找回密码
 注册
查看: 1237|回复: 0

加油站安全检查表二

[复制链接]
发表于 2016-9-1 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、总图布置
  
项目
  
  
检  查  内  容
  
  
检查记录
  
  
结论
  
  
站址选择
  
  1、加油站的设置及等级划分符合GB50156[2012]3.0.9的规定。
  
  
  
  
  
  2、一级加油站不在城市中心区内。
  
  
  
  
  
  3、与站外建(构)筑物的安全间距,汽油设备不小于GB501564.0.4的规定,柴油设备不小于表4.0.5的规定(详见附表1)。
  
  
  
  
  
  4、架空电力线路不跨越加油作业区。
  
  
  
  
  
  
平面布置
  
  1、车辆入口和出口分开设置。
  
  
  
  
  
  2、站区内停车位和道路符合下列规定:
  ①单车道宽度不小于4m,双车道宽度不小于6m
  ②站内的道路转弯半径按行驶车型确定。
  ③站内停车位为平坡,道路坡度不大于8%。④站内停车位和道路路面不采用沥青路面。
  
  
  
  
  
  3、加油作业区与辅助服务区之间有界限标识。
  
  
  
  
  
  4、加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”。
  
  
  
  
  
  
平面布置
  
  5、变配电间、室外变压器及不符合防爆要求的柴油尾气处理液加注设施与爆炸危险区域边界线的距离不小于3m
  
  
  
  
  
  6、非站房所属建筑物或设施按三类保护物计算与站内可燃液体设备的防火间距。
  
  
  
  
  
  7、爆炸危险区域,不超出站区围墙和可用地界线。
  
  
  
  
  
  8、加油站的围墙设置符合下列规定:
  ①加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于GB501564.0.4-4.0.9中的防火距离的1.5倍时,相邻一侧设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙。
  ②加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表4.0.4-4.0.9中的防火距离的1.5倍,且大于25m时,相邻一侧设置隔离墙。
  ③面向进、出口道路的一侧设置非实体围墙或开敞。
  
  
  
  
  
  9、加油站内设施之间的防火距离,符合表5.0.13-1和表5.0.13-2规定。
  
  
  
  
  
  
暖通
  
建筑绿化
  
  1、设置在站房内的热水锅炉间,符合下列要求:
  ①当采用燃煤锅炉时,锅炉烟囱出口高出屋顶2m及以上,且采取防止火星外逸的有效措施。
  ②当采用燃气热水器采暖时,热水器设有排烟系统和熄火保护等安全装置。
  
  
  
  
  
  2加油站内,爆炸危险区域内的房间采取通风措施,并符合下列规定:
  ①采用强制通风时,通风设备的通风能力在工艺设备工作期间按每小时换气12次计算,在工艺设备非工作期间按每小时换气5次计算。通风设备防爆,并与可燃气体浓度报警器联锁。
  ②采用自然通风时,通风口总面积不小于300cm2/m2(地面),通风口不少于2个,且靠近可燃气体积聚的部位设置。
  
  
  
  
  
  3、当加油站室内外采暖管道采用管沟敷设时,管沟充沙填实,进出建筑物处采取隔断措施。
  
  
  
  
  
  
  
暖通
  
建筑绿化
  
  
  4、加油站作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限可为0.25h,顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。
  
  
  
  
  
  5、汽车加油场地设置的罩棚符合下列规定:
  ①罩棚采用不燃烧材料建造。
  ②罩棚的净空高度不小于4.5m或不小于限高高度。
  ③罩棚设计计算活荷载、雪荷载、风荷载,设计标准值符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。
  ④罩棚的抗震设计按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。
  设置于CNG设备上方的罩棚,采用避免天然气积聚的结构形式。
  
  
  
  
  
  6、加油岛的设计符合下列规定:
  ①加油岛高出停车场的地坪0.150.2m
  ②加油岛的宽度不小于1.2m
  ③加油岛的罩棚支柱距岛端部,不小于0.6m
  
  
  
  
  
  7、布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门窗向往开启,按《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定采取泄压措施。
  
  
  
  
  
  8、工艺设备布置在封闭的房间或箱体时,设置可燃气体检测报警器和强制通风设备。
  
  
  
  
  
  9、站房一部分位于作业区内时,站房内不得有明火设备。
  
  
  
  
  
  10、站房与辅助服务区合建时,两者之间设置无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。
  
  
  
  
  
  11、站房设在站外民用建筑物内时,站房与民用建筑物之间无连接通道。
  
  
  
  
  
  12、有明火设备的房间与工艺设备的距离符合表5.0.13的规定但小于或等于25时,其朝向作业区的外墙是无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。
  
  
  
  
  
  13、加油站内不建地下和半地下室。
  
  
  
  
  
  
暖通
  
建筑绿化
  
  15、位于爆炸危险区域的操作井、排水井采取防渗漏和防火花的措施。
  
  
  
  
  
  16、加油站内不种植油性植物。
  
  
  
  
  
  
消防设施及给排水
  
  1、加油站的灭火器材配置符合下列规定(详见附表2):
  ①每2台加油机设置不少于24kg手提式干粉灭火器或14kg手提式干粉灭火器和16L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。
  ②地下储罐设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,分别设置。
  ③一、二级加油站配置灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站配置灭火毯2块,沙子2m3
  ④其余建筑的灭火器材配置符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定。
  
  
  
  
  
  2、加油站的排水符合下列规定:
  ①当雨水由明沟排到站外时,在围墙内设置水封装置。
  ②排出建筑物或围墙的污水,在建筑物墙外或围墙内分别设水封井。水封井的水封高度不小于0.25m;水封井设沉泥段,沉泥段高度不小于0.25m
  ③清洗油罐的污水集中收集处理,不直接进入排水管道。
  ④排出站外的污水符合国家有关的污水排放标准。
  加油站不采用暗沟排水。
  
  
  
  
  
  
安全标志
  
  1、有禁火、禁烟、禁用移动通讯工具等安全标志。
  
  
  
  
  
  2、有进、出口及限速、限高、车道指示等交通标志。
  
  
  
  
  



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-17 05:16

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表