找回密码
 注册
查看: 13301|回复: 13

脚手架使用钢管搭设的直爬梯

[复制链接]
发表于 2014-9-7 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工地上的脚手架,普遍使用短钢管搭设直爬梯,作为上下脚手架的通道。但是该方法会带来一个问题,即每一层作业平台上,都要预留一个爬梯口,在平台上行走时容易忽视爬梯口发生人员坠落(见下图)。不知道同行们都是如何解决这个问题的呢?或者有什么更好的方法搭制人行通道?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2014-9-8 09:35 | 显示全部楼层
难道不能改成斜梯啊,我看到有的工地是用斜梯的
发表于 2014-9-8 09:42 | 显示全部楼层
脚手架方案是否审查,通道设置有问题。
人员上下过程中高空坠落保护有问题,防止打滑。有速滑器
平面行走,防止坠落,有临时门做盖板
发表于 2014-9-8 10:21 | 显示全部楼层
这个是不允许的。应该按照规定设置斜道。或者经过安全通道进入,然后通过楼梯上下,当然楼梯的防护栏杆和踢脚板、安全网等要到位。
发表于 2014-9-8 10:23 | 显示全部楼层
还有就是载人升降机停靠各楼层,通过安全通道进入相应楼层。
发表于 2014-9-8 14:24 | 显示全部楼层
典型的违章行为:1、上下通道必须做之字形斜梯;2、建筑物内应该有上下楼梯。个人怀疑,这个是施工人员为方便上下攀爬,少走路而违章制作的直梯。
     那个预留的通道口是个严重的隐患,在没有找到并实施合适的处理方案之前,还是封堵该通道口为佳,否则掉下一个要承担责任的。
 楼主| 发表于 2014-9-10 10:12 | 显示全部楼层
薄报会 发表于 2014-9-8 14:24
典型的违章行为:1、上下通道必须做之字形斜梯;2、建筑物内应该有上下楼梯。个人怀疑,这个是施工人员为方 ...

我们现场也有搭设之字形斜梯的,但都是使用时间比较长的脚手架才搭之字形斜梯。短时间(比如小于1个月)使用的脚手架,基本上都是这种“梯子”,因为这样更省时、省力、省钱、省空间。我们也想推动所有脚手架都使用之字形斜梯,但是苦苦找不到相关依据呀。脚手架国标里只说了搭斜梯如何搭,没说必须搭成斜梯,承包商不认呐,很无耐!大家有规定“必须搭设斜梯”的参考文献吗?
 楼主| 发表于 2014-9-10 10:17 | 显示全部楼层
安全排小兵 发表于 2014-9-8 09:42
脚手架方案是否审查,通道设置有问题。
人员上下过程中高空坠落保护有问题,防止打滑。有速滑器
平面行走 ...

上下时倒不至于发生人员坠落,因为是从脚手架内侧攀爬的,坠落顶多也就一步架子(1.8m左右)。但从安全角度来说,我同样认为这是个隐患,毕竟钢管比较滑,滑落虽不至于重伤或死人,但发生扭脚、关节错位、轻微骨折的风险还是有的。
发表于 2014-9-12 10:14 | 显示全部楼层
我认为要根据现场情况,条件允许情况下,脚手架使用时间长,搭之字形斜梯。短期并现场狭小,直通道,措施到也可以。经济合理,安全可靠。
发表于 2014-9-15 13:15 | 显示全部楼层
同意六楼的观点,外来施工方作业,一般施工前要签订安全相关的责任书,像楼主所在的施工场地,脚手架搭建的高度已经很高,使用这种简易爬梯,存在较大的安全隐患,可以进行相关的考核,不进行验收,挂不合格牌,禁止使用,杜绝安全隐患。
发表于 2015-4-20 15:52 | 显示全部楼层
同意六楼的观点,脚手架搭建的高度已经很高,使用这种简易爬梯风险太大。
发表于 2015-4-22 09:23 | 显示全部楼层
这样的楼梯是不符合规范的。
发表于 2016-11-22 16:53 | 显示全部楼层
不符合规范的。