配电箱安装的6个禁忌

[复制链接]
发表于 2026-1-13 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
禁忌 1:照明配电箱(板)进场未做检查。
后果: 照明配电箱 (板)进场未做检查,往往在安装后才发现,其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。  
措施: 首先在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产,并在产品进场时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装。  
禁忌 2:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料。
后果: 照明配电箱 (板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电,另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。  
措施: 为保证安全使用,要求照明配电箱 (板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。  
禁忌 3:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面。
后果: 照明配电箱 (板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功  
能,观感不好。  
措施: 标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为 1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。  
禁忌 4:照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。
后果: 照明配电箱 (板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。  
措施: 照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。  线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐。   
禁忌 5:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。
后果: 照明配电箱 (板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。
措施: 照明配电箱 (板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。   
禁忌 6:照明配电箱(板)装设的   螺旋熔断器   其接线不正。
后果: 照明配电箱 (板)装设的螺旋熔断器接线不正确将电源线接到螺纹的端子上,影响更换熔芯,而且操作不当,还容易引发触电事故。   
措施: 为保证安全,照明配电箱 (板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。