60     D.40
30)  高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于    Mpa时,应设减压设施,静水压力大于    Mpa,应采取分区给水系统。(B)
    A.0.8、0.5    B.0.5、1.0    C.0.3、0.8    D.0.5、0.8
31)  民用建筑和工业厂房的中危险级场所,自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为     m2。(A)
    A.160    B.100    C.300    D.180
32)  高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。除规范另有规定外,当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于    Mpa。(B)
    A.0.05    B.0.07    C.0.10    D.0.15
33)  C类火灾是指    。(D)
    A.含碳固体可燃物燃烧的火灾    B.甲、乙、丙类液体燃烧的火灾    C.带电物体燃烧的火灾    D.可燃气体燃烧的火灾
34)  B类火灾是指     。(B)
    A.含碳固体可燃物燃烧的火灾    B.甲、乙、丙类液体燃烧的火灾和可熔化的固体物质燃烧的火灾
    C.带电物体燃烧的火灾    D.可燃气体燃烧的火灾
35)  设有消火栓系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少     。(C)
    A.10%    B.20%    C.30%    D.50%
36)  设有灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少     。(C)
    A.30%    B.40%    C.50%    D.70%
37)  设有消火栓和灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少     。(C)
    A.50%    B.60%    C.70%    D.80%
38)  按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于     具。(B)
    A.1    B.2    C.4    D.5
39)  按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,每个灭火器设置点的灭火器不宜多于    具。(C)
    A.3    B.4    C.5    D.6
40)  灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为     m。(C)
    A.10    B.13    C.15    D.18
41)  灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为    m。(C)
    A.10    B.15    C.20    D.25
42)  灭火器B类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为   m。(B)
    A.7    B.9    C.10    D.12
43)  灭火器B类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为    m。(C)
    A.10    B.11    C.12    D.13
44)  灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为    m。(D)
    A.15    B.20    C.25    D.30
45)  灭火器B类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为    m。(B)
    A.15    B.18    C.20    D.25
46)  灭火器B类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为    m。(C)
    A.15    B.20    C.24    D.30
47)  灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为     m。(C)
    A.30    B.35    C.40    D.45
48)  《建筑灭火器配置设计规范》规定地下建筑灭火器的配置场所所需的灭火级别应按     计算。(C)
    A.Q=1.1K(S/U)    B.Q=1.2K(S/U)    C.Q=1.3K(S/U)    D.Q=1.4K(S/U)
49)  装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的     倍确定。(D)
    A.1.1    B.1.5    C.1.2    D.1.3
50)  自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于     (C)Mpa。
    A.0.80    B.1.40    C.1.20    D.1.50
51)  《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于     mm。(C)
    A.80    B.90    C.100    D.150
52)  《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位水箱的消防给水系统,其增压设施应符合     等规定。(A)
    A.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5l/S,对自动喷水灭火系统不应大于1L/S
    B.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于8L/S,对自动喷水灭火系统不应大于3L/s
    C.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于10L/s,对自动喷水灭火系统不应大于5L/S
    D.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于10L/S
53)  高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于     (C)m。
    A.7    B.8    C.10    D.13
54)  灭火器配置场所的危险等级应分为     。(C)
    A.严重危险级、中危险级
    B.中危险级、轻危险级
    C.严重危险级、中危险级、轻危险级
    D.严重危险级、中危险级、次危险级
55)  扑灭ABC类火灾应选择     灭火器。(B)
    A.泡沫灭火器    B.磷酸铵盐干粉灭火器    C.二氧化碳灭火器    D.水型灭火器
56)  100.灭火器A类火灾配置场所为严重危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为    A。(B)
    A.8    B.5    C.3    D.1
57)  灭火器A类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器的最大保距离为     m。(C)
    A.15    B.20    C.25    D.30
58)  《建筑设计防火规范》规定建筑面积大于    m2的地下商店应设自动喷水灭火系统。(D)
    A.100    B.200    C.400    D.500
59)  《建筑设计防火规范》规定建筑面积大于     m2的地下商店应设火灾自动报警装置。(D)
    A.100    B.200    C.400    D.500
60)  《建筑设计防火规范》规定,设置在地上一、二、三层的歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积超过     m2时应设置自动喷水灭火系统。(D)
    A.100    B.150    C.200    D.300
61)  水力警铃的工作压力不应小于     MPa。(D)
    A.0.5    B.0.1    C.0.08    D.0.05
62)  特等、甲等或超过     个座位的其他等级的剧院的舞台的葡萄架下部应设雨淋喷水灭火系统。(D)
    A.1000    B.500    C.1200    D.1500
63)  超过     个座位的会堂或礼堂应设自动喷水灭火系统。(B)
    A.1000    B.2000    C.500    D.1500
64)  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过     辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。(A)
    A.10    B.8    C.5    D.4
65)  高层民用建筑中超过     个座位的剧院、礼堂的舞台口宜设防火幕或水幕分隔。(A)
    A.800    B.200    C.500    D.250
66)  下列     等部位应设水幕系统。(D)
    A.火柴厂的氯酸钾压碾厂房
    B.飞机发动机试车台的试车部位
    C.省级邮政楼的邮袋库
    D.应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位
67)  建筑面积超过    m2的演播室应设雨淋系统。(D)
    A.200    B.300    C.350    D.400
68)  日装瓶数量超过     瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库应设自动灭火系统。(D)
    A.1500    B.2000    C.2500    D.3000
69)  发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由     (C)控制启动。
    A.火灾探测器    B.水流指示器    C.闭式喷头    D.压力开关
70)  预作用喷水灭火系统由     组成。(C)
    A.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
    B.开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
    C.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施
    D.闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施
71)  发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由     发出信号开启。(D)
    A.闭式喷头    B.开式喷头    C.水流指示器    D.火灾报警控制器
72)  干式喷水灭火系统由     组成。(A)
    A.闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备
    B.开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备
    C.闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备
    D.开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备
73)  发生火灾时,干式喷水灭火系统中干式报警阀靠     开启。(B)
    A.火灾探测器    B.洒水喷头    C.火灾报警控制器    D.压力开关
74)  图书馆、档案馆、商场、仓库的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于    m;标志喷头的溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于    m。(D)
    A.0.35、0.4    B.0.3、0.4    C.0.35、0.45    D.0.3、0.45
75)  轻危险级场所边墙型标准喷头配水支管上喷头的最大间距为     m。(A)
    A.3.6    B.3.0    C.4.4    D.4.2
76)  轻危险级场所边墙型标准喷头单排喷头的最大保护跨度为     m。(A)
    A.3.6    B.3.0    C.4.4    D.4.2
77)  中危险级场所边墙型标准喷头配水支管上喷头的最大间距为     m。(B)
    A.3.6    B.3.0    C.4.4    D.4.2
78)  除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于     mm,且不应大于     mm。(C)
    A.65、135    B.70、160    C.75、150    D.80、160
79)  设有自动喷水灭火系统、火灾危险等级为中危险级的建筑物,设置边墙型标准喷头时,配水支管上喷头的  最大间距为     m。(D)
    A.4.8    B.5.5    C.3.6    D.3.0
80)  设有自动喷水灭火系统、火灾危险等级为中危险级工级的建筑物,设置边墙型标准喷头时,两排相对喷头的最大保护跨度为     m。(B)
    A.3.6    B.6.0    C.4.6    D.4.2
81)  扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用     。(D)
    A.蛋白泡沫液    B.氟蛋白泡沫液    C.水成膜泡沫液    D.抗溶性泡沫液
82)  低倍数空气泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀不大于     倍的泡沫。(C)
    A.30    B.40    C.20    D.60
83)        火灾能用气体灭火系统扑救。(B)
    A.金属氢化物    B.天然气    C.火药    D.白磷
84)  二氧化碳灭火系统按应用方式可分为     。(D)
    A.组合分配灭火系统和单元独立灭火系统
    B.高压系统和低压系统
    C.管网灭火系统和无管网灭火系统
    D.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
85)  气体灭火系统灭火剂储存装置的容器阀和集流管之间应设     。(B)
    A.选择阀    B.单向阀    C.压力讯号器    D.先导阀
86)  气体灭火系统灭火剂储存装置的布置应便于维护、检查,操作面距墙面或相对操作面之间的距离不宜小于    m。(A)
    A.1.0    B.0.8    C.1.5    D.0.6
87)  高压二氧化碳灭火系统储存装置的环境温度应为   ℃(A)
    A.0~49    B.-20~55    C.0~55    D.-10~55
88)  当气体灭火系统设置自动启动方式时,应在接到     个独立的火灾信号后才能启动。(B)
    A.1    B.2    C.3    D.4
89)  气体灭火系统机械应急操作装置应设在     。(C)
    A.防护区内
    B.无管网灭火系统中
    C.贮瓶间内或防护区外便于操作的地方
    D.泄压口
90)  设置在有爆炸危险场所内的气体灭火系统管网,应设     。(C)
    A.防雷保护设施    B.防潮设施    C.防静电接地    D.气体切断阀
91)  设置在海拔高度1000m以下的变配电室等有电气火灾危险的防护区内的卤代烷1301灭火系统,其系统组件与标称线路电压小于等于35KV的带电部件之间最小间距应为     (C)m。
    A.0.18    B.0.20    C.0.34    D.0.94
92)  设置在海拔高度1000m以下的变配电室等有电气火灾危险的防护区内的卤代烷1301灭火系统,其系统组件与标称线路电压小于等于110KV的带电部件之间最小间距应为     (B)m。
    A.1.28    B.0.94    C.1.90    D.2.56
93)  设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口,使该区人员能在     min内撤离防护区。(A)
    A.0.5    B.1     C.5    D.10
94)  当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于       mm.(A)
    A.300    B.150    C.200    D.350
95)  当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于    mm,不应大于    mm。(D)
    A.25  200    B.25  150    C.30  100    D.25  100
96)  除用于保护室内钢屋架等建筑构件和设置货架内喷头的闭式系统外,采用闭式系统的民用建筑和工业厂房,其最大净空高度不应大于     m。(D)
    A.5    B.6    C.7    D.8
97)  人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于    米。(D)
    A.1.1    B.1.2    C.1.3    D.1.4
98)  剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过     (D)人。
    A.50    B.100    C.150    D.250
99)  在地下建筑内设置公共娱乐场所只允许设在     。(A)
    A.地下一层    B.地下一、二层    C.地下一、二、三层    D.地下一、二、三、四层
100) 人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于      分钟。(B)
    A.20    B.30    C.60    D.90

发表于 2014-7-11 15:44 | 显示全部楼层
顶起,最近也在学习。
 楼主| 发表于 2014-7-13 23:53 | 显示全部楼层
marburyzheng 发表于 2014-7-11 15:08
顶。。。。。。。。

当心顶破了
发表于 2014-7-17 19:31 | 显示全部楼层
谢谢吴老师,可以帮忙出点不定项选择吗?
发表于 2014-10-28 15:45 | 显示全部楼层
学习了
最近才看到这些帖子
发表于 2014-10-28 21:41 | 显示全部楼层

今年似乎不考了 大家失望了
发表于 2014-10-29 16:42 | 显示全部楼层
今年似乎不考了 大家失望了
发表于 2014-10-31 08:24 | 显示全部楼层
那明年是不是肯定会安排考试呢
发表于 2015-4-8 11:17 | 显示全部楼层
顶起,最近也在学习。
发表于 2015-8-21 08:55 | 显示全部楼层
回帖拿分,拿分就跑,不多言莫怪。。。。。。。。
发表于 2015-9-25 09:49 | 显示全部楼层
学习,正在准备
发表于 2015-10-7 16:36 | 显示全部楼层
最近正在备考,有整套的试题库吗!,谢谢
发表于 2015-10-25 15:33 | 显示全部楼层
正在备考,希望在多点题库
发表于 2015-11-9 09:11 | 显示全部楼层
不错的东西,收藏了
发表于 2015-11-9 11:36 | 显示全部楼层
多谢楼主无私奉献,顶起
发表于 2015-11-9 11:40 | 显示全部楼层
哈哈,发现好多我居然都知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-5-23 09:51

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表