1、沟槽每侧堆土不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志及各种地下管道的井盖,且不得妨碍正常使用。
2、分部工程中,地基基础处理、桩基础检测、混凝土强度、混凝土抗渗,管道接口连接,管道位置及高程,金属管道防腐层、水压试验、严密性试验、管道设备安装调试,阴极保护安装测试,回填压实等的检验和抽样。
3、沟槽边坡最陡坡符合规定:中密砂土无荷载时1:1.00、有动荷载时为1:1.50,老黄土无荷载时1:0.10、有动荷载时为1:0.33,硬塑粉质黏土和黏土无荷载时1:0.33、有动荷载时为1:0.67。
4、人工开挖多层沟槽的层间留台宽度,放坡开槽时不应小于0.8米,人工开挖沟槽的槽深度超过3米时应分层开挖,每层的深度不超过2米。
5、槽底原状地基土不得扰动(排水不良可造成地基扰动),槽底不得受水浸泡,在沟槽边坡稳固后设置施工人员上下沟槽的安全梯。
6、支撑应经常检查,发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂现象时,应及时处理,雨期应加强检查。
7、对于多层支撑沟槽,应待下层回填压实度不得低于原土的密实度,槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填措施。
8、排水不良造成地地基扰动时,扰动深度在300MM以内时,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,再用砾石填空隙并找平表面。
9、每层回填土的虚铺高度,如为压路机为200-300MM,振动压路机为小于等于400MM,木夯时为小于等于200MM。
10、采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200MM。
11、管道半径以下回填时,应采取防止管道上浮,位移的措施。
12、槽底至管顶以上500MM的范围内,用土回填时,土中不得含有机物,冻土及大于50MM的砖、石等硬块,在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应采用细粒土回填。