配电柜安全检查要点

  [复制链接]
发表于 2018-8-18 10:56 | 显示全部楼层
要求有点高
发表于 2018-8-31 20:03 | 显示全部楼层
小编根据相关国家标准整理了一些检查要点
盘、柜的漆层应完整,并应无损伤;固定电器的支架等应采取防锈蚀措施。
箱(柜、板)上应无飞线,无积尘、无油污、无烧损、箱(柜)内无杂物。
落地式配电箱的底部宜抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,,室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
箱(柜)必须上锁,并关闭严密;出线应受到保护,严禁承受外力;线路压接紧固、不得扭接、松动。
箱(柜、板)前方(或下方)1.2m的范围内应无障碍物;当工艺布置有困难时,照明箱可减至0.8m。
安装调试完毕后,在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行防火封堵,封堵应严密。
配电板面板后和箱柜以外禁止有裸导体或接头裸露。箱柜应有可靠的屏护。
PE线和N线应压实,不得有松脱、损伤现象
PE线和N线应采用压接,压接时,严禁“一钉多根线”。
箱(盘)内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE) 汇流排,汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。
柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;门和金属框架的接地端子间应用黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
发表于 2018-9-5 10:10 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,非常有用
发表于 2018-10-4 11:25 | 显示全部楼层
总结的比较到位,对于日常工作十分有帮助。
发表于 2018-10-11 16:34 | 显示全部楼层
又学了一招。。多谢指导。。
发表于 2018-10-25 14:49 | 显示全部楼层
谢谢,感谢楼主的分享!!
发表于 2018-10-26 09:10 | 显示全部楼层
要是在对应每条要求在那个标准里的哪个条款就好了。
发表于 2018-11-23 14:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
发表于 2019-5-10 11:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢。
发表于 2019-5-14 10:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-5-28 08:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-1-2 22:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-6 16:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2021-1-26 16:54 | 显示全部楼层
我们缺少的就是这种原创的,这种实战出来的有血有肉,有内容,简单复制粘贴的可能不适应到各个具体的作业场所,所以大家要积极原创。
发表于 2021-11-9 16:22 | 显示全部楼层
又学了一招。。多谢指导。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2026-5-9 18:22

Powered by anquan X3.9 Licensed

© 2003-2026 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表