春节之前,工厂要逐步停产,最先停的就是设备,然后是个配套管路,然后是水电,然后是锅炉。
锅炉一停,基本就放假了。 然后,趁着春节长假,开始一年的检修。
来年来了,开车之前要先试车。 事情就发生在试车阶段。 有个工段找到机修,说有段管路堵了,让他们来看看。 是一段总长30cm的复合管。 然后机修是个新来的,没测是否带压就开始拆。
我提醒他来着,我说先测测带不带压吧。
新来的还挺叼,直接一句话把我顶回来了:“要不你来?” 毕竟我是技术,他是机修,听他的吧。
我要知道这是他生命中最后的15min,打死我也要让他测个压! 检测管路是否带压,是指将管路两端关闭,用探针在管路上钻一个非常非常小,肉眼几乎不可见的小孔,看看被堵管路内部是否有物质,是否有气体,是否带压力的一种安检手段。 因为如果管路带压的话,维修的时候容易喷溅,造成损伤。
然后机修发现,管路里面的扣已经锈死了,管钳根本拧不动,于是他就用钢锯开始锯那段管子。 其实这也算正常操作。
化工厂管路经常锈死,都是直接锯断,然后再换新的。
但是,那次不同! 我当时站在机修工小伙子身旁不到一米的距离,我身边是工段长,对我也是不屑一顾。 小伙子锯着锯着管子突然就裂了,然后里面喷出一股黑乎乎的液体。
我们都以为是管油或者有机溶剂。
但是小伙子一声惨叫,脸几秒钟就突然变白了。
是那种手在水里泡了很久的,带着褶子的那种白。 那时候我还没反应过来是什么。
时间太短了。 又是然后,也就几十秒的功夫,小伙子整张脸开始变黄-红-棕-褐-黑,的时候,我反应过来了。
大叫一声浓硫酸!
快救人! 大家赶紧给他冲,找厂子的医务室。 但是已经晚了。
还有一次是,硫酸釜罐用碱水中和(溶液是浓硫酸),滴加60%氢氧化钠水溶液中和。
发生了喷料! 五百升反应釜,产品混合着浓硫酸从入料口直接喷出来。
我作为技术员同时也是现场指挥,和六名工人(包括工段长一名,班长一名,工人四名)我们七个人都被大量硫酸喷到了身上。 衣服上和头发上。(带了全防面具,脸没事) 我们六人当场脱衣,就近用进水管(去离子水,做反应洗釜用的)冲。
那是十一月,穿得比较厚。 但就算这样,再用凉水冲的时候,也感到了皮肤特殊的滑腻感!
我们六个人都没事,一点事都没有,皮肤过敏都米有。
当然,事后都剃了板寸,头发没法要了。 但是,死了一个!
四个操作工有一个女的!
大姐害羞不好意思在这么多大男人面前脱光,跑到女厕所脱光,用洗厕所的自来水冲洗。
从车间跑到女厕所时间不会超过三分钟。 就这,已经来不及了。
用水一冲,皮肤就大片的脱落,没有碳化,就是白,特别白,脱水,然后脱落了。
里面的血流的哗哗的!
大姐呼救,附近的人送到医院,在路上就死了。
经过那次事件,我在那个车间说话几乎一言九鼎!
上到车间主任下到普通操作工,言听计从,绝对没人质疑我的指令。 跟我一块共过生死的那个工段,从来都叫我救命恩人不叫我名字。
当时我一边脱,一边命令六个工人都脱,大姐不好意思跑出去我根本就不知道,也顾不过来,我自己都脱得手忙脚乱的,有个工人火力壮穿的少,小年轻脸皮薄,想穿着内裤洗,被我直接骂了,我告诉他,想活就全脱了!
剩下那几个都是老工人,知道轻重,不用嘱咐就脱了个干净。 然后我们六个大老爷们光着屁股冲凉水,十一月啊!
冷死了,不过一冲就发现不对劲了。 浑身发热,而且特别滑腻!
车间的其他工人也引过来水管帮着我们一起冲! 穿着内裤不肯脱的那位,再晚几分钟小鸡鸡就烂了! 我们还没冲完呢,外面就乱了,说大姐浑身是血。 当时那个穿内内不肯脱的小孩脸色就变了。 等到大姐被抬着从我们车间门口过的时候,惨不忍睹,都没人样了。 当时给我洗的,都凉透了!
才停!
不敢停啊! 最后手脚都彻底的冻木了,实在洗不动了,才停的。 嗯,事后感冒发烧了两天,不过康泰克加同仁堂感冒清热,很快就好了。 在那两天里得知了大姐的下场,心有戚戚焉。 唉……
|