各位同仁,想咨询一下,室内(仓库,非高层)消防栓的静压力、工作压力、公称压力分别是多少??
这些压力该怎么测??
PS:公司仓库的一室内消防栓压力似乎不足,水柱射程(朝前)不足10米。

顺便提供几个附件供大家下载

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-9-28 13:05 | 显示全部楼层
一般非高层平时(23米以下)由高位水箱保持压力,一层保持3个压力、顶层有1个压力即可。你说的工作压力是不是启动消防泵的压力,也就是加压实验一般在8个压力左右。
 楼主| 发表于 2012-9-28 14:05 | 显示全部楼层
我在网上查到的是
“2、消火栓栓口静水压力检查试验,检查方法:将带有压力表的测试装置连接在消火栓出口上,开启消火栓阀门,观察压力表上的压力值。标准要求:消火栓栓口压力应符合设计要求,且不应大于1.00MPA。
3、消火栓栓口出水压力检查试验,检查方法:将带有压力表的测试装置及消防水带、消防水枪连接在消火栓出口上,开启消火栓阀门放水,观察压力表上的压力值,标准要求:消火栓栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于0.5MPA,如大于时,消火栓出应设减压装备。”
但是我现在忘记出处在哪里了?而且这两段话提到的标准在哪??
发表于 2012-9-28 14:11 | 显示全部楼层
扬程并不是看朝前的距离吧。
 楼主| 发表于 2012-9-28 14:18 | 显示全部楼层
扬程并不是看朝前的距离吧。
ZHANG_GERRARD 发表于 2012-9-28 14:11



   不是看朝前的距离,只是下面分公司做演习的时候,反映出来的一个状态。
 楼主| 发表于 2012-9-29 08:50 | 显示全部楼层
人气不够吗?自己顶一下,求答案
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:31 | 显示全部楼层
自己又找到了些答案,给大家分享下:
根据GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》规定,消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于0.8MPa。消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于0.5MPa。
使用方法:1.消火栓栓口静水压的测量:将消火栓测压接头连接到火栓栓口;安装好压力表,并调整压力表检测位置使之竖直向上;在消火栓测压接头出口处装上端盖;缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的水压值为消火栓栓口的静水压(Mpa);测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表,使消火栓测压接头内的水压泄掉,再取下端盖。
2.消火栓栓口出水压力的测量:将水带连接到消火栓栓口;将水带接到消火栓测压接头的进口;打开消火栓阀门放水此时不应压折水带,压力表显示的水压值即为消火栓栓口的水压力。
3.通过消火栓测压接头校核水枪的充实水柱:可以采取以下的连接的方式:消火拴口—水带—消火栓测压接头。打开消火栓阀门放水,此时水枪充实水柱与试水检测装置上的压力表的显示的栓口出水压力之对应关系见随机对照表。