5 | 04020104 | 钻孔桩(02) | 钻孔(01) | 大孔径深桩及软弱地质等孔位护筒周边桩机位置没有按照方案进行加固;护筒没有按照方案设置并埋设到规定标高或土层。 | Ⅰ |
6 | 04020105 | 钻孔桩(02) | 钻孔(01) | 岩溶、流塑软土及大孔径深桩等钻进没有按方案或交底执行。 | Ⅱ |
7 | 04030201 | 挖孔桩(03) | 挖孔及护壁(02) | 挖孔前地下管线位置没有探明;桩位地质具有滑坡、塌方、涌水等安全隐患,但未采取有效措施。 | Ⅰ |
8 | 04030207 | 挖孔桩(03) | 挖孔及护壁(02) | 孔内爆破施工没有按规范、交底执行。 | Ⅱ |
9 | 04030208 | 挖孔桩(03) | 挖孔及护壁(02) | 终孔桩底地质没有经试验及检测等确认合格;孔底浮渣没有清理干净。 | Ⅱ |
10 | 04030401 | 挖孔桩(03) | 监控检测及防护(04) | 在滑坡体地段施工没有制订变形监控措施或未实施。 | Ⅰ |
11 | 04030402 | 挖孔桩(03) | 监控检测及防护(04) | 没有通风装置、有害气体检测设备和防护罩,每次作业没有遵照“先通风、再检测、后作业”的原则进行作业,没有检测记录。 | Ⅱ |
12 | 04030403 | 挖孔桩(03) | 监控检测及防护(04) | 邻孔开挖交错间隔情况不符合设计及规范要求。 | Ⅱ |
13 | 04040101 | 钢围堰(04) | 围堰施工(01) | 围堰施工前河床标高、水文及地质情况没有经过核实。 | Ⅱ |
14 | 04040103 | 钢围堰(04) | 围堰施工(01) | 钢板桩或其他钢围堰加工质量不满足防漏水的要求。 | Ⅱ |
15 | 04040104 | 钢围堰(04) | 围堰施工(01) | 定位及打设或下沉施工过程与方案或交底不一致。 | Ⅱ |
16 | 04040105 | 钢围堰(04) | 围堰施工(01) | 内支撑安装及连接等质量不符合规范、方案或交底要求。 | Ⅰ |
17 | 04040106 | 钢围堰(04) | 围堰施工(01) | 吊装、拼装、下沉、打设或开挖时没有专人指挥。 | Ⅱ |
18 | 04040107 | 钢围堰(04) | 围堰施工(01) | 开挖方法不符合方案、交底要求。 | Ⅱ |
19 | 04040201 | 钢围堰(04) | 封底(02) | 封底前没有对基底进行检查。 | Ⅱ |
20 | 04040202 | 钢围堰(04) | 封底(02) | 封底导管间隔及根数不符合方案、交底要求。 | Ⅰ |
21 | 04040203 | 钢围堰(04) | 封底(02) | 封底混凝土灌注过程不符合规范、方案要求。 | Ⅱ |
22 | 04040204 | 钢围堰(04) | 封底(02) | 封底厚度不符合设计、方案要求。 | Ⅰ |
23 | 04050104 | 混凝土墩台(05) | 模板(01) | 模板螺栓安装不符合规范、方案设计要求。 | Ⅱ |
24 | 04050105 | 混凝土墩台(05) | 模板(01) | 模板安装轴线、标高偏差不满足设计、规范要求。 | Ⅱ |
25 | 04050106 | 混凝土墩台(05) | 模板(01) | 高墩及风力较大地区,没有按方案采取可靠的抗风稳定性措施。 | Ⅱ |
26 | 04050403 | 混凝土墩台(05) | 钢筋(04) | 钢筋接头(焊接、机械连接等)质量和安装不符合相关规范规定。 | Ⅰ |
27 | 04050405 | 混凝土墩台(05) | 钢筋(04) | 钢筋规格、型号、数量不满足设计要求。 | Ⅱ |
28 | 04050501 | 混凝土墩台(05) | 承力支架及支撑(05) | 支架搭设(安装)完成没有组织验收或验收不合格。 | Ⅰ |
29 | 04050502 | 混凝土墩台(05) | 承力支架及支撑(05) | 承力支架材料、构件数量不符合规范、施工方案或技术交底要求。 | Ⅱ |