找回密码
 注册
查看: 1363|回复: 10

工厂可以用拖线板吗

[复制链接]
发表于 2022-8-1 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是家里用的那种公牛的拖线板
发表于 2022-8-7 12:59 | 显示全部楼层
这个要具体问题具体分析,看环境、用途等等
发表于 2022-8-8 15:45 | 显示全部楼层
一般办公室里面是可以的,但是车间的话,如果是固定设备是不可以的,一般的手持工具是可以的,另外要看环境,如果是防爆环境,是不可以用拖线板的,还要注意拖线板的线有无阻挡通道,插头的松紧,插座的负载功率等等,,
发表于 2022-8-26 15:37 | 显示全部楼层
我之前待得外企,允许使用,但是只能用一个,不能插线板接插线板
发表于 2022-9-2 11:00 | 显示全部楼层
得看具体场合,你可以反推为什么不能用呢?会不会有什么风险。
发表于 2022-9-9 14:36 | 显示全部楼层
好东西一定要看,谢谢分享
发表于 2022-10-20 12:12 | 显示全部楼层
不可以。要一机一闸
发表于 2022-10-20 23:18 | 显示全部楼层
具体情况,具体分析!!!
发表于 2022-11-7 13:24 | 显示全部楼层
1.拖线板插座必须采用三级(接地型)插头。
2.拖线板必须采用熔丝保护装置,且不可大于10A。
3.拖线板插口数量须不高于6孔,防止过载。
4.电缆电线容量必须符合安全容量
 楼主| 发表于 2022-11-11 11:49 | 显示全部楼层
njzh211222 发表于 2022-11-7 13:24
1.拖线板插座必须采用三级(接地型)插头。
2.拖线板必须采用熔丝保护装置,且不可大于10A。
3.拖线板插 ...

有法律法规出处吗
发表于 2023-3-28 15:03 | 显示全部楼层
一般车间里不能使用,没有漏保,遇到功率大的电动工具,还会发烫发软烧蚀