防爆车间仪表间做如何正压通风??

[复制链接]
发表于 2007-12-11 01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我车间为防爆区,车间内的仪表间内仪表均为非防爆类型。由于种种原因,这些仪表间均没有缓冲门,车间内的布置情况也不方便设置缓冲门。我想为这些仪表间设正压送风装置,以尽量符合安全要求。
  操作间的具体情况为:长宽高大约为4m*3m*3m。我想在操作间的窗户安装直径为300mm美的家用排风扇,从室外向室内送新鲜空气。
   我咨询了我们这化工设计院的朋友,他们建议选用最小型号的防爆风机。我想我们这是北方,冬季寒冷,一个小小的操作间如果安装风机,因风量大,加上车间内暖气不够热,恐怕室内温度无法保障。二是仪表间内所有的仪表均为非防爆的,所以没有比较选用防爆风机(排风扇),二是该仪表间也不大,我想选美的的民用排风扇风量应该够了吧。毕竟民用的噪音小.......
     希望各位同行多发表意见。
  
发表于 2007-12-11 16:39 | 显示全部楼层
个人认为,是不是应该做负压呀!!!!!

既然是非防爆仪表间,排风扇有必要用防爆的吗???

仅供参考!!!!
 楼主| 发表于 2007-12-11 22:11 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

负压绝对不行,如果采用负压的话,会可能把车间里面的气体吸到操作间内。如果发生泄露,操作间内可燃气体就会超标,遇到非防爆的仪表电器就有可能发生危险。
发表于 2008-1-26 10:39 | 显示全部楼层
防爆风扇是必须的,还得搞正压测试,这个属于投资比较小的,如果仪表全做成防爆的话,投资相当大,正压通风可以说是多快好省的好办法,主要目的是防止爆炸性气体进入仪表间,遇电气火花导致火灾爆炸事故。
发表于 2008-1-26 13:28 | 显示全部楼层
估计在设计时得考虑气流的动向,不要气体从你门底缝隙吹出去,又在其他区域近来了,这样反而不好!(我猜的,可能会出现这种状况!)
这就是说你装一风扇,还是要考虑气流的,最好咨询一下,专门设计空调的同仁,他们应该专业一点,不要好事变坏事!
发表于 2008-9-23 13:54 | 显示全部楼层
没见到想要的东西
发表于 2008-9-23 14:35 | 显示全部楼层
你在帖子里只是提到了防爆区,没有说明使用的是什么原材料。我在防爆区工作、管理多年,有一点儿小小的建议不知道对你有没有帮助。
    首先说防爆区通风的问题,我个人认为如果是防止发生着火爆炸,首先考虑的应该是怎样将可燃气体排除工房,而不是向工房内送入新鲜空气。因为你送的新鲜空气再多室内还是有可燃气体,照样能构形成爆炸性混合气体,所以建议最好安装抽风机。
    另外抽风机安装的位置也应该考虑,如果原材料的气体密度比空气大,那么一旦泄漏会向下走,因此排风装置应该安装在工房相对较低的地方;如果原材料的气体密度相对比空气小,一旦发生泄漏就会向上走,此时的排风装置就应该安装在工房的上方。
发表于 2008-9-23 22:20 | 显示全部楼层
可以在送风机末端连一个管式换热器