找回密码
 注册
查看: 1335|回复: 0

注册消防工程师复习题5-单选题

[复制链接]
发表于 2014-8-5 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)    人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于      分钟。(B)
    A.20    B.30    C.60    D.90
2)    大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置     。(A)
    A.防火阀    B.排烟防火阀    C.防回流措施    D.防火隔板
3)    液化石油气从液态转为气态,其体积扩张约     。(D)
    A.500~600    B.50~100    C.100~200    D.250~300
4)    三级汽车加油站的油罐总容积     m3。(C)
    A.≤180    B.≤120    C.≤60    D.≤90
5)    液化石油气瓶装供应站,其总储量不大于10m3时,与一类高层民用建筑的防火间距不应小于    m。(D)
    A.10    B.15    C.20    D.25
6)    消防用电的配电回路不应装设    保护装置。(B)
    A.过负荷    B.漏电切断    C.手动启动    D.自动启动
7)    下列需设二个安全出口的有     。(A)
A.面积为110m2甲类厂房,生产人数为5人
    B.面积为180m2,人数为40人的办公室
    C.可停靠40辆车的停车场
    D.面积为45m2的地下室
8)    建筑内火灾,通风孔洞面积愈大,位置愈高,热对流速度    。(A)
    A.愈快    B.愈慢    C.不变    D.影响不大
9)    消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取     。(C)
    A.地下敷设方式    B.穿软管保护措施    C.防水措施    D.漏电保护措施
10)  一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、展览厅、多功能厅,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于    (D)m。
A、25   B、40   C、15   D、30
11)  乙级防火门的耐火极限不低于      h。(D)
A.0.7    B.0.6    C.0.8    D.0.9
12)  甲级防火门的耐火极限不低于      h。(D)
A.0.6    B.0.9    C.1.0    D.1.2
13)  高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排揸烟风机房等的供电,应在最末一级配电箱处设置     装置。(B)
A.手动切换    B.自动切换    C.自动或手动切换    D.自动和手动切换
14)  建筑材料的燃烧性能分为     个等级。(B)
A.3    B.4    C.5    D.6
15)  一般情况下,易燃材料的氧指数(  A )。
A.小于22    B.大于22,小于17    C.大于27    D.大于28,小于60
16)  下列对消防应急灯具表述不正确的是(C)
A、自带电源型和子母电源型消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯,主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色。
B、集中电源型消防应急灯具的应急电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电和应急状态用红色。
C、投入使用后,应急工作时间不应小于90min
D、消防应急灯具在主电源切断时应能在5s内转入应急状态,主电源恢复后,应自动恢复到主电工作状态;
17)  气体灭火系统保护的防护区当两个或两个以上防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过    个。(C)
A、7    B、10    C、8    D、30
18)  在对防火门的检查中表述不正确的是(D)
A、外形尺寸应≤样品描述中的外形尺寸,门扇厚度应≥样品描述中的门扇厚度,门框侧壁宽度应≥样品描述中的门框侧壁宽度,玻璃外形尺寸应≤样品描述中的玻璃外形尺寸,玻璃厚度应≥样品描述中的玻璃厚度。
B、防火门用闭门器应有经国家指定、认可的检测机构出具的合格检测报告。
C、钢质、木质防火门应设置防火密封条,该密封条应平直、无拱起。
D、根据门的形状,选择适当的位置设置产品标志、质量检验合格标志和型式认可标志。
19)  ABC干粉灭火剂主要是指        灭火剂(A)
A、磷酸铵盐  B、碳酸氢钠   C、氢氧化钠    D、磷酸氢钠
20)           标准的法律效力最高。(B)
A、国际标准    B、国家标准     C、行业标准   D、地方标准
21)  B2级建筑材料是指            。(D)
A、不燃材料     B、难燃材料     C、阻燃材料    D、可燃材料
22)  F3型复合钢质防火卷帘的耐火时间为         h。(D)
A、1.0       B、1.5       C、2.0      D、2.5
23)  GA386-2003是          (C)
A、国家标准    B、推荐性国家标准    C、行业标准    D、地方标准
24)  电缆防火涂料的耐火性能是以          作为测试指标的。(D)
A、 耐火时间     B、 火焰传播比值        C、  阻火性  D、 炭化高度
25)  定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为       级。(D)
    A、一                       B、 二                  C、三                   D、四
26)  防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内温度达到        (D)℃时关闭
A、55        B、60       C、65      D、70
27)  防火封堵材料的耐火性能分为三级,其中二级的耐火时间≥          。(C)
A、  180min         B、 150min              C、 120min              D、  60min
28)  防火卷帘的型式检验周期为           年。(C)
A、2           B、3           C、4           D、5
29)  钢质防火窗按照耐火极限可分为甲、乙、丙三类,其中丙级的耐火极限为≥          。(C)
  A、72min                    B、54min                C、36min                D、30min
30)  根据国家标准,消火栓箱门的开启角度不应小于       (B)度。
    A、175              B、160          C、150          D、120
31)  国家对产品质量实行以        为主要方式的监督检查制度。(A)
A、抽查    B、验收    C、检验    D、验证
32)  国家防火建材质量监督检验中心在         。(D)
A、沈阳          B、上海        C、天津        D、四川
33)  红色玻璃球洒水喷头的动作温度是           ℃。(C)
A、76        B、72        C、68         D、63
34)  黄色玻璃球洒水喷头的动作温度是        ℃。(C)
    A、57            B、68          C、79       D、93
35)  机械泡沫和水型灭火器应按照生产厂家说明书要求的灭火剂进行再充装,灭火剂的出厂日期不应超过        个月。(C)
    A、1           B、2          C、3       D、4
36)  甲级木质带玻璃带亮窗防火门的耐火极限是         h。(B)
  A、1.5       B、1.2       C、0.9        D、0.6
37)  灭火器的压力表上红色指示区表示        。(A)
A、压力不足   B、压力过大      C、工作压力   D、没有压力
38)  按照GB4351-2005的规定,8kg手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器的型号标记为    。(B)
A、MF8     B、MFZ/ABC8    C、MY8    D、MP8
39)  灭火器做维修型式检验时,样品由        抽取。(A)
A、公安消防人员    B、检验人员     C、企业人员   D、送样人员
40)  排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内温度达到      (B)时自行关闭。
A、 300℃           B、 280℃               C、 250℃               D、 210℃
41)  气体灭火系统同一防护区的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于    s。(A)
A、2                        B、5                    C、6                    D、10
42)  我国在       完全关闭1301灭火剂生产企业。(D)
   A、2003年12月31日     B、2005年1月1日
   C、2006年1月1日       D、2010年1月1日
43)  我国在         完全关闭1211灭火剂生产企业。(C)
    A、2003年12月31日   B、2005年1月1日
C、2006年1月1日     D、2009年1月1日
44)  定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为       级。(D)
A、一                       B、 二                  C、三                   D、四
45)  下列产品由公安部消防产品合格评定中心实施强制认证的有       。(D)
A、灭火器  B、消火栓  C、消防接口  D、点型感烟火灾探测器
46)  下列发泡倍数为      的为中倍数泡沫灭火剂。(B)
A、15        B、110        C、205       D、300
47)  下面中         条不是现行的消防产品市场准入制度。(C)
A、消防产品质量认证制度          B、消防产品型式认可制度
C、消防产品生产许可证制度        D、消防产品强制检验制度
48)  消防产品现场检查抽取的样品数量应根据被检查产品的批量大小合理确定,一般为      (D)
A、2件以上     B、2至3件    C、至少3件      D、1~3件
49)  《消防应急灯具》GB17945-2000规定,消防应急灯具的应急工作时间应不小于       分钟。(B)
A、120          B、90         C、60        D、20
50)  消防产品做型式检验时,送检样品应从       中抽取。(A)
A、成品  B、包装完好的成品  C、检验合格的成品  D、已经卖出的产品
51)  消防水带的型是指        。(B)
A、直径       B、工作压力      C、长度      D、爆破压力
52)  型号标记为MJPZ/6的灭火器是指        。(D)
    A、6kg手提贮压式干粉灭火器         B、6kg手提贮气瓶干粉灭火器
C、6L手提式舟车型化学泡沫灭火器    D、6L手提贮压式机械泡沫灭火器
53)  型号标记为MTZ/5的灭火器是指        。(B)
A、5kg推车贮压式灭火器     B、5kg手提式二氧化碳灭火器
C、5L推车式化学泡沫灭火器  D、5L手提式1211灭火器
54)  国家法定消防产品检测机构有       个 (B)
A、3         B、4     C、5      D、6
55)  《消防产品现场检查判定规则》是     (B)
A、国家标准     B行业标准      C地方标准      D、企业标准
56)  参加消防产品现场检查的人数不应少于       人 (A)
A、2   B、4    C、3    D、 5
57)  现场检查点型红外火焰探测器时应将火焰光源置于探测器正前方      米(A)
A、1    B、2    C、3   D、 4
58)  《消防产品现场检查判定规则》什么时间施行         (C)
A、2005年5月1日       B、 2005年10月1日
C、2006年5月1日       D、 2006年12月1日
59)  防火封堵材料按耐火性能分为        。(C)
A、一级             B、二级         C、三级         D、 四级
60)  防火卷帘属于          类产品(C)
A、型式认可  B、 强制认证    C、强制检验     D、消防相关产品
61)  水带属于         类产品(B)
A、型式认可  B、 强制认证    C、强制检验     D、消防相关产品
62)  61、火灾报警控制器应能在接到火灾报警信号后          (B)秒钟发出火灾报警声、光信号
A、5    B、10     C、15     D、30
63)  洒水喷头属于          类产品(B)
A、型式认可  B、 强制认证    C、强制检验     D、公告
64)  手提式贮压式干粉灭火器的报废年限是       年(A)
A、10年  B、 8年    C、 15年    D、  6年
65)  手提式贮压式干粉灭火器在做气密性试验时,保持时间为        。(A)
A、10min       B、30min       C、15min       D、60min
66)  防火门属于        类产品(A)
A、型式认可  B、 强制认证    C、强制检验     D、消防相关产品
67)  维修手提贮压式干粉灭火器时,气密性试验应按       (A)操作。
A、将灭火器浸没在水温不低于5℃的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,不得有可见的泄漏气泡。
B、将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器  顶端50mm以上,保持30min,应无可见的泄漏气泡。
C、将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器 顶端50mm以上,保持60min,应无可见的泄漏气泡。
D、将灭火器浸没在55~60℃的温水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,应无可见的泄漏气泡。
68)  型号标记为MTZ5的灭火器是指          。(B)
A、5kg推车贮压式灭火器     B、5kg手提式二氧化碳灭火器
C、5L推车式化学泡沫灭火器  D、5L手提式1211灭火器
69)  火灾探测器投入运行      年后,应每隔        年全部清洗一次。(B)
A、1  2           B、2  3               C、3  4               D、2  4
70)  B1级纺织和塑料材料的氧指数应大于等于     。(B)
A、36      B、32       C、20      D、26
71)  国家对产品质量实行以        为主要方式的监督检查制度。(A)
A、抽查    B、验收    C、检验    D、验证
72)  下列哪一项处罚不由公安消防机构执行?(D)   
A、警告    B、罚款    C、责令停产停业    D、拘留
73)  下述哪种情况时,申请方不需在10个工作日内将有关情况报评定中心    (D)
A、申请方搬迁、电话变更;                          B、法人、总经理(厂长)变更;
C、重大设计、工艺更改;                             D、企业停产
74)  除《建筑防火设计规范  》另有规定的除外,建筑的安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于      m 。(B)
A、1    B、0.9    C、0.8   D、1.1
75)  除《建筑防火设计规范  》另有规定的除外,建筑的疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于      m 。(D)
A、1    B、0.9    C、0.8   D、1.1
76)  除《建筑防火设计规范  》另有规定的除外,当建筑的疏散楼梯的一边设置栏杆时,净宽度不应小于      m 。(A)
A、1    B、0.9    C、0.8   D、1.1
77)  GA30-2002是          (C)
A、国家标准    B、推荐性国家标准    C、行业标准    D、地方标准
78)  GB8624-1997是      (A)
A、国家标准    B、推荐性国家标准    C、行业标准    D、地方标准
79)  DB37/598-2006是         (D)
A、国家标准    B、推荐性国家标准    C、行业标准    D、地方标准
80)  《中华人民共和国消防法》哪一年实施的 (D)
A、2000年B、2001年C、1998年D、2009年
81)  当建筑不超过四层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于    m处。(C)
A、10  B、12   C、15  D、20
82)  当建筑不超过     层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m处。(C)
A、2  B、3  C、4 D、5
83)  DB37/598-2006中规定的手提式二氧化碳灭火器的样品规格为       (A)
A、3公斤B、8公斤具C、6公斤D、11公斤
84)  消防水带的长度不得小于水带标称长度        米(A)
A、1  B、2   C、1.5   D、1.2
85)  消防应急灯具的应急工作时间应不小于       分钟(B)
A、60  B、90   C、70  D、120
86)  消防应急灯具主、备电源应能自动转换,且备用电源应能保证控制器正常工作    小时(B)
A、1  B、2   C、3   D、4
87)  甲级木质防火门的耐火极限为       小时(A)
A、1.2  B、1.5  C、2   D、2.5
88)  ABC干粉灭火剂是指主要成分    组成(A)
A、磷酸铵盐B、碳酸氢钠C、磷酸二氨D、碳酸盐
89)  在检查排烟阀的关闭可靠性时,使排烟阀处于关闭状态,对于具有几种不同启闭方式的排烟防火阀,每种启闭方式均应进行    次操作。(D)
A.2   B.5    C.7    D.10
90)  推车式灭火器压力指示器20℃时的工作压力值应与该灭火器标志上所标的    时的充装压力相同。(A)
A.20℃    B.30℃    C.40℃    D.50℃
91)       类火是指液体或可熔化固体燃烧的火。(B)
A.A   B.B    C.C    D.D
92)       级建筑材料属易燃材料。 (D)
A.A    B.B1    C.B2    D.B3  
93)  《消防法》规定施工现场安全应由     负责。(A)
    A.施工单位    B.建设单位    C.设计单位    D.安全生产监督部门
94)  防火防烟卷帘的导轨应设置防烟装置,防烟装置的材料应选用    (D)
A、不燃材料B、难燃材料C、可燃材料D、不燃或难燃材料
95)  GFJ是指     (A)
A、钢质防火卷帘B、特级防火卷帘C、钢质复合防火卷帘D、钢质防火门
96)  垂直防火卷帘电动启、闭的运行速度应为     (C)
A、3m/min  B、2-3m/min  C、2-7.5m/min D、3-7m/min
97)  防火卷帘的型式检验的抽样基数是     樘(A)
A、3  B、6  C、5  D、10
98)  可燃气体探测器属于      类产品(A)
A、型式认可B、强制认证C、强制检验D、抽检
498)容量大于     立方米的消防水池,应分设两个能独立使用的消防水池。(D)
A、200   B、300   C、400  D、500
499)灭火器虽未经使用,但自出厂之日起满二年时必须进行维修,以后每隔    年至少维修一次。(A)
A、1        B、2         C、3        D、4