TSG特种设备安全技术规范TSG D0001-2009
压力管道安全技术监察规程 ——工业管道 Pressure Pipe Safety TechmologySupervision Regulation for Industrial Pressuer Pipe
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2009年5月8日
目 录
第一章 总 则 1
第二章 管道元件 3
第一节 基本要求. 3
第二节 材 料. 4
第三节 管道元件的使用. 5
第三章 设 计 7
第四章 安 装 11
第一节 基本要求. 11
第二节 焊接和热处理. 12
第三节 现场制作和安装. 13
第四节 焊接接头的外观检查和无损检测. 14
第五节 耐压试验和泄漏试验. 15
第五章 使用、改造、维修 18
第一节 使 用. 18
第二节 改 造 20
第三节 维护保养、维修 20
第六章 定期检验 21
第七章 安全保护装置 22
第一节 基本要求. 22
第二节 安全泄放装置(安全阀和爆破片装置). 24
第三节 阻火器与紧急切断阀. 25
第四节 安 装. 26
第五节 检验和维修. 27
第八章 附 则 28
附件A 工业管道级别及其介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性划分 29
附件B 压力管道元件产品合格证 32
附件C 压力管道设计文件 33
附件D 压力管道安装质量证明 36
压力管道安全技术监察规程 ——工业管道 第一章 总 则第一条 为了保证工业管道的安全运行,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规程。
第二条 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。
— — — — 球墨铸铁 可锻铸铁
— — — — 碳钢(注10)、合金钢、铁素体不锈钢、延伸率小于35%的奥氏体不锈钢、双相不锈钢、钛和钛合金、铝和铝合金
,
延伸率大于或者等于35%的奥氏体不锈钢和镍基合金
0.9 (注11) ,
注10:A级碳素结构钢许用应力,为表3各列最低值乘以0.92。
注11:对于法兰或者其他有微量永久变形就经可能引起泄漏或者故障的场合不能采用。
第五十一条 管道组成件的设计和选用应当符合GB/T20801的规定。
第五十二条 压力管道的法兰、垫片、紧固件的设计应当遵照HG20592~20635-1997《钢制管法兰、垫片、紧固件》等相关标准的规定。 第五十三条 为了保证法兰接头的密封要求,设计时应当遵循以下原则:
(1) 式中:
PT——试验压力,MPa;
P——设计压力,MPa;
S1——试验温度下管子的许用应力,MPa;
S2——设计温度下管子的许用应力,MPa;
当大于6.5时,取6.5。
(四) 承受外压的管道,其试验压力应当为设计内、外压差的1.5倍,并且不得低于0.2MPa; (五) 当管道与宣传品作为一个系统统一进行液压试验,管道试验压力小于或者等于容器的试验压力时,应当按照管道的试验压力进行试验,当管道试验压力大于容器的试验压力,并且无法将管道与容器隔开、同时容器的试验压力大于或者等于按本条第(三)项计算的管道试验压力的77%时,经过设计单位同意,可以按容器的试验压力进行试验; (六) 夹套管内管的试验压力按照内部或者外部设计压力的高者确定,夹套管外管的试验压力按本条第(三)项确定; (七) 试验缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,保压30min,以压力不降、无渗漏为合格; (八) 试验时必须排净管道内的气体,试验过程中发现泄漏时不得带压处理,试验结束排液时需要防止形成负压。
|