举报
xinpeng2008 发表于 2016-6-8 09:53 危险化学品仓库作为企业的重点控制部位,其可燃气体报警器必须要24小时有人值班
chen2ei 发表于 2016-6-18 23:34 8.4.3是强制条款,应依照执行。GB50016-2014的条文说明中写道: “本条为强制性标准条文。本条规定应设置 ...
andy_king 发表于 2017-2-6 16:25 多谢,我也认为安装报警器是强制的,但是问题是否一定要传到24小时值班室才算合规吗?现场报警的不符合规 ...
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
chen2ei 发表于 2017-2-8 10:26 参考8.1.3和8.3.1条
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )
GMT+8, 2026-5-5 18:17
Powered by anquan X3.9 Licensed
© 2003-2026 Azh Ltd.