找回密码
 注册
查看: 8237|回复: 0

电厂变压器故障安全解决方法

[复制链接]
发表于 2016-10-13 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器故障的几种分析方法
变压器的内部故障分类:
1.过热故障
过热故障可分为高温过热,中温过热与低温过热三种情况
2.放电故障
放电故障可分为高能量放电、低能量放电和局部放电
3.机械性故障等
其最终将发展为电性故障而表现出来。

故障产生的原因:
1.过热故障是热应力导致绝缘加速劣化。
情况一:只涉及到热源外绝缘油的分解,产生的气体主要是甲烷和乙烯,一般占总烃的80%以上,随着故障点的温度升高,乙烯所占比例将增加,严重过热会产生微量乙炔。
情况二:当涉及固体绝缘材料时,除产生甲烷和乙烯外,还产生大量的CO和CO2,若无CO和CO2,就可能是裸金属局部过热性故障。

2.放电故障是高电应力作用从而产生绝缘劣化。
高能量放电故障,又名电弧放电故障,有产气量大、气体产生剧烈等特点。因此运用测定油中溶解气体的方法不易对其进行预诊断。这种方法只适用于出现故障后,根据油中气体等成分的分析,对变压器故障的性质和严重程度进行诊断。高能量放电故障气体主要是乙炔和氢,会产生少部分的乙烯和甲烷;当涉及固体绝缘,会产生大量CO气体;
低能量放电故障特征是电火花放电,其产生的气体主要是乙烯和氢,总烃一般较低;
局部放电故障特征是氢成分最多(占氢烃总量的85%以上),其次是甲烷,局部放电会导致绝缘老化,如任其发展,会引起绝缘损坏,甚至造成事故。

为保证变压器的良好运作和电力系统的正常运行,主要介绍变压器一下几种分析方法:
1.振动分析法。
通过对变压器振动信号的监测和分析,从而达到对变压器状态监测的目的。
2.红外测温技术
红外热像技术是利用红外探测器接受被测目标的红外辐射信号,经放大处理,转换成标准视频信号,然后通过电视屏或监视器显示红外热像图。
3.频率响应分析法。
频率响应分析法是一种用于判断变压器绕组或引线结构是否偏移的有效方法。频率响应法正是通过测量细微的电感或电容的改变来判断绕组是否产生机械位移。

变压器在送电运行之前必须试验,用于确保变压器各项参数达到标准,减少送电运行后变压器故障的可能性,这一措施既是为了保障电厂安全运行,同时也是按照国家相关规定和要求实现的,因此,必须采用专业的变压器测试仪对变压器的各项参数进行试验。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2026-5-1 11:01

Powered by anquan X3.9 Licensed

© 2003-2026 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表