找回密码
 注册
查看: 2681|回复: 25

(求助)请各位来找茬,看看这两个配电箱存在哪些问题

  [复制链接]
发表于 2015-2-3 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位来找茬,看看这两个配电箱存在哪些问题?请解答,谢谢。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2015-2-3 16:48 | 显示全部楼层
个人意见:
1.相色不符
2.没有PE接地线
3.插座不能安装的箱内
4.线路应从上方或下方接入箱内,不能从箱门处接入
5.未见接地、接零端
6.箱体下方孔隙过大
7.导电部位外露
发表于 2015-2-3 16:06 | 显示全部楼层
线路老化与部件裸露、松动
发表于 2015-2-3 16:36 | 显示全部楼层
只能说太简陋了,直接换配电箱吧。
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:37 | 显示全部楼层
sunj2215 发表于 2015-2-3 16:06
线路老化与部件裸露、松动

其他  方面还存在什么问题。
发表于 2015-2-3 16:46 | 显示全部楼层
配电箱没有带锁的门,元件运行时可被触及,肯定是有事故隐患的,应该更换新的配电箱。
发表于 2015-2-3 16:57 | 显示全部楼层
6楼答案较全,能否发一个合格的配电箱示意图?
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:52 | 显示全部楼层
酒不解真愁 发表于 2015-2-3 16:48
个人意见:
1.相色不符
2.没有PE接地线

6楼解答比较详细。学习了,给个赞。
发表于 2015-2-4 17:25 | 显示全部楼层
旭日之丘 发表于 2015-2-4 09:52
6楼解答比较详细。学习了,给个赞。

论坛里有比较详细的标准配电箱图片可找一下看看
发表于 2015-2-4 23:22 | 显示全部楼层
私拉乱接,线路老化,没有漏电保护器,太乱了
发表于 2015-2-8 10:38 | 显示全部楼层
建议对电工进行技能培训,现在企业里多数电工技能太差,忽视安全要求,给现场造成很多安全隐患
发表于 2015-2-21 13:05 | 显示全部楼层
报废了,直接换新的吧
发表于 2015-2-27 11:33 | 显示全部楼层
太破旧了,必须换新
发表于 2015-3-3 13:42 | 显示全部楼层
直接换新的,没法整改
发表于 2015-3-4 09:19 | 显示全部楼层
插座都是老式的圆孔型的,应改为扁插孔型的,而且这种插座用的塑料也是回用塑料,绝缘性能不达标的。
发表于 2015-3-4 15:43 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上,
发表于 2015-5-18 11:01 | 显示全部楼层
这两电箱,不成体统,要重新改装才能入施工现场
发表于 2015-5-20 11:40 | 显示全部楼层
这样的电箱还能用?
发表于 2015-8-4 15:16 | 显示全部楼层
总结楼上所述,貌似还没有线路图吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-6-20 20:21

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表