找回密码
 注册
查看: 1206|回复: 0

防火卷帘门控制系统调试内容及方法

[复制链接]
发表于 2016-12-19 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     检查各楼层防火卷帘门控制主板编码值是否与原设计的接线端子表的编码值一致,防止在安装过程中相互颠倒。



     湛江消防工程人员应该检查各防火卷帘门的纤维开关是否调试到位。

     对各防火卷帘门控制器进行现场手动操作试验,确定单台控制器工作是否正常。

     检查消防中心至各卷帘门控制器的动作、回授线(多线控制时)或通讯总线(总线控制时)是否短路或开路,排除线路故障。

     1、帘板平均升降速度测试

     用秒表测试卷帘从上始点至全闭的时间,其卷帘幅高不超过2米时,手动或电动启闭的平均升降速度均为2—6米/分;幅高为2—5米时,电动启闭的平均升降速度为2.5—6.5米/分,手动启闭的平均升降速度为3—7米/分,幅高为超过5米时,手动或电动启闭的平均升降速度应为3—9米/分。

    2、防火卷帘联动功能试验

     用火灾探测器试验器对感烟探头加烟,报警控制器应发出慢变调声响,卷帘由上始点下降至地面1.5—2米处定位;再对感烟探头加温,报警控制器应发出快变调声响,延时30—40秒后,卷帘门由中位下降至全闭,有水幕保护时水幕喷水。

     3、水幕末端喷头压力、流量及水幕强度、着水面积测定

     卸下水幕末端喷头,将数字式末端试水测试仪装上,然后使水幕喷水。末端喷水的压力应不小于0.049Mpa,流量应不小于0.5L/S(m.s),帘板着水面积应达到100%。

     4、防火门联动功能试验

     对电动防火门进行开闭控制,电动防火门能接收到控制信号,并实现其动作功能,消防联动控制装置能反馈动作信号。

     在消防控制室应有以下控制、显示功能:

     ⑴、关闭上述湛江消防工程有关部位的防火门,并接收其反馈信号。

     ⑵、发出控制信号,强制电梯全部迫降到首层,并接收其反馈信号。

     ⑶、火灾报警后,消防控制设备应启动有关部位(即报警部位的防烟、排烟风机、排烟阀等)并接收其反馈信号。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-7-13 07:36

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表