[求助]可燃气体发生火灾扑救时的顺序

[复制链接]
发表于 2005-9-29 01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从网上下载的《工业企业火灾的扑救》中指出可燃气体发生火灾时在没有切断气源的情况下,不能灭火,但是我们工厂的一位老专家好像也从网上搞了篇文章说是切断气源要谨慎,首先要考虑的是扑灭,有点无所适从了,请各位指点迷津。
发表于 2005-9-30 00:09 | 显示全部楼层
<>可燃气体很多,不同压力、不同管径、不同特性;处理方式大相径庭</P>
发表于 2005-9-30 00:50 | 显示全部楼层
<>可燃气体发生火灾时在没有切断气源的情况下,不能灭火,</P>
<>这个说法有点问题</P>
<>为什么不能灭火?</P>
<>可以灭的,但是如果气源没有切断的话</P>
<>即使灭了,在没有降温的情况下会复燃的</P>
发表于 2005-9-30 01:10 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>阿文</I>在2005-9-29 12:50:01的发言:</B><BR>
<>可燃气体发生火灾时在没有切断气源的情况下,不能灭火,</P>
<>这个说法有点问题</P>
<>为什么不能灭火?</P>
<>可以灭的,但是如果气源没有切断的话</P>
<>即使灭了,在没有降温的情况下会复燃的</P></DIV>
<>主要不是考虑的复燃
<>如果气源没有切断,必然会导致可燃气体的大量扩散,加大危险控制面,增加不可控因素。
<>如果此时遇到火花,产生爆燃,后果不堪。</P>
发表于 2005-9-30 01:31 | 显示全部楼层
<>应该说他们说的都对,一个是大方向,一个是具体操作。</P>
<>首先降温(水),防止管线或容器爆炸</P>
<>其次控制火势,便于采取下一步措施</P>
<>然后关闭气源,注意,不能完全切断,保持正向通气,防止回火。此时火已经很小</P>
<>灭火</P>
<>完全切断气源</P>

<>当然最重要的还是具体情况具体处理。教条不得。</P>
发表于 2005-9-30 09:02 | 显示全部楼层
<>老专家的话是有道理的。1怕阀门内漏,2怕回火。保持正压燃烧状态。不过还是像同行说的,具体情况具体分析,教条不得。同意。</P>
发表于 2005-10-1 00:16 | 显示全部楼层
我好像在以前看到过的,是说气源的出口处不能灭火啊。不是说别处不能灭火。也不知道原来句子是如何描述的,请楼主上传如何。
发表于 2005-10-23 23:20 | 显示全部楼层
管道内需要保持正压,要不然会爆管!的确很棘手的问题!
发表于 2005-10-25 02:30 | 显示全部楼层
[em06][em06][em06]