10安全分
有谁知道8KG、35KG灭火器的维修周期。包括试压、换药。 要有国家、地方的法律法规上的依据。谢谢了

最佳答案

查看完整内容

你看行不行
发表于 2009-6-19 10:16 | 显示全部楼层

灭火器维修与报废规程

你看行不行

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-6-25 16:51 | 显示全部楼层
灭火器维修与报废规程GA95-2007
这个里面有详细规定
发表于 2009-6-26 09:26 | 显示全部楼层
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a)  水基型灭火器——6 年;
b)  干粉灭火器——10 年;
c)  洁净气体灭火器——10 年;
d)  二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;
发表于 2009-6-26 09:40 | 显示全部楼层
维修周期GA95-1995里曾规定:轻水2年,干粉气体新瓶5年须维修;维修过的轻水1年,干粉气体2年须维修,另外每年应进行检查,2007年新规定里不知道为啥没有这个规定了
发表于 2009-8-31 17:08 | 显示全部楼层
所谓"每年应进行检查,是指单位自己检查还是送到专门的机构检查?有没有检查标准?
发表于 2009-8-31 20:44 | 显示全部楼层
自己检查还是送到专门的机构检查?有没有检查标准?
发表于 2009-8-31 20:44 | 显示全部楼层
所谓"每年应进行检查,是指单位自己检查还是送到专门的机构检查?