仓库内设了5个办公位置符合消防要求吗?

[复制链接]
发表于 2020-1-9 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高架仓库,里面有设了5个办公位,没有隔离,完全敞开式,这样符合消防法吗?
发表于 2020-1-10 07:55 | 显示全部楼层
呵呵,你也是干安全的?
发表于 2020-1-10 13:33 | 显示全部楼层
看仓库是什么类的吧,不能一概而论
发表于 2020-1-13 16:19 | 显示全部楼层
戊类仓库里设办公无任何要求
发表于 2020-1-13 22:58 | 显示全部楼层
看下你仓库的类型,具体看下建规
发表于 2020-2-18 15:45 | 显示全部楼层
是呢,主要还是看建规吧
发表于 2020-2-22 11:26 | 显示全部楼层
要看仓库属于那类的
发表于 2020-3-11 11:16 | 显示全部楼层
丙类就不行
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:51 | 显示全部楼层
丙二类,就是一般电气开关仓库
发表于 2020-3-20 09:00 | 显示全部楼层
什么仓库,储存的是哪类物资
发表于 2020-3-31 21:55 | 显示全部楼层
这个问题的问的太宽泛,要具体和更有针对性一些
发表于 2020-4-18 09:18 | 显示全部楼层
可以,看什么样子的仓库,一般仓库可以
发表于 2020-5-18 08:37 | 显示全部楼层
根据建规,丙类仓库里面设置办公室、休息室必须采用2.5h的防火隔墙进行分隔,并设置单独的安全出口,办公室与仓库之间如果要开门,必须是乙级防火门