燃气压缩机房属于半封闭空间,燃气为甲烷乙烷混合气体,现在低处已安装可燃气体报警仪,屋顶却只安装了排风扇,未安装可燃气体报警仪,请问这样可行吗?
 楼主| 发表于 2016-1-9 21:55 | 显示全部楼层
没人回复啊?求教。
发表于 2016-1-12 19:01 | 显示全部楼层
你看气体的密度,密度大应该按在底部就行了
 楼主| 发表于 2016-1-12 23:40 | 显示全部楼层
camflow1 发表于 2016-1-12 19:01
你看气体的密度,密度大应该按在底部就行了

我说的就是甲烷,分子量16肯定是比空气轻的,问题不在这里,问题是安装了排风扇就可以不用按照报警仪了吗?
发表于 2016-1-12 23:41 | 显示全部楼层
       该环境的主要安全措施是:通过排风扇形成定向的空气流,新鲜空气从房屋的底部进入,把渗漏的可燃气体从顶部带出,目的是不让室内空气达到爆炸极限,所以可燃气检测仪首先应考虑安装在排风扇进口前,如果可燃气比空气重那么底部还要加装可燃气检测仪。
                顺风风向标(shop111206076.taobao.com)
 楼主| 发表于 2016-1-12 23:41 | 显示全部楼层
有没有那条标准啊,拜请大神帮助。
发表于 2016-1-14 13:59 | 显示全部楼层
该环境的主要安全措施是:通过排风扇形成定向的空气流,新鲜空气从房屋的底部进入,把渗漏的可燃气体从顶部带出,目的是不让室内空气达到爆炸极限,所以可燃气检测仪首先应考虑安装在排风扇进口前,如果可燃气比空气轻那么顶部要加装可燃气检测仪。