配电箱安装高度是多少?《建筑电气工程施工质量验收规范》2002版上有照明配电箱的安装高度要求,但在2015版规范上改成“安装高度要符合设计要求”。这个在检查时怎么掌握啊
发表于 2024-7-18 15:10 | 显示全部楼层
1、如果不是错得特别明显,安全检查多不会涉及到配电箱的安装高度。
2、设计文件里确实必须标明配电箱的安装高度。
3、安全检查时很难有时间、精力去搞清这个安装高度的设计要求。
4、设计师遇到这种情况一定会沿用2002版的要求。
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:54 | 显示全部楼层
朱轩 发表于 2024-7-18 15:10
1、如果不是错得特别明显,安全检查多不会涉及到配电箱的安装高度。
2、设计文件里确实必须标明配电箱的安 ...

感谢楼上的回复
发表于 2024-7-22 11:43 | 显示全部楼层
看是临时还是固定的?临时0.8~1.6,固定1.4~1.6米。
发表于 2024-8-13 11:01 | 显示全部楼层
留意一下嘻嘻嘻
发表于 2024-9-10 09:58 | 显示全部楼层
实际发生的问题
发表于 2024-10-30 08:51 | 显示全部楼层
生产厂家为什么不把电箱高度设计成标准高度呢?
发表于 2024-12-19 14:27 | 显示全部楼层
安全检查时很难有时间、精力去搞清这个安装高度的设计要求。
发表于 2025-2-20 09:46 | 显示全部楼层
安装高度的设计要求也要看适用什么行业。
发表于 2025-4-24 13:51 | 显示全部楼层
又学到很多,棒棒棒!