求高手找隐患

[复制链接]
发表于 2014-12-10 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司配电箱知道有问题,但是不太懂,求助高手

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2014-12-11 07:46 | 显示全部楼层
1、电源线颜色选用错误,相线次序应为黄、绿、红。零线蓝色,PE线应选用黄绿双色线;
2、插座PE线未接;
3、PE线、零线的连接应采用汇流排;
4、线路一开多保,不能满足各用电器的过载保护。

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
东之杰 + 5 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-12-11 10:00 | 显示全部楼层
狂风6587 发表于 2014-12-11 07:46
1、电源线颜色选用错误,相线次序应为黄、绿、红。零线蓝色,PE线应选用黄绿双色线;
2、插座PE线未接;
...

恩,学习了,谢谢你,找人整改去
发表于 2014-12-17 08:00 | 显示全部楼层
补充一个吧,插座不能装配电箱里面的,配电箱要保持常闭状态,如果接线的话应该从上方或下方接入
发表于 2015-3-27 14:28 | 显示全部楼层
配电箱门貌似也未跨接的样子。。。。。。
发表于 2015-4-10 11:03 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢上面的分析。
发表于 2016-1-20 13:50 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
发表于 2016-2-15 16:05 | 显示全部楼层
有一重点须要补充:规范中要求“一机一闸一保护”,这包括插座。一个插座上面应有一个漏电保护器和一个开关,而不是三个插座共用一个漏电保护器一个开关。这就能避免三个插座中一个用磨光机一个用手电钻一个用切割机的保护缺失。

再有小的问题:如何避免插头线被箱门夹伤引起漏电伤人?要不箱下有孔让插头线进箱,要不把插座移在箱门外,不受关箱门所影响。
“酒不解真愁”说配电箱门应常闭,指的是总开关把手在箱外,或者在没人用电且所有分开关都处于分闸的情况下可以上锁并关闭。安全居于最危急情况下考虑问题,如何能第一时间断电和防止意外送电,是箱门锁与不锁、闭与不闭考虑的因素。

评分

参与人数 1安全分 +6 收起 理由
东之杰 + 6 赞一个!

查看全部评分

发表于 2017-3-27 20:03 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
发表于 2017-4-6 14:16 | 显示全部楼层

收下了,感谢楼主分享。
发表于 2017-4-6 14:50 | 显示全部楼层
收下了,感谢楼主分享。
发表于 2017-5-23 15:43 | 显示全部楼层
不错的分析