< >日光灯又称荧光灯,其发光机理与白炽灯不同,是靠灯管内的气体放电激励荧光物质发光的,所以日光灯发出的光称作“冷光”。由于日光灯管在使用过程中温度很低,因此人们普遍认为,日光灯是“最安全”的照明灯具,绝不会引起火灾。<p></p></P>
< >然而事实并非如此。1993年8月12日22时左右,北京隆福商业大厦后楼一层的礼品柜台起火,并迅速蔓延。消防队接警后,到场经过7个多小时的奋力扑救,于次日5时30分将火扑灭。这次火灾的直接经济损失21489万元,火灾原因就是后楼出租柜台的售货员下班后未按规定关灯,致使安装在灯箱内的一根日光灯长时间通电,造成镇流器线圈匝间短路,线圈产生的高温引燃固定镇流器的木质材料所致。可见日光灯并非“最安全”的照明灯具。<p></p></P>
< >镇流器是一个绕在硅钢芯上的电感线圈,它有两个作用:一是在开启日光灯时利用自感作用产生高压而启辉;二是限制开启后流过灯管的电流。镇流器允许温升为50度,不得超过65度。镇流器之所以能引起火灾,主要是自身温度升得过高,使周围的可燃物受到较长时间的灼烤后炭化自燃。<p></p></P>
< >为了防止日光灯引起火灾,在安装、使用时应注意以下几点:<p></p></P>
< >1.把好质量关,绝不购买质量低劣的镇流器,如铁芯硅钢片插得不紧,通电后发出嗡嗡响声;或线圈匝数绕得不足,开启后电流过大的镇流器,这样,可以防止把“隐患”带回家。<p></p></P>
< >2.镇流器不能安装在可燃的建筑构件上,如木梁、柱及可燃的天花板、木板上。<p></p></P>
< >3.镇流器的功率和电压必须与灯管的功率、电压相同,并按规定的方法接线。<p></p></P>
< >4.不要长时间连续使用,通常人走灯灭。<p></p></P>
< >此外还需注意,安装时切不可为了消除镇流器发出的噪声,而用布团、棉絮或纸张等可燃物包裹。当听到镇流器发现异常响声,闻到焦味或用手探测感觉温度过高时,应立即拉开电闸进行检查,千万不可掉以轻心。<p></p></P>
<> <p></p></P>
 楼主| 发表于 2005-1-19 06:32 | 显示全部楼层
<>我原来也以为日光灯是不会导致火灾的</P><>但是在看了这篇文章之后</P><>不禁汗颜</P><>为了提醒各位同仁</P><>故贴出来一起分享</P>
发表于 2005-1-21 03:08 | 显示全部楼层
<>这样也能烧?</P><>崩溃了</P>[em05]
发表于 2005-1-21 03:59 | 显示全部楼层
知道了,下次我一定记得关灯。
发表于 2005-1-21 04:05 | 显示全部楼层
很有教育意义!!
 楼主| 发表于 2005-1-22 06:27 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>卐愿赌服输卐</I>在2005-1-20 14:08:00的发言:</B>

<>这样也能烧?</P>
<>崩溃了</P>[em05]</DIV>
<>呵呵
<>为什么不能烧?
<>镇流器的温度很高的</P>
发表于 2005-1-24 09:49 | 显示全部楼层
原来如此,我们公司所有照明都是日光灯,到现在为止还没有发生燃烧的事故,不过现在可以做好预防措施了,要是真发生了就知道是怎么回事了。
发表于 2005-1-25 02:41 | 显示全部楼层
应当引起警惕
发表于 2005-1-27 07:52 | 显示全部楼层
<>预防为主,安全第一!</P>
 楼主| 发表于 2005-1-30 23:13 | 显示全部楼层
<>相对于热光源来说</P><>因为冷光源导致的火灾要少的多</P><>但不等于冷光源不会导致火灾</P>
发表于 2005-2-1 04:19 | 显示全部楼层
我想可能性应该小于1%吧?但愿不要遇上。
发表于 2005-2-1 05:26 | 显示全部楼层
技术规范:照明灯具(含镇流器)不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。当灯具的高温部位靠近除不然性(A级)以外的装修材料时,应采取隔热(如用玻璃丝、石膏板、石棉板等加以隔热防护)、散热(如在灯具上增加散热空隙或加强顶棚内通风降温,与可燃物保持一定距离)等防火防护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于难燃性(B1级)等级。严格按着技术规范操作才是防范电气火灾的必要条件!!!
 楼主| 发表于 2005-2-1 05:30 | 显示全部楼层
<>若是都能做到严格按照规范操作的话</P><>那就不用安全监督监察了</P>
发表于 2005-2-1 05:40 | 显示全部楼层
正常情况下电气设备安装验收情况是由监理工程师来做的(必须熟悉相关的技术规范)!
发表于 2005-2-1 23:20 | 显示全部楼层
又学了一招!谢了先!
发表于 2005-2-4 04:38 | 显示全部楼层
<>谢谢楼主提供这条信息,又学了一招</P>
发表于 2005-5-29 00:55 | 显示全部楼层
<>多谢,多谢!</P>
<>[em01][em01][em01][em01][em01][em01]</P>
发表于 2005-5-30 07:37 | 显示全部楼层
<>多谢,多谢!</P>[em01][em01]
发表于 2005-5-30 09:14 | 显示全部楼层
楼主,对于24小时常开灯的车间怎么办噻
发表于 2005-6-21 20:52 | 显示全部楼层
写得挺好的,我喜欢.