  一、雨淋自动喷水灭火系统
  雨淋自动喷水灭火系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的某些严重危险级场所。
  《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.7条规定下列场所应设置雨淋自动喷水灭火系统:
  1.火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100m2且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;
  2.乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;
  3.建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;
  4.日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;
  5.特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;
  6.建筑面积不小于400㎡的演播室,建筑面积不小于500㎡的电影摄影棚。
  二、水幕系统
  水幕系统主要是用于隔火,不能直接扑灭火灾。
  《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.6条规定下列部位宜设置水幕系统:
  1.特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;
  2.应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;
  3.需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。
  注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。
  三、水喷雾灭火系统
  水喷雾灭火系统是将水雾化,一般用于变压器等火灾的扑救。
  《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.8条规定下列场所应设置自动喷水灭火系统,且宜采用水喷雾灭火系统:
  1.单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;
  2.飞机发动机试验台的试车部位;
  3.充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。
注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。