| 爆炸危险场所仪表电器安全(一) |
| |
| | 1.爆炸性气体环境危险区域划分 | | 2.爆炸性气体混合物的分类、分级、分组 | |
| | 不同的国家和地区,按各自的标准划分爆炸危险区域。
我国按中华人民共和国国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-94,根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性气体环境分为O区、1区和2区。(与IEC国际电工委员会一致) | | 我国将爆炸性物质分为三类:
Ⅰ类:矿井甲烷
Ⅱ类:爆炸性气体和蒸气
Ⅲ类:爆炸性粉尘和纤维
对于Ⅱ类爆炸性气体和蒸气,按其重大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)可分为A、B和C三级. | |
| | 爆炸性气体环境危险区域划分表 | | 重大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级表 | |
| | | 区域 | 区域定义 | | 0 区 | 连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境 | | 1 区 | 在正常运行时能出现爆炸性气体混合物的环境 | | 2 区 | 在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。 | | | | 级别 | 重大试验安全间隙(MESG)(mm) | 最小点燃电流比(MICR) | | ⅡA | ≥0.9 | >0.8 | | ⅡB | 0.5<MESG<0.9 | 0.45≤MICR≤0.8 | | ⅡC | ≤0.5 | <0.45 | | |
| | 注:正常运行是指正常开车、运转、停车,易然物质的装卸,密封容器盖的开闭,安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内工作的状态。 | | 爆炸性气体混合物接引燃温度分为T1~T6六组。 | |
| 引燃温度分组表 |
| | | | | 组 别 | 引燃温度t(℃) | | T1 | 450<t | | T2 | 300<t≤450 | | T3 | 200<t≤300 | | T4 | 135<t≤200 | | T5 | 100<t≤135 | | T6 | 85<t≤100 | | |
| | | | | |
| | | |
| | 3.爆炸性气体混合物的分类、分级、分组示例 | | | |
| | 下面所示的举例表及爆炸性气体、蒸气特性表,引自《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》(试行)·1987年12月16日 | |
| |
|
|
|
|