请问防爆场电线不能用塑料套管在哪个国标上有规定

[复制链接]
发表于 2007-7-17 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们危险品仓库装了防爆灯及防爆开关
这次安监部门来检查
说我们的电线套管是塑料的
不允许
请问防爆场电线不能用塑料套管在哪个国标上有规定
发表于 2007-7-18 09:57 | 显示全部楼层
不怎么清楚,我们公司用的是自来水管,并要密封起来。
头像被屏蔽
发表于 2007-7-19 21:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-19 22:34 | 显示全部楼层
什么标准上要求不知道,但塑料套管不可靠是真的,由此引起的事故也时有耳闻!
 楼主| 发表于 2007-7-22 21:04 | 显示全部楼层
欢迎大家继续讨论
发表于 2007-7-23 14:22 | 显示全部楼层
中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行)
爆炸危险场所电气设计规范92
爆炸性气体环境用电气设备2000
发表于 2008-7-30 20:27 | 显示全部楼层
第一次听说
发表于 2008-8-3 13:55 | 显示全部楼层
应该是不能用塑料管的
发表于 2008-8-6 15:49 | 显示全部楼层
尽量采用镀锌钢管
发表于 2008-8-6 16:29 | 显示全部楼层
有溶剂操作的车间内电线必须穿管铺设;一般为金属管。安全评价都是这样做的,具体出处哪条大家要帮忙找找。
我去过的两家涂料企业发生过这样的事故;
1、        夜班溶剂搅拌意外泄漏,溶解了地面PVC绝缘层的电线,引起火灾。
2、        另外一家,废溶剂桶堆放的地方溶剂泄漏,溶解电线绝缘层。
绝大多少电线绝缘层是PVC的,如果换成PO或PE的材质也是一个解决的办法,只是费用很高,比较难买!
发表于 2008-8-7 10:17 | 显示全部楼层
好像是不能把产生的静电导走,这个应该是关键吧?
发表于 2010-1-23 16:32 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

这种溶剂是有什
发表于 2010-2-25 18:59 | 显示全部楼层
不能用塑料的,记不大清楚了,施工规范是这样写的
发表于 2010-2-26 00:10 | 显示全部楼层
尽量采用金属管
发表于 2010-2-26 10:11 | 显示全部楼层
好像是不能把产生的静电导走,这个应该是关键吧?
发表于 2014-10-15 11:03 | 显示全部楼层
GB50257-96 应采用渡锌钢管
发表于 2014-10-15 21:09 | 显示全部楼层
GB 50257-1996
电气装置安装工程施工及验收规范 [2006版]
发表于 2014-10-29 20:04 | 显示全部楼层
皮球 发表于 2014-10-15 11:03
GB50257-96 应采用渡锌钢管

楼上正解。。。。。。。。。
发表于 2014-10-31 11:11 | 显示全部楼层
电气装置安装工程施工及验收规范 [2006版]

点评

学习  发表于 2014-10-31 13:41
发表于 2014-10-31 15:32 | 显示全部楼层
塑料套管积聚静电

中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行)
爆炸危险场所电气设计规范92
爆炸性气体环境用电气设备2000