刚做临电关于PE接地有些不懂想请教

[复制链接]
发表于 2014-10-24 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1刚搞懂了不用所有分配都接地,只要总配和中间还有末端接地就好啦对吧。
2接地装置的接地线应采用 2 根及以上导体在不同点与接地体做电气连接。具体怎么做呢?
是从分配箱上出两根PE线接到圆钢的不同位置上?我看很少有这样干的呀
3.接地电阻、绝缘电阻和漏电动作只在每月进行临电检查记录的时候复测频率够不够(没有什么移动)?
发表于 2014-10-25 07:44 | 显示全部楼层
要看你用的哪一种接地系统。如果是正规的TN-S系统的话,只要注意适当的重复接地点(TN系统保护性接地网的布设:架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处;每一个独立建筑物(包括非生产场所)或车间的进线处(包括使用公用变压器的单位)及有特别要求场所,高低压同杆架设电力线路,包括钢筋混凝土电杆,金属杆塔连结;车间周长超过400m时,每200m处的PE或PEN干线应作重复接地或与共用保护性接地网连接。)
发表于 2014-10-27 17:44 | 显示全部楼层
接地装置的接地线应采用 2 根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接  这句话在哪里看到的  规范上没有吧  一般都是接到箱体的pe端子板上,然后由pe端子板引出线接到圆钢上。
发表于 2014-11-2 09:07 | 显示全部楼层
我在一本书上看过一个图,就是埋在地下的导体不是一根直的,而是一根露出地面,地下的部分是分开多根导体
发表于 2015-2-5 14:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了,学习
发表于 2015-2-8 20:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主喽喽喽喽喽xiexielouzhulou
发表于 2015-8-23 20:59 | 显示全部楼层
第一个不是的,那三个接地只是一个理想化模型,不是所有的分配电箱都需要接地是因为分配电箱做接地是防止保护零线断开而设置的,如果保护零线断开而没有重复接地的话,设备外壳就会带电。
第二个接地线用两根以上的导体,那种不是我们所说的重复接地,一般接地深度2.5m,接地与接地之间距离是5m,直接打入地下就行了
第三个够了,漏电动作每周一次对漏保伤害很大,不移动的电阻除非周边环境变化很大,一般电阻变化很小